Wykres temp. powrotu taki jak piła oznacza, że załącza się pompa mieszająca i wyłącza gdy osiągnie zadaną temp powrotu ( u mnie też tak jest). Dlaczego teraz tak się dzieje po dwóch miesiącach palenia? Myślę, że może dlatego bo jest niższa temp na zewnątrz a tym samym większe schłodzenie na grzejnikach, wtedy sterownik podnosi temp powrotu załączając pompę mieszającą. Jeśli chcesz sprawdzić czy tak jest to wyłącz na jakiś czas powiedzmy na godzinę pompę mieszającą i wtedy będzie widać jaka jest faktyczna temp. powrotu, albo na maksa odkręcić zawór termostatyczny np. w łazience na grzejniku drabinkowym jeśli taki posiadasz (to powinno podnieść temp. temperaturę powrotu) i może wtedy ten wykres nie będzie taki poszarpany. |
|||