Dzień dobry Zwracam się z prośbą o pomoc. Sam kombinuje ale rezultaty moich działań nie są zadowalające. Problem pojawia się gdy piec przechodzi w tryb grzanie. Temperatura zadana oraz powrotu mocno spada co owocuje letnimi kaloryferami, przez co samo nagrzanie zajmuje sporo czasu (ok 2h do uzyskania zadanej temperatury kotła). Zapraszam do prześledzenia wykresów na moim sterowniku. Kocioł 16kw, bez cwu, termostat. Groszek 25mj. Dom ok 120m nie ocieplony.
|
|||
|
||||
Lukasz23l
|
wklej foto instalacji
|
|||
|
||||
pikpik
|
||||
|
||||
leON22
|
Pewnie dużo wody w instalacji i wszystko przez ten nieszczęsny termostat Zatrzymuje pompę CO woda w obiegu stygnie potem zalewa kocioł i tak w koło Macieju Tym bardziej ,ż dom nie ocieplony , podnieś temp zadaną kotła na 60st a powrót na 55st .
|
|||
|
||||
pikpik
|
leON22 myślisz, że lepszym rozwiązaniem będzie wywalenie termostatu (mam Salusa bezprzewodowego ) i zamontowanie czujnika ?
|
|||
|
||||
leON22
|
Zamontuj czujnik temp.zew. i aktywuj programator temp.kotla . Dopasuj odpowiednią temp. zadaną kotła , tak aby uzyskać odpowiednią temp.wew. ale żeby pompa CO działała cały czas
|
|||
|
||||
pikpik
|
Właśnie został mi taki czujnik z zestawu. A czy powinienem próbować bawić się parametrami pompy ? ( czas pracy/postoju).
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Najlepszym rozwiązaniem (i najmniej pracochłonnym oraz najtańszym) to będzie grzanie cały czas, bez wyłączania pompy. Połącz obiegi CO z CWU na zasilaniu i używaj tylko jednej pompy. W ten sposób zadbasz o powrót.
Jednej pompy używasz, drugą wyłączasz - zawory zwrotne za nimi zadbają o to, żeby woda nie ganiała w kółko. Jedynie na "spince" dodasz zawór do regulacji przepływu. I koniecznie zaizoluj rury - chyba że mają ogrzewać piwnicę. |
|||
|
||||
pawel3
|
ale on chyba nie ma Cwu ( tak piszę) a ta druga pompa manualna to nie jest mieszająca?
|
|||
|
||||
karoka65
|
Widać układ zamknięty, nie widzę tam ani wężownicy ani zaworu DBV?
Ten kocioł to też już nie młody chyba patrząc na panel? Leon nie pisz mu obniżaniu temp. na kotle bo będzie go katował na 42 stopnie, niech sobie założy termostaty jak ma za gorąco albo jakiś zawór N-drożny. |
|||
|
||||
gmaj22
|
cyt; "Kocioł 16kw, bez cwu"
Tak, rzeczywiście - przeoczyłem. Zatem mój poprzedni wpis nie powinien być brany pod uwagę. Jak wspomniał @karoka65 - zadbać o prawidłowe zabezpieczenie kotła. Jeśli są termostaty na grzejnikach, to zostawić tą przewałową, tylko zamienić na jakaś energooszczędną z regulowanym przepływem. Tam w zupełności wystarczyłaby np. Wilo 25/2. |
|||
|
||||
pikpik
|
pawel3 napisał » 2019-10-29 19:13 Tak to mieszająca.ale on chyba nie ma Cwu ( tak piszę) a ta druga pompa manualna to nie jest mieszająca? karoka65 napisał » 2019-10-29 19:16 Ten kocioł to też już nie młody chyba patrząc na panel? Kocioł ma miesiąc, taki panel dali TErmostat nie jest na kaloryferach tylko takie ustrojstwo https://allegro.pl/oferta/sterownik-bezprzewodowy-salus-091-fl-rf-gratis-6872472325?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie_besty-top&ev_adgr=Ogrzewanie+Top+oferty&gclid=CjwKCAjwxt_tBRAXEiwAENY8hYxINYYpkmlK7nBbVX38CBSpmYSEiNxFiMIAXiKIjvc2CHQQjsmcAhoCtwYQAvD_BwE |
|||
|
||||
karoka65
|
To się chyba w Kotstalu wyleżał
|
|||
|
||||
leON22
|
pikpik nie piszemy tu o termostacie ( regulatorze pokojowym ) a termostatach na każdy grzejnik . Właśnie Wiesiu najlepiej zamontować termostaty na grzejnikach , kociołek na min.55st powinno być ok Jak ich nie ma to jak pisałem wyżej . Nie każę mu katować kota temp. 42st niech ustawi reg.pogodowy i krzywą dla -10st zadaną na kotle 60*, a dla 10st - 50* i powinno wystarczyć
|
|||
|
||||
karoka65
|
Przy +10 na dworze jak ustawi 50 to się usmaży a chałupie
|
|||
|
||||
leON22
|
Może tak , może nie dom nie ocieplony u swatów mają 45st na kotle i 21st wew , tak że myślę że przy 50st będzie miał podobnie jak u mnie 24* Zawsze może obniżyć na 45st , lepsze to niż zalewanie kotła zimną woda z chłodnych grzejników
|
|||
|
||||
karoka65
|
Ile będzie na powrocie przy zasilaniu 45?
|
|||
|
||||
pikpik
|
POkombinuje. Mam jeszcze jedna kwestie. W grupowym wiatr przy 16kw mialem ustawiony na 49%. Dzięki temu podczas grzania szybciej mi nagrzewał kaloryfery ale w popiole miałem coś ala koks więc stwierdziłem ze za mocno dmucham. Zmieniłem na 45% i po 1 dniu mam 3/4 szuflady niedopalonego groszku. Co powinienem zmienić aby dostarczał mniej paliwa ?
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Tu najprościej to dać 3D do obniżenia na grzejniki - najlepiej z siłownikiem - i wykorzystać pogodówkę i obniżenie temperatury za zaworem po dogrzaniu pomieszczenia. W tej opcji zostawić pompę przewałową do dogrzania powrotu.
Albo rozgrzebać trochę bardziej instalację i zamiast 3D - dać 4D z siłownikiem, pompami na zasilaniu i powrocie. Autor musi sam przekalkulować, co mu się bardziej opłaca i na co go stać. Czy wymieniać kilkanaście zaworów z głowicami, czy zmodyfikować tylko kotłownię. |
|||
|
||||
leON22
|
Wiesiu, może być podobnie ale piszemy tu o skrajnych wiosennych temperaturach
|
|||