Jasiu00
|
Patrząc na wykresy, myślę, że temperatura na kotle zbyt bardzo faluje. Po włączeniu ochrony powrotu przez zawór 4D temperatura w pomieszczeniu ciągle spada. Podwyższałem również temperaturę zadaną na kotle, ale nie było pożądanych efektów. Kilka dni temu przeszedłem na spalanie grupowe - też bez większych rezultatów. Co może być nie tak w moich ustawieniach?
|
|||
|
||||
leON22
|
Instalator nie pomógł Włącz ochronę powrotu przez pompę CWU , ustaw jej temp. na 50st , a temp. Cwu na 55 st , na początek tyle Opisz bardziej swoją instalację ( mile widziane zdjecia ) , czym palisz ile m2 ogrzewasz , czy budynek ocieplony takie podstawowe informacje żeby mieć jakiś punkt odniesienia
|
|||
|
||||
Jasiu00
|
||||
|
||||
leON22
|
Jasiu00 i co z tą ochroną powrotu przez pompę CWU, próbowałeś tego co Ci sugerowałem wyżej
|
|||
|
||||
minertu
|
Jasiu00 napisał » 2019-02-15 10:47 Czy Ty chcesz mieć wykresy jak od linijki?
Patrząc na wykresy, myślę, że temperatura na kotle zbyt bardzo faluje. Po włączeniu ochrony powrotu przez zawór 4D temperatura w pomieszczeniu ciągle spada. Podwyższałem również temperaturę zadaną na kotle, ale nie było pożądanych efektów. Kilka dni temu przeszedłem na spalanie grupowe - też bez większych rezultatów. Co może być nie tak w moich ustawieniach? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Jasiu00 napisał » 2019-02-15 10:47 Jeszcze musi upłynąć trochę wody, zanim instalatorzy zrozumieją, że 4D nie sprawdza się w każdych warunkach jako 2 w 1. Wkurza mnie taka bezmyślna robota.Po włączeniu ochrony powrotu przez zawór 4D temperatura w pomieszczeniu ciągle spada. Podwyższałem również temperaturę zadaną na kotle, ale nie było pożądanych efektów. Kreski nie muszą być proste. Ale musi być osiągana temperatura powrotu, jaką życzy sobie producent kotła. I nie za pomocą półśrodków, typu ciągła praca CWU. |
|||
|
||||
Jasiu00
|
leON22 napisał » 2019-02-20 23:07 Jasiu00 i co z tą ochroną powrotu przez pompę CWU, próbowałeś tego co Ci sugerowałem wyżej A jeśli pompę CWU mam podłączoną do sterownika z układu solarnego to co zrobić? |
|||
|
||||
karoka65
|
W nowym RBR-K masz mieć zamontowany do ochrony powrotu zawór 3/4D lub pompę kotłową, koniec kropka.
|
|||
|
||||
Jasiu00
|
Nie znam się na tym, dlatego pytam na forum.
|
|||
|
||||
gmaj22
|
verb napisał » 2019-02-21 09:23 Jasiu00 napisał » 2019-02-15 10:47 Jeszcze musi upłynąć trochę wody, zanim instalatorzy zrozumieją, że 4D nie sprawdza się w każdych warunkach jako 2 w 1. Wkurza mnie taka bezmyślna robota.Po włączeniu ochrony powrotu przez zawór 4D temperatura w pomieszczeniu ciągle spada. Podwyższałem również temperaturę zadaną na kotle, ale nie było pożądanych efektów. Kreski nie muszą być proste. Ale musi być osiągana temperatura powrotu, jaką życzy sobie producent kotła. I nie za pomocą półśrodków, typu ciągła praca CWU. Czytając niektóre wpisy mam wrażenie, że ludzie chca palic dla prostych kresek, a nie zeby miec w domu ciepło Po wtóre: z jednej strony chca wykorzystywać pierdylion funkcji sterownika, głowice termostatyczne, siłowniki na podłogówce itp. Wszystko co wpływa na zmienność przepływów nie sprzyja prostej kresce. |
|||
|
||||
minertu
|
verb napisał » 2019-02-21 09:23 Oczywiście ale też trzeba trochę pomyśleć i zastanowić się czy uzyskamy w danej instalacji z zadanej na kotle 55deg, 50deg na powrocie?Jasiu00 napisał » 2019-02-15 10:47 Jeszcze musi upłynąć trochę wody, zanim instalatorzy zrozumieją, że 4D nie sprawdza się w każdych warunkach jako 2 w 1. Wkurza mnie taka bezmyślna robota.Po włączeniu ochrony powrotu przez zawór 4D temperatura w pomieszczeniu ciągle spada. Podwyższałem również temperaturę zadaną na kotle, ale nie było pożądanych efektów. Kreski nie muszą być proste. Ale musi być osiągana temperatura powrotu, jaką życzy sobie producent kotła. I nie za pomocą półśrodków, typu ciągła praca CWU. dodane 2019-02-21 23:42 gmaj22 napisał » 2019-02-21 17:52 Kecha będzie tylko wtedy jak będzie stałe obciążenie. Wtedy wszystko będzie o wiele prostsze
