Forum eCoal.pl Prośba o pomoc w ustawieniu kotła (pieca) RBR 17 kW. Subskrybuj | ||||
|
||||
pokojemaja
|
Witam. Od kilku lat posiadam piec RBR 17 kW. Adres pieca: https://esterownik.pl/device/2035 Mój problem polega na tym, że w mojej ocenie zbyt dużo pochłania ekogroszku. W sezonie grzewczym na miesiąc spala ponad tonę - około 30-35 kg na dobę przy temperaturze wewnętrznej (w pokoju) 20stC.w tym czasie ustawienia piec były "Retortowy-eCoal". Teraz postanowiłem coś z tym zrobić i zmieniam ustawienia pieca, jednak nie widzę za bardzo poprawy - nadal około 30 kg/dobę. Temp zewnętrzna około +1.5 stC. Coś o moim domu: - ogrzewam około 220m2 (choć dom ma prawie 350 lecz ostatnie piętro nie jest ogrzewane), - ocieplony styropianem 10cm, - na parterze okna drewniane, na I i II piętrze PCV, - sufit na ostatnim piętrze ocieplony (to ostatnie piętro nie jest ogrzewane), - piec 17kW, - zawór 4D - pompa CWU, - pompa CO, - brak ogrzewania podłogowego, - instalacja w miedzi, - grzejniki PURMO, - 15-cie grzejników. - Ekogroszek wartość opałowa 28MJ Miałem wcześniej ustawiony piec na "Retortowy-ręczny" jednak nie chciał za bardzo wejść na odpowiednią temp. pieca (65stC). Stąd moja prośba o pomoc w ustawieniach. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Cześć
Wejdz na tą stronę i postaraj się jak najrzetelnie wypełnić wszystkie dane , wynik wklej tutaj |
|||
|
||||
pokojemaja
|
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6h0r Pełne informacje o budynku: Powierzchnia zabudowy (obrys piętra)120m2 Powierzchnia całkowita budynku560m2 Powierzchnia ogrzewana219m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej496m3 Wysokość piętra2,6m Ogrzewane piętraparter, 1. piętro Nieogrzewane piętrapiwnica, 2. piętro, poddasze Dachdach skośny z poddaszem Ściany52cm, konstrukcja: pustak keramzytowy, izolacja: styropian 10cm Izolacja od góryStrop, Wełna mineralna 15cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, bez izolacji Drzwi i okna Okna: 16szt. (nowe z szybami zespolonymi) Drzwi: 1szt. (nowe metalowe) Garażjest Wentylacjanaturalna lub grawitacyjna Temperatura w części ogrzewanej20,5°C |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Kolego wątpliwe jest abyś zszedł mniej niż te 30kg przy tak duzym budynku , możesz ocieplić sufit w piwnicach jesli jest taka mozliwość
|
|||
|
||||
budgie1
|
Tylko trochę chłodno ma w domu.
dodane 2019-12-02 18:06Mocniejszy groch by się przydał. |
|||
|
||||
pokojemaja
|
Budynek jest duży, to fakt. Jednak nie ogrzewam całego tylko 220 m2
|
|||
|
||||
budgie1
|
Jaka jest pompa do c.o?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Dobrze nie ogrzewasz całego , ale zwróć uwagę na to że ogrom ciepła po prostu ucieka
Samo docieplenie budynku styropianem nie mozna traktować w taki sposób że już ciepło zostaję w domu , nie wiadomo ile masz mostków termicznych , sam pisałeś że na dole okna są drewniane i nie wiadomo jaką maja szczelność , ja mam 120m2 srednio docieplony , bez piwnic i leci mi teraz po 15 kg przy zerze na dworze , jedyne to nie mogę narzekać bo mam w domu bardzo ciepło do 24 * |
|||
|
||||
pokojemaja
|
Pompa do CO jest z Leszna LFP.
Ameno25 u mnie jest około 20,5stC |
|||
|
||||
budgie1
|
Ma 65 stopni na kotle. To ile mu idzie na grzejniki, że ma 20,5 stopnia?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
pokojemaja napisał » 2019-12-02 18:26 Pompa do CO jest z Leszna LFP. Ameno25 u mnie jest około 20,5stC Tą podłoga na parterze masz bardzo duze straty , Są tam balkony ? Powiedzmy że masz sytuacje taką ze kaloryfery masz odpowednio dobrane mocą do pomieszczeń , temp zasilania kalofryferów jest 50-60* a w domu jest zimno to czarów nie ma , ciepło ucieka |
|||
|
||||
budgie1
|
Dokładnie 24 godziny temu miał zasyp paliwa. Podajnik chodził 85 minut. Gdzie to ogromne spalanie?
|
|||
|
||||
pokojemaja
|
Jeżeli chodzi o wskazania temperatur na piecu: zasilanie i powrót to mam je skalibrowane o +16stC.
Zawór 4D mam tak ustawiony, że na grzejniki idzie około 46stC. Pompa CO działa non stop. dodane 2019-12-02 18:40 budgie1 napisał » 2019-12-02 18:36 Dokładnie 24 godziny temu miał zasyp paliwa. Podajnik chodził 85 minut. Gdzie to ogromne spalanie? Spalanie wychodzi na tę chwilę 30 kg/dobę. To około tona na miesiąc. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Słuchaj , jeżeli opał w kotle spala się poprawnie , masz tylko popiół , czyścisz kocioł regularnie tak ze ciepło z palnika jest skutecznie odbierane przez wymiennik , i pompą podawane do inatsalacji , to niestety ale tyle Twoj dom potrzebuje energii , inaczej jesli powiedzmy zle sie paliwo spala , masz kłopoty , wtedy mozna szukac co by tu zrobic
|
|||
|
||||
Puska5
|
Mam ten sam problem już nie wiem jak ustawić piec żeby mniej palił potrafi wciągnąć ok 25 kg na dobę. Z tym że ja nie mam ani pompy miszajacej ani zaworu 4D i pewnie w tym problem tkwi. I teraz moje pytanie czy pompa mieszająca musi być razem z zaworem 4d.
|
|||
|
||||
Walter
|
Mam dom metrażowo podobny, 3 kondygnacje, na początku też żarł mi trochę więcej ale po krótkim czasie się ustabilizował, poza tym sprobój zwiększyć bieg pompy, możliwe że opał nie ma deklarowanej ilości MJ?
|
|||