Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Nagłe zwiększenie spalania Subskrybuj
2019-01-15 22:07
  mental Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Mam problem z nagłym  zwiększeniem spalania. Do niedawna spalanie oscylowało w okolicach 17-20kg. ekogroszku na dobę, a na obecną chwilę spalaie wynosi ok. 25-30kg na dobę. Dom parterowy, 210m podłogi, ocieplony- 20cm ściany, strop tak jak kiedyś ocieplano- szlaka ok 30-40cm. wysokość pomieszczeń na ok. 150m to 3,4m. pozostała standardowa. Kocioł KOTSTAL 25kW
Adres mojego sterownika : https://esterownik.pl/device/3453

Prosze o opinie na temat ustawień kotła i ewentualne przyczyny nagłego zwiększenia zużycia groszku.
Pzdr
2019-01-15 22:20
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
wyłącz  regulator pokojowy pompa co ma pracowac cały czas temperatura w domu reguluj zaworem 4d lub termostatami na grzejnikach a nie wyłączaniem pompy co
2019-01-15 22:38
  mental Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Nie mam zaworu 4d ani termostatów na grzejnikach- mam zwykłe zawory. Wcześniej też tak było i mimo to spalanie było niższe. jedno co zauważyłem to pęknięcie żeliwnej korony na palenisku, ale nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ.
2019-01-15 22:40
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Tak
2019-01-15 23:30
  mental Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Nie wspomniałem, to stary dom po remoncie, nie ma podlogówki, same grzejniki są. na całą powierzchnię mam 165 żeberek aluminiowych. Ostatnio znajomy powiedział, że gdybym mial o 40 żeberek więcej to spalanie mogłoby nawet się obniżyć.
Użytkownicy online: darpie70, dom222eko10, Hajnel, kajax, Mati252551997, sebabandura