2019-10-04 19:31
  piotrtesznar Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
tak wiem zazwyczaj między 38-42 stopnie w podłogę. Układ jest mieszany. Z tego co widzę przy pompie podłogowej jest zawór regulujący chyba esmex ręcznie ustawiany.
2019-10-04 19:37
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Nie no w podłogę wystarczy max 36st, 38-42st to puszczam u siebie zimą w grzejniki I mam w domu 24st. Szkoda że nie zamontowali Ci tego zaworu 4D na obwodzie z podłogówka albo powinni zamontować drugi zawór ndrożny, teraz ecoal ma opcję sterowania kilkoma obwodami  
2019-10-04 19:44
  piotrtesznar Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
tacy fachowcy....z chęcią zmienię coś na lepsze ale u mnie w okolicy nie wiem kogo wezwać bo jak widać daleko im do pełnego profesjonalizmu. Piec jest od 3 lat już to i tak cud że ten zawór przy podłogówce zrobili...
2019-10-06 17:41
  niedzwiedz19 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich ja z pytaniem o ustawienia pieca. Od miesiąca jestem posiadaczem eko Plus m 20kw. 1 piętro to jakieś 30m2 podłogowki i grzejniki które praktycznie nie pracuje bo przy obecnej pogodzie wystarcza podłoga ...tylko w łazience i przedpokoju pracuje grzejnik. Temp za zaworem 4d 39 i obniżoną o4, na kotle 58 i obniżoną o 5st.
Parter to około 90m2 same grzejniki z temp jak wyżej napisałem
Podlogowka na piętrze wpieta  jest bezpośrednio w obieg kotła jednak z wlasnym mieszaczem i ustawiona na 37st. Czynnikiem.
W związku z powyższym grzeje powiedzmy "Na pół gwizdka " i aż strach pomyśleć ile spale jak będzie mróz.. 
Na chwilę obecną w dwie doby spalilem okolob 60kg groszku ekosun 27mj z atex.
Praca podajnika to 265min
Stąd moje pytanie...jak ustawić to ustrojstwo w miarę optymalnie, bo wydaje mi się to troszkę za dużo.
Kociol  na  retortowy grupowy 12-16kw
2019-10-06 18:06
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Udostępnij sterownik zobaczymy czy możemy Ci w czymś pomóc  
2019-10-06 18:09
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Niedźwiedziu wychodzi że spalasz 30kg/dobę, to dopiero około 6kW, kocioł kupiłeś 20kW, kapujesz?
2019-10-06 18:14
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Wiesiu wychodzi na to że właściciel Niedźwiedź, a kocioł "smok"  Bez obrazy, taki mały żarcik, każdego da się poskromić  