Forum Defro Smart II Ustawienia, zasada działania zaworu 4-drogowego Subskrybuj | ||||
|
||||
wiktoriano
|
Witam.
Zastanawiam się nad zasadą działania zaworu 4 drogowego Rozumiem, że działa on tak. (bez histerez, żeby nie mieszać) -Temp. CO1 = 22st. -Temp. za zaworem 45st. -Temp obniżona za zaworem 40st. Jeśli CO1 mniejsze to temp. za zaworem (45) Jeśli CO1 równe to ustaw temp. obniżoną za zaworem (40) Mam kilka dodatkowych pytań. 1. Co się stanie jeśli po ustaleniu temp. obniżonej nadal CO1 się podnosi? Zamyka się na powrót czy mamy jakieś ustawienia jeszcze do ustalenia? 2. Co się stanie jeśli temp. za zaworem 45 (nie jest całkiem otwarty), a temperatura CO1 się NIE podnosi lub jeśli dojdzie do maks 21.5st? Czy mamy wpływ na te ustawienia? Pozdrawiam. tags: Zawór 4 drożny Zawór 4 drogowy zasada działania Zasada działania zaworu 4 drogowego
|
|||
|
||||
leON22
|
Ad. 1 ) Nic się nie zamyka trzeba obniżyć temp za zaworem.
AD. 2) Nic się nie stanie wszystko zależy od temp. zadanych na kotle za zaworem w pomieszczeniu, czym chronimy powrót itd |
|||
|
||||
wiktoriano
|
Czyli taki pół automat.... Chciałeś powiedzieć. Ad. 1 oraz Ad. 2 - pomoże Ci w tym krzywa grzania. Czyli przy zaworze 4D można nadal ochraniać powrót pompką CWU przy ustawionej temp. za zaworem? Rozdają może kod źródłowy? P.S. emotka "glupek2"nie działa |
|||
|
||||
leON22
|
Nie wiem po co się nad tym zastanawiasz ? Czy w ogóle posiadasz taki zawór w instalacji, bo na schemacie go nie widać ? Natomiast widać pompę mieszającą której nie masz , bo chronisz powrót pompą CWU pewny Przy zaworze 4D wskazana jest inna ochrona , bo przy ochronie przez zawór 4D ta opcja ma priorytet i może się okazać , że zawór przy dużych mrozach nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej temp. do Obiegu CO . Do prawidłowego automatycznego działania zaworu 4D pasowałoby jeszcze zamontować siłownik
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
No właśnie teraz poprawiłem tą ochronę.
Zastanawiam się, ponieważ przenoszę kocioł do innego pomieszczenia (stajnia, brojlery, króliki, mam dość tego syfu z kauflandu), zawór z afriso 1" z siłownikiem mam już w domu zakupiony i czeka na montaż. Dobrze, że robiłem na plastikach to mogę teraz to pociachać w pizdu. Priorytet powiadasz? Czyli priorytet temp. za zaworem oraz ochrona przez CWU? Jaka ochrona jest wskazana przy 4D? pompką lub CWU? Nie! czekaj.. Jak priorytet to zapewne chodzi o ochronę przez 4D, tak? |
|||
|
||||
leON22
|
Zamontuj wszystko wtedy pogadamy , póki co masz na Forum opcję - Wyszukaj Znajdziesz tu odpowiedzi na większość Twoich pytań
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
Zamontowane.
Proszę o odpowiedź na kilka pytań. 1. Nie mogę na komputerze znaleźć za chiny programatora zaworu 4D. Na telefonie znalazłem i ustawiłem całą dobę temp. zadaną, a ciągle ją obniża o wartość temp. obniżonej. 2. Chyba za bardzo goni mi ten zawór, jak widać na wykresie. 3. Palę też drzewem na ruszcie dodatkowym, chciałbym aby ta praca zaworu była bardziej stabilna, którymi parametrami regulować? 4 Czy da się ustawić tak by nigdy nie zamykał się zawór na 0%, widzę, że jest maksymalne otwarcie zaworu, ale w drugą stronę nie ma? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Przy ustawieniu zawor +czujnik nie dziala programator za zaworem. To osiagnieta temp w pomieszczeniu obniza temp za zaworem.
|
|||
|
||||
karoka65
|
Jak mu dałeś czas reakcji 10s to gania jak poje....ny.
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
Ustawiłem 10, ponieważ jaj przyłożyłem drewna to za dużo poszło na dom, więc pomyślałem, że powinien szybciej reagować.
dodane 2019-10-12 17:13Przy aktywnym regulatorze pogodowym nie działa obniżenie temperatury po dogrzaniu? |
|||
|
||||
leON22
|
Pytasz, czy twierdzisz
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
Pytałem, ale stwierdziłem, że działa, ale mam większy problem. Nawet przy otwartym zaworze na 100% nie grzeją dwa punkty, przedtem przy grawitacji nawet grzały
|
|||
|
||||
leON22
|
No to faktycznie masz problem jak grzały na grawitacji, a teraz na wymuszonym z pompą nie chcą , ciekawe ile w nich jest powietrza ?
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
Zrobiło się trochę chłodno więc się załączył tryb zimowy, niestety po odpowietrzeniu nie grzeją mi te punkty
Jak dam zawór 4d na 100% to grzeje wszystko. Może pompka za słaba? Mam Diamond RS25/60EL, 6 metrów podnoszenia. Dobra jest do tej instalacji? 200m2 15 punktów. Zawór 4D 1", rury PP32, na wyjściu z pieca i powrót PP40, rozdzielacz wykonany z trójników 32 (4 piony) Może by siatkę z filtra wyciągnąć? Wydajność pompki to tylko metry podnoszenia, czy są też jakieś litry na minute? |
|||
|
||||
leON22
|
Rozumiem, że przetestowałeś wszystkie biegi w pompie
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
Biegi tak, ale tryby nie, Auto to się włącza 22waty, a te tryby na dole to chyba pod solary
|
|||
|
||||
leON22
|
U mnie też 4 piony , 3 poziomy, pompka LFP ePCO 40/70 1bieg i wszędzie ciepło
|
|||
|
||||
wiktoriano
|
Zdiagnozowałem problem.
Niestety nieodpowiednio przygotowałem się do podłączenia i w ogóle nie sprawdziłem informacji na ten temat. Bazując na logice uznałem, że przy temp. za zaworem 43 stopnie zawór otworzy się na 60-70%, otwiera się na 20%, a ja zamontowałem pompkę przed zaworem Rurki PP chyba będę wychwalał do końca życia |
|||
|
||||
leON22
|
No właśnie, u mnie pompa jest za, takie byle co, a jak cieszy
|
|||