W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem po zamontowaniu pompy kotłowej z pompą CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2020-01-04 18:59
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Witajcie ponownie ... 
Chwilę mi się zeszło zanim zrobiłem przeróbkę w instalacji ale dotacje na kotły swoje zrobiły i terminy napięte z monterami ... jeszcze raz dziekuję za pomoc leOn22 Gmaj22 Ameno25
Wczoraj zamontowałem pompę na powrocie za zaworem 4d i teraz ciekawostka ... 
1 Gdy chodzą obie pompy za zaworem ustawiona jako mieszająca i CO wszystko jest niby ok oprócz wg mnie za szybko spadającej temperatury z kotła ... 
2 Gdy wyłączę pompę mieszającą pompa CO nie może zaciągnąć ciepłej wody z zaworu 4d 
Czy tak to ma działać ?? 
Ogólnie spalanie poszło mi o 100% w górę 
Czy teraz wychodzi że zawór 4 nie jest za małej średnicy?
2020-01-04 20:42
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Ewidentnie masz coś nie tak , możesz zrobić jakiś schemat jak to zostało przerobione , plus jakies zdjecie dla przypomnienia 
2020-01-04 21:16
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0


ta pompa została dołożona
 
góra

dodane 2020-01-04 21:16siłownik chwilowo zdjęty bo sprawdzałem otwiranie w prawo nie w lewo ale jest jeszcze gorzej
Co jeszcze zmienione :
zawór 4d ma z tyłu strzałkę z napisem hv ...czyli coś tam z zasilaniem 

wcześniej zawór był ustawiony z tą strzałką skierowaną do dołu na zasilanie CO 
a teraz jest na zasilaniu z kotła
2020-01-05 08:42
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Przegroda w zaworze powinna byc pionowo , po przekręceniu zaworu w lewo tak aby przesłona byla na 11 i 17 godzinie na rurze zasilającej  czyli pionowej  gornej ma byc temp taka jak na kotle , zaś jesli zawór przekręcisz w prawo na godzine 13 i 19  rura powrotu z 4d do kotła ma miec temp kotła .

Najpierw ustal pionowa pozycje przegrody , pozniej przekręcaj  o 45 *


Pompa na powrocie z 4d nie ma zaworu którym można zmniejszyć przepływ , ustaw tą pompę na najmniejszą moc 
2020-01-05 09:11
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Pompa jest ustawiona na najmniejszą moc ... 

Ja tak zrobiłem jak piszesz ... ale to nic nie dało ..
a i z poprzedniego tematu też sobie wnioski wyciągnąłem i czasami też do niego zaglądam  
Lukasz23l napisał » 2020-01-04 18:59


1 Gdy chodzą obie pompy za zaworem ustawiona jako mieszająca i CO wszystko jest niby ok oprócz wg mnie za szybko spadającej temperatury z kotła ... 
2 Gdy wyłączę pompę mieszającą pompa CO nie może zaciągnąć ciepłej wody z zaworu 4d 
muszą chodzić obie żeby CO miało ciepłą wodę. 
 




czy ta helwita to nie jest czasem lewy zawór ( gdzieś kiedyś rzuciło mi się w oczy że fabrycznie jest jako lewy i będzie miało znaczenie jego zamontowanie ...? 
mam chęć go przekręcić o 180st tylko tak ze teraz sterownik od 4d miałbym od ściany ... 



