aslan87
|
Witam, Przeprowadziłem się do domu o pow. 185m² i kubaturze niespełna 500m³. Dom roczny, ocieplony 15cm styropianem grafitowym i wełną mineralną na poddaszu. Na parterze w salonie podłogówka, w gabinecie grzejnik. Na piętrze grzejniki i podłogówka w łazience. Poprzedni właściciel niewiele mi przekazał. Wcześniej u rodziców stary piec "śmieciuch" a w mieszkaniu ogrzewanie miejskie więc potrzebuję wskazówek. Przy piecu zawór 4D. Obecnie ustawiony w trybie auto. Statystyki dopiero od 25-tego listopada ale mam wrażenie że jest za duże spalanie na poziomie 20kg/dobę przy obecnych temperaturach na zewnątrz od -2 do ok. 8 stopni. W domu utrzymuje się temperatura ok 23 stopni na parterze i 21-22 na piętrze. Węgiel o kaloryczności min. 25MJ wypala się całkowicie ale zostają spieki. Sterwonik jest udostępniony. Za wszelkie wskazówki dzięki.
|
|||
|
||||
toriman
|
To wygląda na w miarę normalne spalanie z tym, że masz dosyć nisko ustawioną temperaturę na kotle i zarazem masz bardzo niską temperaturę powrotu. Duży dom potrzebuje sporo ciepła. Jeśli palisz od niedawna no to może powinien się wygrzać? Jak podasz więcej danych najlepiej ze schematem instalacji i jej zdjęciami - ktoś kompetentny się do pomocy znajdzie |
|||
|
||||
aslan87
|
toriman napisał » 2019-12-04 17:15 To wygląda na w miarę normalne spalanie z tym, że masz dosyć nisko ustawioną temperaturę na kotle i zarazem masz bardzo niską temperaturę powrotu. Duży dom potrzebuje sporo ciepła. Jeśli palisz od niedawna no to może powinien się wygrzać? Jak podasz więcej danych najlepiej ze schematem instalacji i jej zdjęciami - ktoś kompetentny się do pomocy znajdzie Polecasz podnieść wartości temp. kotła i min. temp. powrotu? Do jakich wartości? To jest druga zima dla tego domu i pieca. |
|||
|
||||
leON22
|
Temp.kotla na min 55st w automacie dobije do 60st , powrót 45st , czy masz pompę mieszającą do ochrony powrotu widoczną na schemacie ?
PS. W zaawansowanych - algorytm wygaszania kotła zmień na - tylko wygrzaniu . |
|||
|
||||
toriman
|
Generalnie powrót jest za chłodny - to niedobre dla kotła. Widzę, że masz pompę mieszającą - ustaw minimalną temperaturę powrotu na co najmniej 46 stopni, a kocioł możesz podnieść o dwa stopnie. Jednak jeśli wystarczają Ci takie temperatury w instalacji jakie masz obecnie - nie musisz. Temperatura powrotu jest bardzo ważna dla żywotności kotła. |
|||
|
||||
aslan87
|
leON22 napisał » 2019-12-04 17:55 Temp.kotla na min 55st w automacie dobije do 60st , powrót 45st , czy masz pompę mieszającą do ochrony powrotu widoczną na schemacie ? PS. W zaawansowanych - algorytm wygaszania kotła zmień na - tylko wygrzaniu . Na schemacie na stronie czy na papierze? W papierach nie mogę schematu znaleźć. Znajomy hydraulik proponował by na ochronę powrotu była ustawiona pompa CWU ale mieszająca była ustawiona domyślnie i tak zostawiłem. |
|||
|
||||
leON22
|
Rozumiem , że pompy mieszającej fizycznie brak Znajomy hydraulik dobrze proponował , bo niby co ma chronić powrót ? Wirtualna pompa mieszająca Minus ochrony stałej ochrony przez pompę CWU , temp.wody baniaka zbliżona do temp. kotła możesz zapomnieć o programatorach CWU
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
aslan87 napisał » 2019-12-04 18:09 leON22 napisał » 2019-12-04 17:55 Temp.kotla na min 55st w automacie dobije do 60st , powrót 45st , czy masz pompę mieszającą do ochrony powrotu widoczną na schemacie ? PS. W zaawansowanych - algorytm wygaszania kotła zmień na - tylko wygrzaniu . Na schemacie na stronie czy na papierze? W papierach nie mogę schematu znaleźć. Znajomy hydraulik proponował by na ochronę powrotu była ustawiona pompa CWU ale mieszająca była ustawiona domyślnie i tak zostawiłem. Idz do kotłowni , zrób zdjecia , tutaj chodzi o to jak wygląda Twoja instalacja , Druga sprawa 185m2 , 20 kg to normalne spalanie zwłaszcza że piszesz że w domu od 22-23 * |
|||
|
||||
leON22
|
Dla pewności sprawdź ile masz pomp ,bo wg/schematu 4 pewny , zdjęcia j/w wspomnieli koledzy mile widziane
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Jak dodasz zdjęcia i narysujesz schemat instalacji , to wtedy zaczniemy gadać , jakies 2do 4 kg moze sie urwie z tego co widać kocioł idzie ładnie ,
|
|||
|
||||
aslan87
|
leON22 napisał » 2019-12-04 18:22 Dla pewności sprawdź ile masz pomp ,bo wg/schematu 4 pewny , zdjęcia j/w wspomnieli koledzy mile widziane Widoczne są 3 pompy i czwarta pewnie CWU. Nic więcej oprócz tego co na zdjęciu nie ma. Z tego co mam rozumieć jak ustawię zabezpieczenie powrotu na pompę CWU to temp. wody będzie zbliżona do temp. kotła? dodane 2019-12-04 19:00Zdjęcia |
|||
|
||||
budgie1
|
Niestety zdjęć nie widać.
