2019-01-18 21:01
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2019-01-18 20:42
Nie patrz na opinie tylko na to co na palniku i w popielniku . W/g mnie powinieneś podnieś temp. zadaną kotła na 65 st , co za tym idzie zwiększyć ilość podań i nadmuch Co do przebijania temp. to jest ok , tak ma być 

PS. Zmniejsz jeszcze histerezę pracy zaworu 4D na 1 st



Po ustabilizowaniu temperatura za zaworem oscyluje pomiędzy 39,81 a 39,35 stopnia wobec 38 stopni zadanej, co oznacza przebicie od 1,81 do 1,35 nie wiem czy warto dla takiego zakresu zmniejszać histerezę na 1 stopień. Miał wcześniej histerezę 0 i piękne fale Dunaju na wykresie zaworu. 2 stopniowa histereza daje kociołkowi większy spokój. Jak podkręci temperaturę zadaną kotła do 65 powinno być jeszcze lepiej. A histereza 1 czy 2 stopnie niech zdecyduje sam. Obydwie można ustawić na 48h i sprawdzić na której jest lepiej.

2019-01-18 21:04
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Piotr wiem jak wygląda OEPM i jak działa Nie musisz mi ciągle o tym przypominać   Wszystko da się ustawić , tylko trzeba się z tym trochę pobawić 
2019-01-18 21:08
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0

pmichalczyk napisał » 2019-01-18 20:57
krisrech zmniejsz dawki paliwa bo to za mały wiatr do ilosci paliwa , leon nie ustawisz eop M tak jak naszych eco plus tam komora nad palnikiem jest zamknięta spaliny lecą dołem ( u nas otwór po czyszczeniu pionowych kanałów przytykasz szufladą na popiól) w M otwór jest duzy szuflada go całego nie zasłania i tym otworem lecą spaliny w komin i nie wiem co się stanie jakbyś z tydzien nie opróżniał szuflady z popiołem czy nie zatka tego otworu 



Nie zatka, mam emkę i nigdy mi nie zatkało. Jedyne co, to wywaliłem szamoty, bo jak pójdzie większy spiek żużlowy, to się robi burdel na palniku i bez interwencji się nie obędzie. Kleszczy się między szamotami i nie ma szansy spaśc na bok. Na trzy tony przepalonego opału dwa razy już miałem taki burdel. Bez szamotek jest w porządku. Przydają się jednak w trybie letnim na mini mocach.

2019-01-18 21:16
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Za skoki temperatury za zaworem odpowiedzialna jest również temp.obniżona za nim . U Krystiana aż 4 st , nie wiem jak to się ma do jego regulatora temp. wew. ale do oryginalnego czujnika na pewno tak Jak temp. wew. zostanie przekroczona zawór przechodzi w temp. obniżoną . Ważny jest również czas reakcji zaworu
PS. Co do szamotek to jak najbardziej się zgadzam z opinią @sitkowskib 
2019-01-18 21:17
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
panowie szacun może się da ustawic i wszystkim tego życzę ale parametry spalania trzeba ustawic inaczej niż w ogniwo eco plus 
2019-01-18 21:20
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
To na pewno , każdy kociołek indywidualnie , odpowiednio do instalacji i opału jakim się w nim spala
2019-01-18 21:26
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leon bardziej chodziło mi o inną konstrukcję kotła bo ogniwo eko plus ustawisz dużo łatwiej bo masz doświadczenie z tym kotłem (wykonanie instalacji to już inna sprawa chyba ważniejsza od kotła bo jaki by nie był zajeb.kocioł, jak instalacja spaprana to i tak klops)
2019-01-18 21:34
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0

