W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  Algorytm siłownika 3D/4D - propozycja Subskrybuj
2019-02-12 18:43
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Po sytuacji która mi się dzisiaj przytrafiła chciałbym zaproponować pewne rozwiązanie które można by zaimplementować w algorytmie sterowania siłownikiem 3D/4D. Chodzi o sytuację kiedy siłownik otworzy się na maksa, temperatura za zaworem oraz piec na mocy maksymalnej nie może osiągnąć temperatury zadanej. Wystarczyłoby, aby sterownik sprawdził czy taka sytuacja występuje np. przez godzinę następnie zaczął przymykać zawór aby piec mógł podnieść temperaturę (przez co temperatura za zaworem ma szansę również wzrosnąć) do momentu przejścia np. na moc minimalną, albo temperaturę zadaną - histereza.

U mnie przez 5 godzin taka sytuacja miała miejsce. Wystarczyło, abym zrestartował sterownik i siłownik się zamknął, a następnie zaczął otwierać ponownie, żeby sytuacja wróciła do normy. Wydaje mi się, że sterowanie piecem stałoby się trochę elastyczniejsze i w momencie np. zmiany opału na słabszy (niekoniecznie świadomie) bądź nie do końca poprawnego ustawienia nie skutkowałoby spaleniem nie wiadomo jakiej ilości opału i ewentualnym wychłodzeniem domu.
2019-02-12 18:55
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Panie "pomysłowy dobromir" przecież masz podobne możliwości już wprowadzone, daj sobie max otwarcie zaworu na 80 czy 60% i cześć.
2019-02-12 21:03
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Te ustawione np. 60% nie zmienia kompletnie sytuacji, to nie ma znaczenia, czy maks to 100%, czy 60% - problem i tak może wystąpić. Dla Twojej informacji podam jeszcze, że miałem źle ustawiony czas otwarcia zaworu i sterownik myślał, że jest już 100% i nie otwierał więcej, a tak naprawdę było około 70%.
2019-02-12 21:07
  Sa1666 Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Tocniech wprowqdza od razu aby sterownik sam wpisywal sobie czas otwarcia zaworu,czyscil i zasypywal kociol
2019-02-12 21:11
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Jestem za , a nawet przeciw  
2019-02-12 21:23
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0

Sa1666 napisał » 2019-02-12 21:07
Tocniech wprowqdza od razu aby sterownik sam wpisywal sobie czas otwarcia zaworu,czyscil i zasypywal kociol



Taaa. I może jeszcze po flaszkę latał i polewał. Też jestem za, a nawet przeciw.
2019-02-12 21:37
  Sa1666 Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
Moze jak wszyscy sie pod tym podpiszemy to wprowqdza ^^
2019-02-12 21:46
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0

Pod moją pierwotną propozycją?

P.S. Domyślam się że chodzi Ci o tą flaszkę
Użytkownicy online: dym100, MarcinMalarczyk, michalpasternak