|
|||
|
||||
aslan87
|
||||
|
||||
leON22
|
Zostaw jak jest zrób dokładniejsze zdjęcia , całej instalacji bo po prawej stronie ucina obraz a tam chyba jest 2 zawór 3D , zdjęcia z tyłu kotła i zbiornika cwu i podłączenia czujnika powrotu
|
|||
|
||||
aslan87
|
leON22 napisał » 2019-12-04 20:02 Zostaw jak jest zrób dokładniejsze zdjęcia , całej instalacji bo po prawej stronie ucina obraz a tam chyba jest 2 zawór 3D , zdjęcia z tyłu kotła i zbiornika cwu i podłączenia czujnika powrotu Tak, tam jest zawór 4D. Zdjęcia zrobię jeszcze raz. Tak więc kocioł ustawić na 55, powrót na 45 i zabezpieczenie powrotu zostawić na pompie mieszającej? dodane 2019-12-05 06:24 Zdjęcia jak poniżej. Za piecem nie ma nic. Wszystkie urządzenia są powyżej. Czujnik na powrocie podobnie jak przy zbiorniku CWU. To zapytam jeszcze raz. Temperatury na 55 (kocioł) i powrót na 45 a zabezpieczenie powrotu zostawić na pompie mieszającej czy zmienić na CWU? |
|||
|
||||
leON22
|
Nie widzę tej 4-tej pompy Możesz to jakoś opisać , co do czego , czyli jakiego obwodu jest przypisane ?
|
|||
|
||||
aslan87
|
No w sumie ja też jej nie widzę. Szczerze to ciężko mi powiedzieć, która pompa co robi. Nie znalazłem w papierach żadnego schematu. Z tego co mi się wydaje to jedna pompa jest od CWU, druga od podłogówki, trzecia od grzejników.
dodane 2019-12-05 07:27A pytanie czy czasy pracy podajnika, przerwy czy w podtrzymaniu są ok? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
3d z siłowikiem jest do podłogówki ( zrób zdjęcie rozdzielacza ) , 4d wiadomo zasila grzejniki , 3 pompa CWU , jak daleko jest bojler ?
3d powinnien być wpięty za zaworem 4d , i powrót podmieszania z 3 d wpiety przed 4d , ale jak już jest zrobione jak jest to niech jest Co możesz zrobić , na 3d podłogowym ustawić pogodówkę , ale musisz zainstalować czujnik temp zewnętrznej , przepływy na ratometrach ustawiasz na początek 2l/min a pozniej regulujesz , krzywą grzewczą zazwyczaj wystarcza na podłogę 26 dla +10 ,33 dla - 10 , Możesz dokupić dodatkowy moduł do sterownika + dodatkowy siłownik i to samo zrobić na 4d który zasila grzejniki. Dodatkowo nie musisz grzac powrotu CWU , wystaczy że ustalisz taką temp zaslania , aby zawór 4d miał z czego podmieszać i na powrót i na zasilanie Widać że teraz przy 60 stopniach masz powót powyzej 45 * , delta sprzyjająca lepszej wymianie ciepła woda -wymiennik . , .Grzanie CWU możesz ustawić w priorytet , np 10* tak że jak baniak spadnie poniżej 10* to kocioł grzeje tylko baniak , kocioł nie będzie dostawał tak w dupe . Masz prosty układ , jeśli sie to w maire ustawi , przejdziesz na grupowe , to spalanie powinno byc jakies 16-18 kg doba , srednio na taki dom kocioł powinnien chodzic jakies 2,5 -3 kW |
|||
|
||||
aslan87
|
Bojler jest z 2 metry od pieca, na drugiej ścianie. Czujnik temperatury zewn. jest zainstalowany ale nic nie pokazuje. Wnioskuję, że jest walnięty. Tak już było jak kupiłem dom. Jak się wprowadziliśmy to typ grzania był ustawiony na retortowo-grupowe. Dopiero ja po namowie znajomego przestawiłem na automat. Co więc po kolei mogę zrobić. Tylko proszę o wytłumaczenie jak laikowi.
|
|||
|
||||
leON22
|
Nie jest walnięty tylko, nie dodany do danego obwodu CO ( w Twoim przypadku CO1 z podłogówką W ustawieniach obwody CO1/CO2 w Typ obwodu : Pompa podłogowa + zawór 4D + reg. pokojowy
|
|||