wcześniej przed przekręceniem zaworu sytuacja była odwrotna. nie zaciągało mi wody na powrót z zaworu .
2020-01-05 09:33
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Pztarząc na to zdjecie  przekręc   w lewo zawór o 90* tak zeby te dwa matylki były na godz 11 i17 jak te nagwintowane otwory , odczekaj chwile i powiedz jaka jest temperatura rury pionowej  nad zaworemm 4d
2020-01-05 09:33
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Nie ma lewych i prawych zaworów 4D. Miałeś zdemontowany i nie popatrzyłeś, czy przegroda jest prostopadle czy równolegle do tego stalowego bolca ? Przeczytałem Twój poprzedni temat - instalacja zrobiona niegłupio, bo wyjście i powrót spięte na 5/4, jedynie kolejność trochę nie ta, + przeładowana, + dodatkowy bonus, który właśnie zamontowałeś.
2020-01-05 09:40
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
na rurze powrotnej z instalacji powinnien byc jeszcze zawór zwrotny , jest ?
2020-01-05 09:57
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Po pierwsze:  zamień pompę kotłową z którąś Wilo z płynną regulacją - najlepiej ta od CWU.
Po drugie: nie podoba mi sie podłączenie powrotów podłogówki, grzejników i CWU do kotła - dasz radę naszkicować albo zrobić zdjęcie, jak przebiegają?
Po trzecie: nie widać jak są rury nad pompami, ale domyślam się, że idą do góry i wracają na dół. Dlaczego zatem nie dałeś tego "kolektora" 5/4 cala wyżej z pompami tłoczącymi do dołu i 4D dokładnie nad powrotem, żeby uniknąć tych dwóch kolanek na powrocie? Być może obeszło by się bez pompy kotłowej.
Po czwarte: masz 4D na grzejniki i 3D termostatyczny na podłogówkę - oba sterowania niezależnie.
Jeśli na grzejnikach sa termostaty, to moim zdaniem lepiej było dać 4D na podłogówkę, a 3D termostatyczny 30-60 C na grzejniki. Wtedy przez 4D powrót byłby lepiej dogrzany - prawdopodobnie nawet bez pompy kotłowej.

Tak jak zauważył @ameno- coś tam jest nie halo. Albo w instalacji, albo z przepływami.
2020-01-05 10:40
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Nikt mi nic nie kazał zrobić to dla uspokojenia.... 

Ameno25 napisał » 2020-01-05 09:40
na rurze powrotnej z instalacji powinnien byc jeszcze zawór zwrotny , jest ?
 


tak jest zawór zwrotny 
I teraz tak Ameno25... 
Ja wiem do czego dążysz z tymi ustawieniami ... w tej pozycji którą mi kazałeś zrobić jest pozycja maks otwarcie i w tej pozycji pompa Co ciągnie bez włączonej pompy za zaworem ... wystarczy że tylko trochę zawór przymknę i
 pompa CO juz nic nie pobiera z zaworu przy wyłączonej za zaworem ... a jak włączę jest ok . 
Witaj Gmaj22 
proszę bardzo foty
 

2020-01-05 10:40
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Hmmm? piszesz że dziękujesz?
jak bardzo delikatnie sprawę ujmując to bym się raczej bardzo wku....ił niż dziękował.
Tak się wróży ze zdjęć a jeszcze jak się za to nie płaci to tak można radzić i radzić.
Ktoś pisze że masz coś ewidentnie nie tak?
Tak masz. A wiesz co?
Przestań czytać te durne fora a skończą się szybko Twoje problemy bo jak nic zaraz będzie kolejna przeróbka i będziesz znowu "lżejszy" o parę stówek.
2020-01-05 10:49
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
 karoka65 no to wypowiedz się w temacie ... ? 
 Dlaczego pompa CO nie ciągnie wody z zaworu 4d jak nie chodzi ta na powrocie .. ?
przed zmianą pozycji zaworu zaciągała i przed dołożeniem pompy.
2020-01-05 10:51
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Nie pamiętam, czy wcześniej doradzałem bo nie mogę znależć tamtego tematu. Ale na pewno nie doradziłbym zaworu zwrotnego za pompą podłogówki, tylko na powrocie tam gdzie strzałka.