Nie mam wielkiego porównania, może jedynie z Cichewicz Futura Econo 25 kW - coś takiego jest u mojego brata już 10 rok. I moja emka jest na pewno oszczędniejsza (żałuję że nie 14) i łatwiejsza do ustawienia. Generalnie nie narzekam. Im mniej gmeram tym lepiej się pali. Co do histerezy racja, ale u mnie dochodzi jeszcze pogodówka i znaczne zużycie CWU rano i wieczorem co chwieje jednak kotłem i na dwóch stopniach jest spokojniej. Dwa sezony temu miałem węgiel z lokalnego składu i był prawie pyłek z papierosa. Zeszły sezon niby ten sam towar i dupa - żużlowe spieki nie do opanowania, choć nie olbrzymy (wielkości dużej śliwki największe). W tym sezonie za chwilę testuję już trzecie paliwo zobaczymy. Gdyby nie dążenie do doskonałości można by rzec, że jest OK
Jak kupujesz Pb95 zawsze na tej samej stacji, to nie ma różnicy, jak kupujesz zawsze ten sam węgiel u tego samego dostawcy jest różnie.
2019-01-18 22:06
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Oj gienia29, co to ma być - reklama ekogroszku ? Jest na forum wątek o opale, tam możesz wyrażać swoje opinie 


dodane 2019-01-18 22:06
pmichalczyk napisał » 2019-01-18 21:26
leon bardziej chodziło mi o inną konstrukcję kotła bo ogniwo eko plus ustawisz dużo łatwiej bo masz doświadczenie z tym kotłem (wykonanie instalacji to już inna sprawa chyba ważniejsza od kotła bo jaki by nie był zajeb.kocioł, jak instalacja spaprana to i tak klops)

Widziałeś zdjęcia instalacji Krystiana ? Na oko wygląda, że jest skopana, a działa Sorki, a już chcieliśmy zlinczować instalatora 
2019-01-18 22:39
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Popiół wyciągany raz w tygodniu aż się usypuje, spaliny swobodnie przelatują.

Macie rację dwa powroty powinny mieć dwa zabezpieczenia najlepiej, żeby z dwóch powrotów wpadała do kotła ciepła woda 50+ XD 💪😎👍

Co na to producent kotła?? 😁😁😁
2019-01-19 11:57
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Koledzy czy patrząc na wykres można już tak zostawić. Praca się jakby ustabilizowała.  Tylko nie podbija temp za dużo i krótko jest w podtrzymaniu jakoś 20 min pracy - 5 min podtrzymania 
2019-01-19 12:19
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
A jak spalanie?
2019-01-19 12:30
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Jak opał ładnie się spala i masz ciepło w domu to po co dalej kombinować  Pisałem już o podniesieniu temp powrotu na min. 45st ale to wiąże się u Ciebie z podniesieniem temp. zadanej kotła na min 65st . Czy  przez to wzrośnie spalanie nie wiem musisz to sam sprawdzić pewny Jak chcesz żeby kociołek był dłużej w podtrzymaniu to zwiększ histerezę kotła na 0,2 / 0,5 st ewentualnie zwiększ ilość podań i moc dmuchawy żeby bardziej przebijał zadaną ale nie o to chodzi w grupowym Zawsze możesz wrócić do automatu wtedy przebije Ci o 5 st 
PS. Kierunek już znasz powodzenia, tym razem bez pytań
2019-01-19 12:35
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Mnie jakoś nie chce przebić
2019-01-19 12:37
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Spalanie ok 30 kg na dzień. Dokładne dane będę widział jak znów go załaduje i poleci cały czas na jednych ustawieniach. Opał ładnie się spala, brak spiekow, w domu ciepło. 
2019-01-19 12:40
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
budgie1 zależy czym palisz , ok napiszę jeszcze że najlepsze ustawienia to jak kociołek nie przebija zadanej i dmuchawa "chodzi" non-stop  
Krystian jak jest ok , to nie kombinuj im się więcej grzebie to się bardziej j...bie
2019-01-19 13:05
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
leON22 święta prawda. Marzenie to zejść że spalaniem na 25 kg na dzień ale to chyba nieosiągalne 
2019-01-19 13:26
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Mnie tak chodzi leON, po części dzięki tobie
dodane 2019-01-19 13:26Chyba zapnę teraz tonę Varmo
2019-01-19 13:27
  leON22 Posty: 6312 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co
2019-01-19 13:28
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Krystian, miałem w zeszłym sezonie Piekary i nie powiem, żeby miało 28Mj. Na 26Mj mogę się zgodzić
dodane 2019-01-19 13:28Jest za co leON
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona