Witam
Na jakiej nastawie powinien być ustawiony zawór termostatyczny przy zastosowaniu głowic Danfoss 014G1101?
Mam ustawione na pozycji N
2019-12-19 10:36
  Inter-qrwa-nauta Posts: 320 Ostrzeżenie: 0
Jak wszystko grzeje równo, to może być N. Jak gdzieś grzeje słabiej to tam N a na innych kryzować do czasu aż będzie równo.
2019-12-19 11:27
  gmaj22 Posts: 2021 Ostrzeżenie: 1
"N" to jest pełny przepływ używany najczęściej przy płukaniu instalacji CO.
Zasadniczo nastawa wstępna jest uzależniona od mocy grzejnika wg. tzw. średniej temperatury zasilania (Tzas+Tpowr)/2 - Twewn. Oczywiście opory hydrauliczne też należy brać pod uwagę.
2019-12-19 13:30
  michalj82 Posts: 10 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za szybką odpowiedź