2020-01-05 10:52
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
I nie szukajcie drugiej dziury w doopie z tymi rurami. Wymienialiśmy 2 lata temu kocioł w sumie u mojego kolegi, dom 160m z małym haczykiem, ze śmieciucha wychodziło zasilanie na rurce miedzianej 18-ce i taki sam był powrót. Dołożyliśmy do groszkowca tylko calowy zawór 4D i dalej wszystko zostało na tych 18-tkach i jakoś grzeje do dzisiaj.
Drugi dom a raczej zamczysko chyba 340m wymiana kotła na groszka wiosną tego roku. Kotłownia na końcu domu a cały dom długi pewnie z 16 może nawet 18m, na śmieciuchu wychodziło zasilanie i wracał powrót na 22, dołożony 4D z siłownikiem i dalej zostało jak było i o dziwo jak grzało tak grzeje dalej.
Naprawdę przepraszam że grzeje i nie wsadziliśmy rur 2 cale.
2020-01-05 10:52
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
ja w dalszym Ciągu mam wrażenie od samego początku że ten mieszacz helwity nadaje się na przetopienie... 
2020-01-05 10:55
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Lukasz23l napisał » 2020-01-05 10:49
 karoka65 no to wypowiedz się w temacie ... ? 
 

Przecież napisałem wyraźnie i to nie raz że nie wróżę ze zdjęć i trzymaj się tego co Ci napisałem wyżej, skończ z internetem a będziesz miał spokojniejszą głowę
2020-01-05 10:59
  Lukasz23l Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Gmaj22 https://esterownik.pl/forum/posty,4912/pomoc-w-ustawieniu-eko-plus-m-,1
dodane 2020-01-05 10:57
karoka65 napisał » 2020-01-05 10:55
Lukasz23l napisał » 2020-01-05 10:49
 karoka65 no to wypowiedz się w temacie ... ? 
 

Przecież napisałem wyraźnie i to nie raz że nie wróżę ze zdjęć i trzymaj się tego co Ci napisałem wyżej, skończ z internetem a będziesz miał spokojniejszą głowę

teraz to ja muszę dojść co jest nie tak ... 
wcześniej paliłem 13 kg z doby a teraz 25 . wole to zrobić i mieć spokój ... 
dodane 2020-01-05 10:59
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-01-05 09:33
Nie ma lewych i prawych zaworów 4D. Miałeś zdemontowany i nie popatrzyłeś, czy przegroda jest prostopadle czy równolegle do tego stalowego bolca ? 




Miałeś ten zawór kiedyś w ręku ...?
2020-01-05 11:07
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
cyt: "wychodziło zasilanie i wracał powrót na 22, dołożony 4D z siłownikiem i dalej zostało jak było i o dziwo jak grzało tak grzeje dalej.
Naprawdę przepraszam że grzeje i nie wsadziliśmy rur 2 cale."

Wierzę Ci, bo zostały na tym tylko grzejniki, a CWU podłączyłeś z drugiego króćca zasilania i powrotu kotła 
Gdyby jeszcze dodał na tej Cu 22 podłogówkę, już nie byłoby tak różowo. U kol. @Lukasz231 ten grubszy "kolektor" jest wskazany.


@Lukasz 23i Jeszcze jedno: za 4D sa dwa zasilania a widać tylko jeden powrót od góry z rozdzielacza. Gdzie jest drugi i czy obydwa są podłączone do 4D z lewej strony?




dodane 2020-01-05 11:07
2020-01-05 11:08
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Lukasz miałeś wykonać proste polecenie aby ustaliic poprawność połozenia przegrody w zaworze , po tym jak zostały dokanoane przeróbki , zamiast tego szukasz nastepnych doradców .
Z tamtego tematu się wycofałes zakonczyłes rzekomo pisząc ze wiesz co masz robic , co poskutkowało tym że jakis hydraulik wstawił pompe na powrocie 4d ,  najprawdopodobne zle ustawił 4d , a Ty wróciłes na forum , 
Albo robisz to o co sie ciebie prosi , albo radz sobie sam 
2020-01-05 11:17
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Sprawdziłem w tamtym temacie i doradzałem cos zupełnie innego: tam zasilanie podłogi i grzejników miały być ZA 4D
A zostało zrobione inaczej, a praktycznie pozostało tak jak było - została jedynie dołożona pompa kotłowa.
Powroty CO do 4D sprawdziłem- są OK. 
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: arek, dawid13-d1