  Andrzej6131 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie... Przegladajac forum spotykam sie z roznymi opiniami na temat konfiguracji pieca z ktorym nie dokonca ja sobie daje rade.. i potrzebuje waszej pomoc,, jak ustawic piec zeby grzał mi w zimie, dodam ze jestem w tej kwesti zielony mam ten piec od kwietnia, Od dwoch dni probuje  przepalac  w trybie zimowym ale to albo nie umie dostac zadanej temperatury na kotle dodam  ze od momentu zalączenia w tryb zimowy do momentu przełaczenia na tryb latocaly czas pracuje dmuchawa) albo co chwile jest podawany wegiel, Pale w systemie retorowo-grupowym miedzy 8-12kw ,,,, Panowie i Panie prosze o wasze sugestie moze krok po kroku gdzie i jakie paramety wpisac zeby choc trosze wyjsc na prosto
 posiadam ogniwo eko plus m 26kw
dom jest ocieplony paliwo suche i wydaje mi sie ze jest ok (ekogroszek pieklorz z kwk chwalowice)
2019-09-09 21:11
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Udostępnij sterownik zobaczymy co tam namieszałeś. Opisz jeszcze swoją instalację mile widziane zdjęcia  
2019-09-09 22:12
  Andrzej6131 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Chyba juz ... instalacja prosta kociol zbiornik na wode 150l i kaloryfery. 
2019-09-10 07:37
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0

Dla tryby zimowego takie małe dawki paliwa to za mało aby ogrzać dom, który pewno trochę metrów ma skoro to OEM26kw.
Na tą teraz  pogodę  przejściową proponuje aby dla mocy max 12kw ustawić 5 powtórzeń a dmuchawę w razie potrzeby zwiększyć o 1-2% dla 12kw

Histerezę kotła zmniejsz na ok 1,5 a przejścia na max niech zostanie na 2.
2019-09-10 09:41
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Piszesz że instalacja prosta a na schemacie widać pompę mieszającą i zawór ndrożny ( z siłownikiem czy bez ), brak ochrony powrotu ? Czy na grzejnikach są termostaty? 
2019-09-10 13:35
  Andrzej6131 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Tak mam zawor 4d wraz z silownikiem, termostaty mam manualne na wazniejszych grzejnikach .. a przez ochrone powrotu to co macie na mysli? Mam przy bojlerze zbiornik wyrownawczy taki malutki
2019-09-10 19:31
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Zbiornik wyrównawczy , czy naczynie przeponowe ? Mniejsza o to , Andrzej6131 zalecam lekturę instrukcji obsługi sterownika Naprawdę warto, trochę Ci rozjaśni " co z czym i do czego " 
dodane 2019-09-10 19:31Na ustawienia zimowe - Tryb zima,  proponuję zwiększyć zakres mocy w spalaniu grupowym z 8/12kW na 12/16kW po 5 podań dmuchawa 38/40%