verb napisał » 2019-02-21 09:23 Jasiu00 napisał » 2019-02-15 10:47 Jeszcze musi upłynąć trochę wody, zanim instalatorzy zrozumieją, że 4D nie sprawdza się w każdych warunkach jako 2 w 1. Wkurza mnie taka bezmyślna robota.Po włączeniu ochrony powrotu przez zawór 4D temperatura w pomieszczeniu ciągle spada. Podwyższałem również temperaturę zadaną na kotle, ale nie było pożądanych efektów. Kreski nie muszą być proste. Ale musi być osiągana temperatura powrotu, jaką życzy sobie producent kotła. I nie za pomocą półśrodków, typu ciągła praca CWU. Czytając niektóre wpisy mam wrażenie, że ludzie chca palic dla prostych kresek, a nie zeby miec w domu ciepło Po wtóre: z jednej strony chca wykorzystywać pierdylion funkcji sterownika, głowice termostatyczne, siłowniki na podłogówce itp. Wszystko co wpływa na zmienność przepływów nie sprzyja prostej kresce. |
|||
|
||||
leON22
|
W tym momencie zaburzyłeś "kreskę" na wykresie temp.CWU w sterowniku eCoal , a to już większy problem ( jak dla mnie ), mogłeś pytać "fachowców" co w takiej sytuacji i czy jest taka opcja gmai22 jak widzisz , głowice i siłowniki to mało ... trza jeszcze solara dołożyć albo grzałkę do bojlera W/g mnie nic nie ryzykujesz , włącz i sprawdź Jak to mówią najstarsi górale : " Jak sie nie wywrócis , to sie nie naucys" Albo jak już kiedyś , ktoś pisał na tym forum "prośba nie strzelba" , a Ty NIC nie próbujesz Jak się boisz , zamontuj dodatkową pompę do ochrony powrotu jak radzi karoka65 i po problemie w/g mnie to będzie najlepsze rozwiązanie Jak i gdzie pytaj @gmaj22 on jest dobry w te "klocki" PS. U mnie na wykresie "proste kreski" i ochrona powrotu jako półśrodek realizowana przez pompę CWU , nie narzekam ale również myślę nad pompą mieszającą |
|||
|
||||
konto usunięte
|
minertu napisał » 2019-02-21 23:42 Instalator czy inwestor ma myśleć ? Ma być jak najprościej, ale co musi być, to musi. To Twoja robota ? Oczywiście ale też trzeba trochę pomyśleć i zastanowić się czy uzyskamy w danej instalacji z zadanej na kotle 55deg, 50deg na powrocie? |
|||
|
||||
gmaj22
|
Z 55 na zasilaniu 50 na powrocie?
Też można ale przy małym zapotrzebowaniu i przepływie 2 m3/h. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Grzesiek, mały przepływ zwykle = brak ogrzewania, a ściślej - zimne grzejniki. Masz recht. Ze znienawidzonym przeze mnie 4D, da się osiągnąć takie zadane, ale CO "za" musi być o niewielkiej pojemności, i ze średnio wydajnymi grzejnikami. Bezpieczniejszy dla instalatora jest montaż pompy na powrocie z 4D, bez ZZ (wiadomo dlaczego). 4D nadaje się świetnie do napędzania podłogi, bo zadana "za" jest niska, i otwarcie zaworu jest wystarczające do osiągnięcia wymaganej temp powrotu. Ale Ty to wiesz, i moje wywody są w zasadzie do d.py. Pozdrawiam serdecznie |
|||
|
||||
leON22
|
Jasiu00 widzę , że w końcu zmądrzałeś i załączyłeś ochronę pompą CWU Zmień jeszcze parametry w grupowym i powinno być OK . Moc min/max 12/16kW po 5 podań , dmuchawa 40/42% , podtrzymanie : czas pracy podajnika 10s , ilość powtórzeń x2 , dmuchawa 40% , w obwody CWU temp. zadana 55 st ( w rzeczywistości przy ochronie pompą cwu będzie zbliżona do temp.zadanej kotła 57st ) i w zaawansowanych : Algorytm wygaszenia kotła - Tylko w grzaniu, Min.temp.powrotu 45st , takie ustawienia zapewnią CI ciągłą pracę pompy CWU , a co za tym idzie - stałą ochronę powrotu
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Jasiu00 napisał » 2019-02-18 20:16 Dla 4D i kotła lepiej byłoby, żebyś wykorzystał dwa zasilania i jeden powrót, albo dwa zasilania i dwa powroty podłączone krzyżowo. I pompa na powrocie z 4D. Patrząc na zdjęcie, dziwię się tym "zawijasom", bo mozna to było zrobić prościej, przejrzyściej tym bardziej, że jest na to miejsce. Min. filtry przed pompami na poziomych odcinkach rur, własciwe podłączenie króćców 4D (czy przegroda sprawdzona-poziomo przy ustawieniu na "5" ?). Za pompą CO jest trójnik i rura w dół, a na niej zawór róznicowy? Co on tam robi i co to za rura? |
|||
|
||||
Jasiu00
|
leON22 zmieniłem ustawienia. Niestety ochrona powrotu i tak nie zadziała - pompa CWU podłączona do sterownika z układy solarnego. Jest ona całkowicie wyłączana przez drugi sterownik, gdy jest możliwość ogrzewania zbiornika za pomocą układu solarnego. Dosyć korzystna funkcja, ale niestety nie pozwala na ochronę powrotu za pomocą pompy CWU. Jeśli chodzi o ochronę przez 4D to tak jak inni pisali wyżej, mój obieg, przy niskich temperaturach na zewnątrz na to nie pozwala.
gmaj22 rura za pompą CO wchodzi tutaj: |
|||
|
||||
leON22
|
Jasiu00 mówi się trudo , najważniejsze że spróbowałeś Tak myślałem że raczej się nie da razem z tymi z tym układem solarnym ,czyli pozostaje Ci montaż pompy mieszającej
|
|||
|
||||
gmaj22
|
||||