Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-27 23:50
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Witajcie . Już mi ręce opadają ... 
Ogrzewamy 35m podłogi .. pozostała część 138m 10 grzejnikami . 
Wiem że pierwszy sezon będzie palił więcej ale po 40kg to przesada ... 
i ogólnie mam problem z zaworem 4d ... czyli z utzymaniem temp na powrocie
Pale lokalnym grochem 26-28j 
Dom 180m nowy . onka 3 szyby . ocieplony 20cm 0,31 . poddasze wylane betonem . skosy ocieplone 15cm styro . 
sufit 12cm betonu 12cm styro i 10 betonu...
Liczę na waszą pomoc . pozdrawiam



dodane 2019-10-27 23:50
2019-10-28 08:40
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Pierwsze co zauważyłem to za wysoka Histereza temp.zaworu 4D , bo aż 4 st zmień na 1 st wtedy zawór będzie szybciej reagował na zmiany temperatury Czy grzejniki i podłogówka są na wspólnym obwodzie CO1 z jedną pompą, czym sterujesz temp.podłogi ? Czy kierunek otwierania zaworu jest prawidłowy , bo jakoś nie widzę jego reakcji ?
dodane 2019-10-28 08:40Mam nadzieję że nie puszczasz w podłogę 43 st pewny
2019-10-28 09:32
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0



nazwę to tak aby było zrozumiałe
pod 1 pompką od lewej mam grzejniki 
pod 2 podłogówkę 
a pod 3 CWU
leON22 napisał » 2019-10-28 08:40
Mam nadzieję że nie puszczasz w podłogę 43 st pewny
nie poniżej 40 ale zdarza mi sie pow 40 a do regulacji temp mam zawór 3d co widac na zdjęciu

2019-10-28 09:44
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Czy na grzejnikach masz zamontowane termostaty , jaką temp. utrzymujesz wew. pomieszczeń ?
Chcesz utrzymać na powrocie min.50st to podnieś temp. na kotle na min 57st , powrót ustaw na 55*, CWU - 56*, temp.  za zaworem 40st , chyba że masz termostaty na grzejnikach to wtedy min 45*, sterowanie jednym i drugim jest problematyczne ( w myśl zasady co za dużo, to nie zdrowo ) , parametry spalania możesz ustawić podobne do moich  
2019-10-28 10:14
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
mam oryginały Vissmana pozakładane... 
wiem że muszę podpiąć czujnik temp wew ale muszę mieć chwilę na to ... 
co do podłogówki jeszcze ... to mam ją tylko tu gdzie mam gerss położony . 
dodane 2019-10-28 10:14teraz jeszcze pytanie ... czy jak zauwazysz to obwód CO1 mam pompę podłowgową z zaworem 4d tylko że czyjnik temp mam podpięty za 1 pompką czyli tą główną na grzejniki która jest ustawiona jako cyrkulacujna ... 
jak ją przestawię jako kotłową będzie cały czas chodzić a tego nie chcę bo się ugotuję w domu ...
zmieniać coś w tym temacie czy zostawić tak jak jest?
2019-10-28 10:23
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Instalacja jest wykonana ŻLE. Mieszacz 4D należy tu traktować jak sprżęgło i obwód CWU zasilamy przed 4D (tak jest), ale obwody CO oraz podłogówki z 3D zasilamy ZA 4D. Z tym wiążą się również prawidłowe podłączenia powrotów.
Jeśli ochrona powrotu realizowana przez 4D, to konieczna pompa na powrocie w obiegu kotłowym 4D.
dodane 2019-10-28 10:23
2019-10-28 13:05
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Co to znaczy fachowe oko, Grzesiu , tak że Lukasz już wiesz co robić żeby to działało jak należy  
dodane 2019-10-28 13:05Wyłącz tą Funkcję dodatkowej pompy mieszającej , bo jej nie masz :( Żeby schemat był bardziej czytelny ustaw w obwodach CO ( Obwód CO1 -Pompa CO+ zawór 4D , aktywuj obwód CO2 i tam ustaw Pompa podłogowa )
2019-10-28 14:47
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
leON22 tak już własnie zrobiłem jak napisałeś ... 
a jeśli zrobimy ochronę powrotu przez pompkę CWU...?
2019-10-28 14:57
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Przecież masz tak ustawione, tylko żeby to dobrze działało, to pompa cwu musi pracować non-stop ( odpowiednio ustawione temp. powrotu i CWU ) zapomnij o programatorze cwu, temp. Cwu będzie zbliżona do temp. kotła  
2019-10-28 15:29
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
no ok.... dam Ci dostęp poustawiasz mi to jak trzeba ... ?

