Stefek135
|
Witam, jestem tu nowy i proszę wszystkich kolegów z forum o porady. Posiadam nowo wybudowany dom o pow. 130m2, zamierzam kupić kocioł Ogniwo Eko Plus M 14kw - wybór padł na ogniwo z powodu fabrycznego bocznego wylotu spalin co idealnie pasuje do mojej kotłowni. Zamierzam założyć sprzęgło-rozdzielacz do sterowania CWU, CO i ogrzewania podłogowego. Zbiornik CWU 200 l, obieg 2 - CO 3 x grzejnik i 2 x drabinka sterowane termostatami manualnymi a ogieg 1 - ogrzewanie podłogowe to około 90m2(poszło około 900mb rurki) zamierzam je sterować zaworem 4D. I teraz moje pytanie co sądzicie o takim rozwiązaniu i co można jeszcze ulepszyć żeby wszystko funkcjonowało jak należy? I jakie wydajności pompki trzeba założyć żeby wszystko pracowało stabilnie. Sprzęgło będzie miało za zadanie zabezpieczyć powrót kotła, w sterowniku podłączone jako pompa mieszająca. Poniżej odręczny szkic planowanej instalacji. Z góry dziękuję za sugestie.
dodane 2019-01-26 15:43 |
|||
|
||||
wlasti
|
tylko w sprawie cyrkulacji - przemyśl - w domu 130m2 nie widzę potrzeby - a to są realne koszty w ciągu 10 lat.. . u mnie 160m2 i nie czekam na wodę dłużej jak 10 sekund w najdalszym odbiorze - i to źle poprowadzonym... . kolega ma cwu z elektryki i po pierwszym sezonie wywalił cyrkulacje - tak pobierało prąd... |
|||
|
||||
gmaj22
|
Proponuję obieg CWU zasilać przed sprzęgłem, chyba że chcesz latem gonić dwie pompy.
Obieg podłogówki zrobić na 3D zamiast 4D. |
|||
|
||||
Stefek135
|
Co do cyrkujacji to myślałem zrobić na fotokomórki, w lazience i nad zlewem w kuchni. Jestem elektrykiem wiec niema problemu z podlaczeniem i koszty niewielkie i pompa energoszczedna pobiera 3w ale w sumie dom parterowy wiec moze nie ma sensu skoro od kotlowni a lazienki jest max 5m.
Kolego gmaj22 racje masz ze przed sprzeglem CWU wpiac i w lecie tylko jedna jedna chodzi i powrót tez tez ochroni ale jak to pogodzic w trybie zimowym - dwie pompy przed sprzeglem? A co do zaworu 4D lub 3D to niewiem - sterownik ma opcje sterowania 3D?(wiem ze to technicznie w ster bez roznicy ale czy jest wybor 3D lub 4D? Dzieki |
|||
|
||||
coolio
|
Ja mam cyrkulację CWU grawitacyjnie
|
|||
|
||||
wlasti
|
przy CWU nie chodzi o pobór przez pompę tylko o ciągłe dogrzewanie rur i schładzanie wody w baniaku... takie 10m rury nieźle może pobrać ciepła... - ale pomysł na fotokomórki - to zupełnie inna pozytywnie bajka - tylko przy 5 metrach... hmmm... |
|||
|
||||
gmaj22
|
Stefek135 napisał » 2019-01-26 20:41 (...) Kolego gmaj22 racje masz ze przed sprzeglem CWU wpiac i w lecie tylko jedna jedna chodzi i powrót tez tez ochroni ale jak to pogodzic w trybie zimowym - dwie pompy przed sprzeglem? A co do zaworu 4D lub 3D to niewiem - sterownik ma opcje sterowania 3D?(wiem ze to technicznie w ster bez roznicy ale czy jest wybor 3D lub 4D? Dzieki 1/Dwie pompy przed sprzęgłem w niczym nie przeszkadzają, pod warunkiem ich właściwego podłączenia i zastosowania zaworów zwrotnych. Jeśli kocioł ma dwa zasilania i powroty, możesz jedną "parę" wykorzystać do CWU, drugą do sprzęgła. Najlepiej wtedy krzyżowo połączyć zasilanie-powrót poszczególnych obiegów. Zaletą takiego rozwiązania jest też mniejsza pompa obiegu kocioł - sprzęgło. (lub mniejsza nastawiona wydajność/moc) 2/ Dla stera bez różnicy, czy 3D, czy 4D - ważne jest właściwe podłączenie. |
|||
|
||||
karoka65
|
Stefcio ja Ci napisze tylko tyle: kliknij sobie w zakładkę Forum, następnie zobacz jak brzmią tytuły założonych wątków, prześledź ( przeczytaj ) kilka a później zastanów się czy Twoim marzeniem w tym nowym domu jest kocioł węglowy?
