Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-28 23:25
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
No to chyba mamy problem z głowy
2019-10-28 23:54
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
też mi się tak wydaje ... ale zobaczymy

dodane 2019-10-28 23:54jutro założe czujnik temp wew... 
2019-10-29 06:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Prosiłem żebyś czujniki  przymocował do jednej rury w celu sprawdzenia czy pokazują tą samą temperaturę ,
Leon Ty sobie tak na oko je kalibrujesz ? raz dajesz +1 raz  -1 
Trzeba dość do ładu z instalccją bo coś jest nie tak 
2019-10-29 07:06
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
w
Ameno25 napisał » 2019-10-29 06:39
Prosiłem żebyś czujniki  przymocował do jednej rury w celu sprawdzenia czy pokazują tą samą temperaturę ,
Leon Ty sobie tak na oko je kalibrujesz ? raz dajesz +1 raz  -1 
Trzeba dość do ładu z instalccją bo coś jest nie tak 

pod wieczór to zrobimy ... zdejmę czujniki i porównamy odczyty
2019-10-29 07:37
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Piotr nie na oko tylko w zamierzonym celu dałem - 1 żeby pompa cwu pracowała non-stop przy załączonej ochronie przez cwu ale to nic nie dało. Musiałbym skalibrować na o - 5 wtedy może :( Widzę, że przy ochronie przez 4D jest lepiej ale czy do końca pewny Jak chcecie bawcie się dalej  
2019-10-29 08:15
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
  leON22 i  Ameno25 po mojemu coś z 4d jest nie tak ... w lewo temp poszła i na piecu i na powrót a jak jest w prawo to wicie jak jest
2019-10-29 09:01
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Ok, wróciłem do ochrony przez pompę CWU ( kalibracja czujnika temp.powrotu - 2 )  
2019-10-29 09:39
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
wrócimy na zawór trochę go oszukałem przestawiając go zobaczymy co z tg wyjdzie 
otworzylem zawór na 100%. oszukalem ze go zamknąłem i ustawilem odwrotnie otwieranie i chyba pomogło

dodane 2019-10-29 09:39leON22 chyba jest lepiej teraz
2019-10-29 10:25
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
W/g mnie tak samo jak było w nocy na 4D , zastanawiam się tylko nad jednym skoro zawór otwarty tylko na 2% to czy w obieg CO1 faktycznie lecą 42st  Jak zapewne widzisz przy ochronie przez 4D , zawór pomimo zadanej za nim 45st nie może jej osiągnąć 
dodane 2019-10-29 10:13Ok , już jest faktycznie lepiej przy otwarciu 19% - 43st za zaworem
dodane 2019-10-29 10:25"Przytul" jeszcze ten czujnik temp.powrotu , do czujnika temperatury za zaworem zobaczymy ,czy będą wskazywać tę samą temperaturę ?
2019-10-29 10:56
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Zrobię to tylko wrócę do domu...
 moze jeszcze by troszeczkę oszukać 4d ?
pójdziemy na sterowanie reczne zaw 4d
2019-10-29 11:17
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Chyba nie po to zainwestowałeś w siłownik zaworu żeby teraz nim kręcić ręcznie 
2019-10-29 11:49
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Niby tak...
2019-10-29 13:02
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 08:15
  leON22 i  Ameno25 po mojemu coś z 4d jest nie tak ... w lewo temp poszła i na piecu i na powrót a jak jest w prawo to wicie jak jest



Tu nie ma co oszukiwać, tylko sprawdzić, czy przy 4D maksymalnie w lewo rośnie temperatura na pompie CO, a przy maksymalnie w prawo - rośnie na rurze powrotu z 4D do kotła. Jeśli jest odwrotnie - to jesteś kolejnym przypadkiem, gdzie przegroda w 4D ustawiona jest niewłaściwie.
Świadczy o tym kierunek otwierania ustawiony w sterowniku "w prawo" a ma być "w lewo". - pod warunkiem jeszcze, że przewody L1 i L2 nie są zamienione miejscami.
2019-10-29 16:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
tutaj to trzeba dość  co jest nie tak z instalacja .

1. sprawdzić i skalibrować czujniki 
2. sprawdzić zawór 4 D , - sciągnać sliłownik recznie przekrecic max w prawo i lewo  
3.  Sprawdzać zachowanie instalacji po kolei czyli , właczamy jedną pompę na grzejniki , ustawiamy zawór 4d np na 40* i patrzymy jak sie zachowuje instalacja ,
4 . do Leona - zanim nie zrozumiesz zachowania instalacji i wyeliminowania najprostszych  przyczyn , zapomij o  ustawieniach  ochrony powrotu czy ustawieniach spalania bo to nie ma sensu  
dodane 2019-10-29 16:08a jeszcze nie dopisałem ,  jak przekrecisz zawór 4d max w lewo rura za pompą ma być gorąca tak samo jak króciec zasilania , natomiast max w prawo rura powrotu z 4d do kotła ma zrobić się gorąca 
Jeśli chodzi o kierunek otwarcia zaworu można to zrobic dwojako , fazami F1 F2 zamieniając je miejscami , lub programowo w sterowniku , zmieniając kierunek otwarcia , jest to dokładnie ta sama czynność , 
dodane 2019-10-29 16:23Zrobiłem mały test , według mnie czujnik  temp kotła , albo zle skalibrowany , albo zle umieszczony i nie pokazuje  jaka jest naprawde temp. wody na wyjsciu 
2019-10-29 16:24
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Tylko dodam , że po zmianie kierunku w ustawieniach zaworu 4D , żeby to zaskoczyło trzeba zrestartować sterownik Co do zrozumienia instalacji , to Piotr spox cały czas się tego uczę od lepszych, a jak wiadomo najlepiej człowiek uczy się na błędach , czasem warto zaryzykować aby komuś pomóc , no chyba że się nie da, to wtedy ewidentnie trzeba szukać przyczyny w skopanej instalacji np. źle zamontowanym zaworze
2019-10-29 16:34
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Leon więc powinnienieś zaczać od ustalenia poprawności  montażu czujników , zaworu 4d , kierunku otwarcia zaworu , itp ,  jestes na tyle długo na forum  że chyba nie trzeba Ci tego pisać . 
2019-10-29 16:36
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Soki Piotr jak spojrzałem na tą super hiper wypasioną instalację , to pomyślałem że tam nic nie trzeba poprawiać
A tu miało być pięknie a wyszło jak zawsze , bądźmy dobrej myśli , że to jednak jakaś pierdoła Czekamy na testy Lukasza .
2019-10-29 16:48
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
cos nie teges jest tam 
najgorsze ze nie widac fizycznie , jak kreci zawór i czy przesłona jest pionowo i czy kierunek faktycznie sie zmienia , trzeba czekac na  autora tematu 
dodane 2019-10-29 16:46dobra jedno powinno byc dobrze już , czyli kierunek otwarcia i wydaje sie że przesłona tez jest OK
dodane 2019-10-29 16:47Narazie Leon nic nie zmieniaj , ja teraz testuje OK 
dodane 2019-10-29 16:48Czujnik CWU też nie jest tam gdzie ma byc !
2019-10-29 16:52
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Ok , przejmuj stery 
2019-10-29 17:39
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
zobaczcie jak temp kotła skoczyła
pewnie za płytko czujnik siedział
dodane 2019-10-29 17:39czujnik temp kotła pokrywał sie temperaturami z temp na powrocie za zaworem było pół stopnia róznicy
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Jan46, kolcz9, Piec18a, tomsob, wiesiekk1