dodane 2019-10-28 15:29nie lepiej będzie jak pompkę od CWU przełączę pod gniazdo mieszającej żeby chodziła cały czas ... ??
2019-10-28 16:16
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Kolego na sam początek proponuje  sprawdzić  umieszczenie czujników , powrotu ,  temperatury zaworu 4d .
Druga sprawa    ustaw na tą podłogę jakies 26-28* , i tak zostaw ponadto zrób jakies obszerniejsze zdjecie zeby było widać skad jaka rura idzie i gdzie sa czujniki 
2019-10-28 16:32
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2019-10-28 16:16
Kolego na sam początek proponuje  sprawdzić  umieszczenie czujników , powrotu ,  temperatury zaworu 4d .
Druga sprawa    ustaw na tą podłogę jakies 26-28* , i tak zostaw ponadto zrób jakies obszerniejsze zdjecie zeby było widać skad jaka rura idzie i gdzie sa czujniki 



Czujnik od powrotu mam na powrocie z zaworu 4d do pieca 
a czujnik za zaworem mam powyzej pompki tej za zaworem 4d
dodane 2019-10-28 16:32
2019-10-28 16:32
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Zrób dokładniejsze zdjęcia jak radzi Piotr Jeszcze ten powrót
2019-10-28 16:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
czujnik powrotu umieść  jak najbliżej kotła tam gdzie sumują sie wszystkie powroty , , , , zrób zdjecie  gdzie widac jak idą powroty z instalacji i CWU i opisz je , 
2019-10-28 16:58
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0



2019-10-28 17:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
tak porobiłeś te zdjecia że rura zasłania rurę,  weź sie postaraj i zrób tak te zdjęcia żeby człowiek nie musiał sie domyślać która rura jest która  i opisz je , 
widac  jak zasilony jest rozdzielacz z podłogówki , ale nie widac powrotu i podmieszania 
2019-10-28 17:32
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Przytul je max całą powierzchnią do rurki ( najlepiej dwoma opaskami albo jedną na środku żeby nie odstawał jak ten od zaworu 3D  i zaizoluj

dodane 2019-10-28 17:24
dodane 2019-10-28 17:32Nie napisałeś , czy masz termostaty na grzejnikach, bo nie wiem jaką mam ustawić Ci temp. za zaworem ( ustawiłem na 40 , a Ty zmieniłeś na 55st ) zobacz jak ja grzeję za zaworem mam 34st a w domu prawie 25* Jaką temp. masz wew. pomieszczeń ?
2019-10-28 17:42
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Czujnik powrotu dałbym na rurze tak jak niebieska kreska. Tam gdzie czerwona- jest strefa mieszania sie dwóch strumieni i tam czujnik może mieć niestabilne wskazania.



2019-10-28 17:47
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Grzesiu jak najbardziej tak, tylko w tym miejscu są śrubunki i czujnik trochę "kulawo" będzie tam przylegał , chyba że go zmieści na króćcu powrotu przy samym kotle , za tą plastikową rozetką
2019-10-28 17:55
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Okleić dobrze taśmą aluminiową lub miedzianą wokół rury i zaizolować.
Jeśli przerobi powroty wg wcześniejszych wskazówek, to jeden króciec trójnika pozostanie wolny. 
Przy okazji: jakie tam jest zabezpieczenie kotła? Bo oprócz zaworu bezpieczeństwa nie widać ani DBV, ani naczynia przeponowego.
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adamz1973