2019-09-13 07:34
  b_gzyl Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Dzisiaj w nocy trzeci raz w ostatnim miesiącu sterownik e-coal 0.3.1.8 w kotle Ogniwo eko plus 10kw sam przełączył się w tryb ręczny i wygasił kocioł o godzinie 5.31. Nie wiem co może być powodem. Po wcześniejszych dwóch takich przypadkach po prostu zrestartowałem sterownik i rozpaliłem kocioł ponownie, ale trzeci raz w tak krótkim okresie to coś dziwnego. Dodam, że kocioł z tym sterownikiem mam od 2012 roku i nie miałem takich problemów. 

Po wykresie widać, że o 4.30 temperatura zaczęła spadać, a godzinę później kocioł się już wygasił i przełączył w tryb ręczny.

Bardzo proszę o jakąś podpowiedź co zrobić z tym fantem i gdzie/w czym szukać rozwiązania.
2019-09-13 07:44
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Udostępnij sterownik, bo my nic nie widzimy 
2019-09-13 07:54
  b_gzyl Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Ok, udostępniłem.
2019-09-13 07:54
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Jak jest alarm to sterownik zawsze przechodzi w tryb ręczny
2019-09-13 08:01
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Niby udostępniłeś, ale po kliknięciu w urządzenie info : Brak uprawnień, użytkownik nie zalogowany :( Chyba coś nie teges na platformie ES ??? 
2019-09-13 08:05
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Trzeba poczekać
2019-09-13 08:25
  b_gzyl Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale w ostatnim czasie zauważyłem, że rury szaleją tzn. tak jakby było w nich powietrze i się strasznie tłuką. To słychać cyklicznie takimi seriami jak z karabinu
2019-09-13 08:33
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Pewnie tak skoro zauważyłeś takie zjawisko pewnie kocioł się przez to przegrzewa i generuje alarm. 
2019-09-13 09:16
  b_gzyl Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Ja kto odpowietrzyć? W zimie odpowietrzam kaloryfery a w trybie lato gdzie odpowietrzyć ?
2019-09-13 09:24
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Nie wiem jak wygląda Twoją instalacja ? Czy układ otwarty, czy zamknięty ? U mnie na piętrze na każdym pionie i każdym grzejniku mam zamontowane odpowietrzniki  
2019-09-13 09:29
  b_gzyl Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
U mnie na parterze i piętrze w każdej skrzynce rozdzielczej są odpowietrzniki tam skąd rozchodzą się rury do kaloryferów, ale jeżeli teraz nie korzystam z tych rur bo CO jest wyłączone to czy to ma znaczenie?
2019-09-13 09:47
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Rozumiem, że palisz w trybie lato? I to trzaskanie rur jest na małym obiegu do grzania CWU, czy na zbiorniku CWU też masz odpowietrznik? Jaki problem przełączyć ster w tryb zima dopuścić wody do układu i odpowietrzyć? Na forum jest już podobny temat wystarczy poszukać  
dodane 2019-09-13 09:47Dalej nie widać Twojego urządzenia 
2019-09-13 13:31
  b_gzyl Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem dlaczego ustawienia kotła się nie wyświetlają. Wszystko mam zaznaczone. Dzisiaj spróbuję odpowietrzyć układ. Dzięki za podpowiedź.
dodane 2019-09-13 13:31Nie wiem dlaczego ustawienia kotła się nie wyświetlają. Wszystko mam zaznaczone. Dzisiaj spróbuję odpowietrzyć układ. Dzięki za podpowiedź.
2019-09-13 18:34
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Też nie wiem , dlaczego Cię nie widać , może @pawel3 coś podpowie 
PS.Może pomoże restart głównego routera pewny
2019-09-14 18:59
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
b_gzyl sterownik jest w trybie offline. Dioda przy nazwie urządzenia jest na szaro. Wyłączony z prądy?