Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  Sprawdzenie instalacji i ustawień sterownika serwis Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
2019-10-09 13:49
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Posiadam piec Ogniwo Eko Pellet 25kW zakupiony i zamontowany przez lokalny sklep i hydraulików. Mam dzwonić na serwis Ogniwo aby kogoś przysłali?
2019-10-09 13:52
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Zależy w jakim celu , zadzwonić zawsze możesz
2019-10-09 13:59
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Ja się na tym nie znam, ale zdaje się że nie pali się tak jak powinno. Brak ochrony powrotu, sadza wewnątrz pieca, wygasza się zanim dogrzeje pomieszczenie/cwu zamiast podtrzymywać zadaną temperaturę i rozpala po ochłodzeniu
dodane 2019-10-09 13:59Jeżeli nie serwis Ogniwo to gdzie można dzwonić jestem ze Szczawnicy woj. małopolskie
2019-10-09 14:26
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Dzwoń do ES serwisu, pomogą Ci ustawić kociołek zdalnie
PS. Ochronę powrotu masz realizowaną przez pompę CWU , podnieś temp.powrotu na 50st , a temp. CWU na 55 st powinno być lepiej
2019-10-09 18:25
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Teraz palę na samo C.O i aby na grzejniki szło 40*C i na powrocie też było 40*C temperaturę kotła muszę dać 65*C. Ochrona powrotu poprzez zawór 4D z siłownikiem. To aby powrót zwiększyć to mam dać 70*C na piecu i ochronę na 45*C? 
Jakie moce mam ustawić skoro piec nominalnie ma 25kW powierzchni grzewczej jest 300m2 i dwa zbiorniki na C.W.U 400 i 300L. Ma chodzić na Auto, czy na PID?
Do czego służy Wsp. wzmocnienia w zaawansowanych ustawieniach sterownika?
2019-10-09 18:52
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Serwis nie wzywa się wtedy kiedy komuś się coś zdaje a wtedy kiedy jest jakaś awaria. Za wezwanie serwisu tylko dlatego że komuś się coś wydaje a nie do awarii jest płatne bo jeśli  ten serwis miałby jeździć do wszystkich którym się coś wydaje doba musiałaby mieć pewnie z 200 godzin a tenże serwis ocipiałby z "radości".
Ustawień i instruktażu co do pracy kotła i sterownika powinien udzielić instalator. Czyż to aby nie on twierdził że to najlepszy kocioł i go polecał?
2019-10-09 19:48
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Przy każdym rozpalaniu robi się kałuża pod piecem, oraz sadza w palenisku to nie powód do wzywania serwisu?
Był audyt energetyczny budynku z dofinansowań stwierdzili że ma być o mocy 25kW piec wybrałem sam i kupiłem, a dopiero później znalazłem instalatorów, którzy chyba wiele się nie znali na, bo według nich "wystarczy sam zawór 4d ustawiony na połowie i nic nie trzeba kręcić" ustawień pieca też raczej nie zmieniali, czujnika temperatury powrotu nie podłączyli wcale, ogólnie masakra
2019-10-09 20:04
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
No to następna super ekipa Pozostaje tylko współczuć użytkownikom , jak chcesz mieć sucho i czysto to ustaw pompę CO żeby się nie wyłączała po dogrzaniu pomieszczenia i temp.powrotu min.50st. Wcześniej miałeś włączona ochronę powrotu przez pompę CWU , nie wiem czy to nie było lepsze rozwiązanie .Przy ochronie zaworem 4D temp.powrotu ma priorytet i może się zdarzyć  przy niskich temp.na zew. że obwód CO będzie niedogrzany 
dodane 2019-10-09 20:04Przykład montażu zaworu 4D jednej z super ekip " fachowców " 
2019-10-09 20:05
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli przy każdym rozpalaniu robi się kałuża to może trzeba w Twoim przypadku zminimalizować  ilość rozpaleń. Ustaw  "blisko siebie" moce. 5-7-9 pompy nie wyłączaj po dogrzaniu a reguluj tylko temp za zaworem. 
2019-10-09 20:07
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3

Co wy na to 
2019-10-09 20:52
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2019-10-09 20:05
Jeżeli przy każdym rozpalaniu robi się kałuża to może trzeba w Twoim przypadku zminimalizować  ilość rozpaleń. Ustaw  "blisko siebie" moce. 5-7-9 pompy nie wyłączaj po dogrzaniu a reguluj tylko temp za zaworem. 

Teraz jak zamontowałem siłownik na 4d i włączyłem ochronę powrotu, to kałuży już nie ma, ale jest problem z temp. za zaworem, aby osiągnąć 40*C i na powrocie 40*C na piecu musi być 65*C i to dość długo się nagrzewa za zaworem do tego 40*C, bo właśnie ochrania powrót


Moce można sobie tak zmniejszyć do 5-7-9, to nie ma wpływu na to że piec jest 25kW. Jeszcze zostawić na Auto, czy PID?
2019-10-09 21:00
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
na auto.
można a nawet trzeba. zmniejszaj moce aby kocioł pracował jako najdłużej
2019-10-09 21:02
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
No i wskazana ochrona przez CWU skoro już przy takich temp.na zew. zawór już nie wyrabia
2019-10-09 21:18
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
A czujnik powrotu do kotła może być tak, czy tak jak dorysowałem?

2019-10-09 21:54
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Nie najlepiej wciśnij go jak najbliżej kotła na tym króćcu przy samej obudowie tak żeby równo dolegał do całą powierzchnią
2019-10-09 22:54
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Powinien być chyba tak, ale nie ma za bardzo miejsca i nie będzie przylegał całą powierzchnią

2019-10-09 23:03
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie tam , spróbuj go tam "przytulić" . Odsuń tą plastikową osłonkę , tam jest jeszcze trochę miejsca w kierunku obudowy kotła Jak nie to niech zostanie gdzie jest tylko owiń to jakąś folią i zaizoluj żeby czujnik nie łapał temp.z zewnątrz
2019-10-10 07:46
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2019-10-09 21:00
na auto. można a nawet trzeba. zmniejszaj moce aby kocioł pracował jako najdłużej


Właśnie do tego dążę aby płomień nie gasł i utrzymywał zadaną temperaturę dopóki temperatura w pokoju, lub cwu, albo tego i tego nie dojdzie do zadanej, dopiero po tym może się wygasić i rozpalić znowu jak temperatura cwu spadnie o 10*C, a w pokoju o 1*C. Wydaje mi się że w ten sposób powinno się palić w kotle na pellet, a nie jak groszkiem cały czas podtrzymywać żar?


leON22 napisał » 2019-10-09 21:02
No i wskazana ochrona przez CWU skoro już przy takich temp.na zew. zawór już nie wyrabia


Dlatego nie chcę chronić przez CWU, bo jak się wygasi to ochładza CWU i tak się będzie rozpalał i podgrzewał w kółko? Ochrona przez CWU była by dobrym rozwiązaniem jakby się paliło ciągle
2019-10-10 08:15
  leON22 Posty: 6365 Ostrzeżenie: 3
Zauważyłeś , że sam sobie przeczysz  Tu chcesz palić ciągle, a tu nagle nie 
2019-10-10 08:17
  radek-ka Posty: 179 Ostrzeżenie: 0
Ciągle dopóki nie osiągnie zadanej temperatury na CWU i w pokoju, bo przez cały dzień ta temperatura się potrafi utrzymać, więc po co ma się palić?
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: