Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z instalacja. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-12-25 13:35
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z dzialaniem instalacji co. A mianowicie mam kociol oepm 26 kw, grzejniki i podlogowka. Ciepla woda leci przez zawor 4d do grzejnikow i do zaworu 3d z podlogowki. Na grzejnikach sa zawory z termostatami manualnymi, a podlogowka steruje zawor 3d ze sterownikiem EUROSTER Q1TXRX. Problem polega na tym ze przy takim sposobie podlaczenia kociol nie pracuje zbyt stabilnie. W momencie kiedy temp gdzie jest czujnik z podlogowki osiagnie temp zadana pompa z podlogowki zatrzymuje sie. Woda stygnie w instalacji, kiedy temp obnizy sie pompa zalacza sie i cala ostygnieta woda wlewa sie do kotla. Temp powrotu potrafi spasc do ok 25 stopni. Natomiast jesli chodzi o grzejniki to ciezko sie nimi steruje gdyz po woda na grzejniki trafia do nich juz za zaworem 4d i w zaleznosci od temp wody powracajacej z podlogowki ma temp nizsza lub wyzsza. Zdjecia z instalacji sa na innym poscie dla zainteresowanych. Chcialbym tak skonfigurowac instalacje aby w pelni wykorzystac sterownik w kotle. Charakterystyke pracy kotla dobrze pokazuje wykres z jego pracy. 

2018-12-25 13:47
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Witam, po pierwsze zmień w ustawieniach w obwodach CO, zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE, ustaw za zaworem 3D taką temp, żeby Ci nie przegrzewało pomieszczeń, na grzejniki daj 50st resztę reguluj termistatami na grzejnikach

PS. Jaką masz temp. za zaworem 4D ? 
2018-12-25 14:12
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Zawór 4d jest bez siłownika. https://esterownik.pl/forum/posty,4056/poprawne-podlaczenie?m=115321#115321 Tu są zdjęcia z instalacji. Właśnie problem polega moim zdaniem na sposobie połączenia instalacji.
2018-12-25 15:29
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Zrobiłeś co Ci radził @gmaj22 
gmaj22 napisał » 2018-01-16 21:05
Sądząc po ustawieniu skali i otwarciu, 3D jest dobrze zamontowany. Na rurze powrotnej łaczącej blok mieszający 3D z powrotem do 4D musi być zawó zwrotny z kierunkiem przepływu w stronę trójnika. Najlepiej w miejscach pokazanych strzałkami. 
I nie oszczędzać na śrubunkach


