Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-24 18:06
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Puter zakatuje ten kocioł.
2019-11-24 18:09
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Jaki masz kocioł ? Czy taki jak ustawiony w sterowniku pellet ? 
2019-11-24 18:10
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Mnie pytasz Kosina?
2019-11-24 18:19
  leON22 Posty: 6328 Ostrzeżenie: 3
Pewnie Ciebie , bo Ty masz ustawiony w sterowniku Typ kotła - Pellet , a faktycznie masz OEPM 26kW 
2019-11-24 18:22
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Witam leON. Czarno na białym pisze
dodane 2019-11-24 18:22Jak Varmo to pellet.
2019-11-24 18:22
  leON22 Posty: 6328 Ostrzeżenie: 3
Witam, ale kolega pewnie myśli, że masz pelletowca Jedziesz dalej na Varmo P 
2019-11-24 18:24
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Lato spędziłem ze słabym groszkiem, ale teraz "knutki" 
2019-11-24 18:28
  leON22 Posty: 6328 Ostrzeżenie: 3
Ja podobnie ale od lata ( dokładnie połowa sierpnia ) palę VP tylko na grupowym Porównałem wyniki spalania w statystykach za poprzedni m-c tego i ubiegłego roku na Greenpal i wynik 10:17kg na korzyść Varmo , nie pamiętam jakie były wtedy temp.zew. ale chyba podobne pewny
2019-11-24 18:32
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Spojrzę czasem na twój kociołek i masz super. Ja już kilka palet spaliłem i nie chcę nic innego na zimę.
2019-11-24 18:32
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Ja paliłem Varmo ale nie przestawiałem na pellet , to są ustawienia chyba typowo do kotła peletowego?
2019-11-24 18:34
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Co sądzisz o paleniu Putera?
dodane 2019-11-24 18:34Palić w trybie pellet doradzono mi na tym forum. Niestety nie widzę już tego fajnego speca.
2019-11-24 18:36
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem co tam jest dmuchawa na 100% temperatura spalin 107 ? może brakło eko
Przydało by się foto palnika.
Ciekawe czy ta temperatura za zaworem dochodzi mu do grzejników?
2019-11-24 18:38
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Jakby mu dochodziła, to ma w domu saunę
2019-11-24 18:47
  leON22 Posty: 6328 Ostrzeżenie: 3
Może testuje , bo ma aktywny reg.pogodowy z zaworem 4D i krzywa ustawiona dla +10st/45* a dla -10st/75* , chyba że ma termostaty na grzejnikach 
dodane 2019-11-24 18:47PS. Wracając do tematu grzejniki mu nie Ci nie grzeją @puter  bo masz ustawioną ochronę powrotu przez zawór 4D a w tym przypadku ona ma priorytet
2019-11-24 18:48
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Do tego ma programatory, histerezy, obniżenia i inne cuda, które oferuje sterownik
2019-11-24 18:49
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Pomimo tych ustawień dlaczego jest 100% dmuchawy retorta ECoal i przy tym spaliny 109 stopni ? Nie ma się co spalać ? 
2019-11-24 18:49
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
A temp. spalin?
2019-11-24 18:50
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Jak  opał ma w porządku to na początek proponuję restart sterownika. 
2019-11-24 18:51
  leON22 Posty: 6328 Ostrzeżenie: 3
puter  daj uprawnienia to Ci tą chatę rozgrzeję
2019-11-24 18:52
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
W to nie wątpię leON
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 10Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Jerzyrybnik, psztuder, TWojtkiewicz