Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Podajnik Subskrybuj
2019-03-18 19:08
  tkowal Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Dobry wieczór,

ostatnio kupiłem na test nowy ekogroszek. Mam problem z ustawieniem go. Używałem tryb pracy retortowy - grupowy. Przy obecnym ekogroszku czas podawania w trybie grzania jest zbyt krótki. Ustawiłem maksymalną ilość podawania na 6. Mimo wszystko to zbyt krótko. Kopiec ewidentnie się zapada. Mógłby mi ktoś to zjawisko rozjaśnić? Próbuje na retortowy - eCoal, bo tam mogę ustawić "Czas pracy podajnika".
2019-03-18 23:22
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
W grupowym pod kazda z mocy kryje sie czas pracy podajnika..
8kw 5 s
12kw 7 s
16kw 9 s..
I tak z kazda moca do gory dochodza 2 sekundy pracy. Jezeli kopczyk sie zapada problemem moze byc rowniez za duzy nadmuch.. Powoduje to zbyt szybkie wypalanie sie eko groszku.
Zauwaz rowniez czy kopczyk nie zapada sie moze w trybie podtrzymania(postoju kotla)
2019-03-19 06:32
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Oraz duży ciąg w kominie.
Użytkownicy online: Rafal17, wiesiekk1