PS. Czy masz możliwość ustawienia za zaworem 3D takiej temp.wody , żeby uzyskać odpowiednio zadaną temp.wew. bez wyłączania pompy podłogowej : Obawiam się , że na i za zawór 3D "leci" taka sama temp. jak za zaworem 4D i ciągła praca pompy CO2 przegrzeje układ pewny 
2018-12-25 15:48
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Nie wydaje mi się, aby zawór zwrotny załatwił sprawę. Jak tak to proszę o dokładne wyjaśnienie. Temp za zaworem 3d steruje na siłowniku zaworu 3d. A temp. w pomieszczeniu reguluje wspomniany regulator temp EUROSTER Q1TXRX i to na nim ustawia się żądaną temp.  NIe ma opcji co do przegrzania. Temp na podłogówkę obsługuje wspomniany układ. Co1 to podłogówka co2 grzejniki. Może lepiej będzie podłączyć zasilanie grzejników przed zaworem 4d?
2018-12-25 18:55
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Ok , jest siłownik na zaworze 3D nie zauważyłem sorki W takim razie ciągła praca pompy w układzie CO1 powinna ustabilizować pracę , kociołka . Polecam również przejście na spalanie grupowe , żeby nie przebijało Ci zadanej temp.kotła o 5st tak jak w automacie , u Ciebie nawet 10st
dodane 2018-12-25 18:55Problem polega na tym ,że zostaje osiągnięta temp.powrotu 50 st plus 2st histereza i pompa CWU zatrzymuje się , w tym momencie powrót leci w dół , spada poniżej zadanej i tak wkoło Macieju  Podnieś zadaną temp.powrotu na 55 st , podobnie temp. CWU i powinno być OK , jak nie chcesz zmienić trybu spalania
PS.  Popraw parametry spalania ,tak żeby Ci nie przebijało temp.kotła ( powyżej 60st ) - korekta dmuchawy 0% , czas pracy podajnika 5s , w podtrzymaniu 2 powtórzenia , w zaawansowanych algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu
2018-12-26 09:14
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Mało się poprawiło, minimalnie zmieniła się charakterystyka ale szału nie ma. Problem moim zdaniem może leżeć w sposobie podłączenia grzejników i pompy na podłogówkę. Muszę jeszcze się przyjrzeć instalacji i dokładnie opisać jak to wygląda.
2018-12-26 11:57
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Faktycznie , ewidentnie musi być coś skopane w Twojej instalacji , ochrona powrotu pompą CWU mało daje  Zastanawiające są te spadki , skoki temp powrotu , bez podglądu temp. za zaworami 4D i 3D , ciężko cokolwiek powiedzieć , dlaczego  Czy aby czujniki temp. powrotu i Cwu , zamontowane są w odpowiednich miejscach 
PS. Czy ten regulator temp EUROSTER Q1TXRX , odpowiednio steruje pracą siłownika 3D  Czy w ogóle nim steruje 
2018-12-26 14:31
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Więc tak. Regulator temperatury Eurotemp steruje pracą pompy, dlatego po osiągnięciu temp w pomieszczeniu pompa się wyłącza. Następnie po obniżeniu temp pompa załącza się i cała wystudzona woda z inst podłogowej leci do kotła. Stąd te wahania temperatury. przy takiej ilości wody ochrona przez cwu nie za dużo daje. Na pewno zasilanie grzejników przed zaworem 4d podniesie powrót. Ale najbardziej nurtuje mnie sterowanie podłogówką i te anomalie. Rozważam wywalenie regulatora euroster i zastąpienia go czujnikiem  BT1. A całe sterowanie zaworem 3d i pompy podłączyć pod sterownik pieca. Tylk potrzebowałbym jakiś schemat jak taką instalację poprawnie podłączyć.
2018-12-26 16:26
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Tak myślałem , że ten Euroster to o 3 litery roztrzaść w/g mnie to drogi termometr Schemat podłączenia czujnika temp.za zaworem i siłownika zaworu 3D masz w instrukcji obsługi sterownika
2018-12-26 17:28
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
A jak masz ustawiony mieszacz 4D? Korzystasz z niego czy jest stale otwarty na max?
2018-12-26 17:56
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Mieszacz 4d jest bez silownika i ustawiony mniej wiecej na polowie skali. 
2018-12-26 18:02
  Pink01 Posty: 196 Ostrzeżenie: 0
A gdzie masz podpięty powrót z  CWU? I gdzie jest umieszczony czujnik powrotu? I czy siłownik z tego Eurostera steruje 3D utrzymując zadaną za nim temperaturę czy w jakiś inny sposób?
2018-12-26 18:45
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ten Euroster to zwykły termostat pokojowy z programatorem, włączajacy/wyłaczajacy pompę. Tyle że bezprzewodowy.
Nie ma opcji sterowania mieszaczem.
2018-12-26 18:47
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Instalacja cwu i czujnik sa ok. Temperature na zaworze 3d reguluje na silowniku. Euroster steruje praca pompy na podlogowke. 
2018-12-26 18:49
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Co w takim razie steruje siłownikiem? Bo w eCoalu masz opcję sterowania 3D/4D wyłączoną.
I jeszcze jedno: czy w tych "diviconach" masz zamknięte bajpasy z zaworami upustowymi?
2018-12-26 18:58
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
https://www.afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/regulator-stalotemperaturowy-act/produkt/1534300
2018-12-26 19:03
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
OK. Teraz jasne. Nie dostrzegłem, że to jest siłownik ACT.
Możesz zrobic test? Przekręcić ręcznie zawór 4 D w PRAWO do oporu i sprawdzic, czy na zasilaniu do grup pompowych jest temperatura zblizona do tej na kotle?
2018-12-26 20:22
  MarcinW Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Zawor 4d nie ma silownika. Temperatura na zasilaniu grup jest ta sama co na wyjsciu z kotla. 
2018-12-26 21:56
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Wiem, że nie ma. Dlatego napisałem: "RĘCZNIE"
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: endriuu, Grzesiek69, hooki82, radek-ka