|
|||
|
||||
Stefek135
|
gmaj22 napisał » 2019-01-27 11:32 (...) 1/Dwie pompy przed sprzęgłem w niczym nie przeszkadzają, pod warunkiem ich właściwego podłączenia i zastosowania zaworów zwrotnych. Jeśli kocioł ma dwa zasilania i powroty, możesz jedną "parę" wykorzystać do CWU, drugą do sprzęgła. Najlepiej wtedy krzyżowo połączyć zasilanie-powrót poszczególnych obiegów. Zaletą takiego rozwiązania jest też mniejsza pompa obiegu kocioł - sprzęgło. (lub mniejsza nastawiona wydajność/moc) 2/ Dla stera bez różnicy, czy 3D, czy 4D - ważne jest właściwe podłączenie. 1/ Pomyślę nad tym rozwiązaniem, kocioł ma tylko jedno zasilanie ale można zawsze obejście przed sprzęgłem zrobić i będzie git. Myślałem nad pompami Wilo Yonos Pico lub Circula. 2/ A co byś powiedział na rozwiąznie z zaworem 4D, po osiągnieciu temp pomieszczenia zawór 4D zamyka się a pompę ustawić na pracę ciagłą żeby po otwarciu zaworu nie było nagłego spadku temp? Albo faktycznie zawod 3D i podobnie ustawić? dodane 2019-01-27 13:40 karoka65 napisał » 2019-01-27 11:42 Stefcio ja Ci napisze tylko tyle: kliknij sobie w zakładkę Forum, następnie zobacz jak brzmią tytuły założonych wątków, prześledź ( przeczytaj ) kilka a później zastanów się czy Twoim marzeniem w tym nowym domu jest kocioł węglowy? Rozważałem rożne opcje, mieszkam na wiosce i problem z gazem wygląda tak że musiałbym zrobić 60mb przyłącza + instalacja gazowa w domu + kupa papierów i spory koszt samego przyłącza z instalacja i papierami. Może w przyszłości będzie modernizacja linii to wtedy się podłączę. Pompa ciepła też była brana pod uwagę ale na razie odpada. Pozostaje tylko kocioł z podajnikiem, już w fazie budowy od podstaw kotłownia i wszytsko było przygotowane pod ten typ ogrzewania. |
|||
|
||||
karoka65
|
Też mieszkam na wsi, w ogóle nie ma gazu z rurki.
|
|||
|
||||
procho
|
jak nie ziemny to w takim razie plynny ze zbiornikiem na wlasnosc
|
|||
|
||||
Stefek135
|
Na razie zostaję przy ekogroszku - zobaczymy jak wyjdzie w trakcie użytkowania, czas pokaże
Ponawiam pytanie na temat funkcjonowania tego ukłądu sprzegło-rozdzielacz i całej reszty z tym kotłem |
|||
|
||||
budgie1
|
Pamiętaj, że lepsze jest wrogiem dobrego. Nie przesadzałbym z tymi bajerami.
|
|||
|
||||
tommyp2
|
Stefek135 napisał » 2019-01-27 15:23 Na razie zostaję przy ekogroszku - zobaczymy jak wyjdzie w trakcie użytkowania, czas pokaże Ponawiam pytanie na temat funkcjonowania tego ukłądu sprzegło-rozdzielacz i całej reszty z tym kotłem Ja posiadam takie rozwiązanie (spisuje się dobrze): - u mnie bojler podłączony przed sprzęgło rozdzielaczem, - musisz wrysować jeszcze czy układ jest zamknięty czy otwarty, - sterowanie temp. podłogówki mam przez zawór 3D, - pompę sprzęgła mam wpięte bezpośrednio do gniazdka(chodzi 24 h) Taki kocioł (jak masz dom odpowiednio ocieplony i w miarę dobre okna) będzie i tak za duży, spróbuj poszukać coś mniejszego. Pozdrawiam. |
|||
|
||||
Stefek135
|
W planach jest układ otwarty
|
|||
|
||||
karoka65
|
To trochę zaoszczędzisz
|
|||