Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ustawienie kotła Ogniwo Eko Plus M 20kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
2019-01-26 15:39
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
No i pieknie.
Ustawienia - obwody Co - obwód co1 / zawór 4D - krzywa grzania dla 10 (zmień 38) - krzywa grzania dla-10 (zmień 46)
dodane 2019-01-26 15:36
Magdalena1166 napisał » 2019-01-26 15:25
mam ajaką temperature powrotu ustawić bo miałam 40 potem zmieniłam na 50 i sama juz niewiem

Zostaw 50 przez CWU
dodane 2019-01-26 15:39
budgie1 napisał » 2019-01-26 13:42
U mnie temp. cwu 56, a powrotu 46 - dlaczego?

Przydławiony zawór na powrocie z bojlera - może?
2019-01-26 15:51
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Otwarty na full.
2019-01-26 15:54
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
budgie1 napisał » 2019-01-26 15:51
Otwarty na full.

jaka rura?
2019-01-26 15:57
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Cu 28
2019-01-26 16:06
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
budgie1 napisał » 2019-01-26 15:57
Cu 28

czujnik? Może korekta bo montaż zakładam, że masz dobry.
2019-01-26 16:08
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Czujnik przy samym wejściu do kotła. Na trójniku, gdzie powrót z CWU łączy się z powrotem 4D.
2019-01-26 16:09
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Magdalena1166 napisał » 2019-01-26 15:10
a jak się to ustawia?

Masz chyba problem z ustawieniem krzywej.
Ustawienia - obwody CO - Obwód CO1 Zawór 4D - Krzywa ggrzania - temperatura dla -10 i +10. Kliknij w aktualne temp. u wpisz proponowane. Kliknij Zapisz (niebieski kwadracik)
2019-01-26 16:15
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
LiMat masz jakiś sprawdzony sposób na kalibrację czujnika?
2019-01-26 16:19
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Termometr z wbijaną końcówką w izolację w miejscu czujnika. Odczyt co 10-15 minut przez np. 1h. Uśredniona różnica jest korektą.
Czujnik CWU - im wyżej, tym temp. wyższa. 
2019-01-26 16:26
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Taki do mięsa by się nadał Nie rozumiem z tą wysokością czujnika??
2019-01-26 16:38
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Tak. Ja mam wymiennik pionowy a więc rozkład temperatury jest taki, że u góry jest temp. nieco wyższa niż na dole. Czujnik pomiaru w rurce w mniej więcej w połowie wysokości.
2019-01-26 16:56
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Też mam pionowy z Elektrometa 220l.
dodane 2019-01-26 16:56Ochronę powrotu mam wyłączoną, bo nie widziałem różnicy jak była załączona przez cwu. Nie rozumiem również dlaczego nie dobija temp. cwu do zadanej 60 st. 
2019-01-26 18:58
  Magdalena1166 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
chyba troszke lepiej?
2019-01-26 21:46
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Podnieś jeszcze temp.powrotu na 52st , i obniżoną za zaworem 4D zmień na 0st i histereza temp.wew. z 0.2st na 0 st , bo nie dobija Ci do tych zadanych 22.5st wew.  Jak wygląda kopiec na palniku i sam popiół 
2019-01-26 22:25
  Magdalena1166 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
kopiec około 5 cmm powyżej krawedzi palnika  a popiół sie rozpada
2019-01-26 23:21
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Jak nie ma "kalafiorów" to zwiększ nadmuch, bo jakoś kociołek się męczy z dobiciem do temp. zadanej  
2019-01-27 09:44
  Magdalena1166 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Mam
dodane 2019-01-27 09:44ale i tak ma problem z dobiciem do zadanej
2019-01-27 11:40
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Ja spróbowałbym przejść na moce 12/16 z 4 podaniami, z podmuchem 34 /36 ewentualnie dodawać do 36/38. Osobiście stwierdziłem na Silverze Bartexu, że zmniejszenie nadmuchu powodowało szybsze dochodzenie kotła do nastawy (dla 12 kW 34%). Z histogramu wynika za dużo wiatru. Proponuję wykonać powyższe i zobaczymy. 
Zużycie masz kolosalne!
2019-01-27 11:54
  Magdalena1166 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Zrobione ! Ja pale Karlikiem z pgg
2019-01-27 12:40
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Spróbuj dodać podanie dla 16kW z 4 na 5, bez zmiany podmuchu.
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 6Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: ajerkuch, elew77, hurek6, MateoKoc, Mati252551997, wiesiekk1