Ziemowit
![]() |
Nie mam termostatów bo nie mam grzejników. Myślałem że 4D jest bardziej do ochrony powrotu niż regulowania temperatury na ogrzewanie
![]() ![]() |
|||
|
||||
gmaj22
![]() |
cyt: " jeden grzejnik w garażu (nigdy nie otwarty) i jedna drabinka w łazience. "
Skoro nie są używane, to jeszcze lepiej. Wywal tą pompę LFP albo przynajmniej wyłącz. 4D ustawione na sztywno 50/50 - 40/60. Masz za małe średnice do rozdzielaczy, żeby zasilać je bezpośrednio z 4D. Za obniżanie i mieszanie odpowiada mieszacz przy rozdzielaczu. Jak zaczniesz bujać 4D i mieszaczem przy podłogówce, nigdy nie dojdziesz do ładu. |
|||