Forum eCoal.pl v3.5 Nowoczesne piece c.o. ,a problemy ze starymi kominami. Subskrybuj | ||||
|
||||
grzegorzw84
|
Witam wszystkich. Jako że problem czystego powietrza, smogu, i wszelakich dotacji do wymiany źródeł ogrzewania, w tym do wymiany wysoko efektownych piecy z podajnikiem w których spaliny mają skrajnie niską temperaturę staje się bardzo popularny i coraz to więcej ludzi decyduje się na wymianę na taki piec mając jednocześnie w swoim domku stary komin postanowiłem założyć osobny temat dotyczący tego problemu.
Fajnie było by gdybyśmy zebrali w tym wątku problemy z jakimi zmagają się użytkownicy i sposoby na ich zwalczanie. Wydaje mi się że w ten sposób unikiemy notorycznie pojawiających sie nowych wątków typu POMOCY Z KOMINA MI CIEKNIE I POJAWIAJĄ SIE PLAMY NA SCIANIE, CO MAM ROBIĆ Mam nadzieje że admin. tego forum podzieli moją opinie. Jeśli komuś pojawił się już taki problem i udało się mu go rozwiązać to może kontynuować wątek udzielając kilku porad
|
|||
|
||||
Rotaz
|
Jak cieknie po ścianie to byc może juz musztarda po obiedzie.Pozostaje zapewne tylko wkład. Pierwszy sezon ogrzewam dom pietrowy OEPM 14 kW, budowany w latach 50 ub. wieku.Dom ocieplony 15 cm styropianem , strop nad pietrem 30 cm wełny. Komin w srodku domu , z cegły, wysokosci 11 m.Dotychczas palone 50 lat w kotłach co jakie wtedy były , problemu z kominem nie było , czyszczony przeze mnie albo kominiarza systematycznie.Czytałem na forach o problemach jakie moga wystapic przy opalaniu kotłami na ekogroszek 5 klasy i jeszcze przed rozpoczeciem mojego pierwszego sezonu grzewczego z OEPM w sierpniu br. ociepliłem 2.5 m komina na poddaszu nieuzytkowym wełną skalna gr 5 cm ,żeby sie spaliny nie wychładzały.Na styku podłogi z płyt osb i komina , na obwodzie komina zrobiłem ruszt startowy (listwe startowa) z profilu sciennego CW50.W te profile wkladałem płyty i przyklejałem do komina klejem zbrojonym kzw70 (dosyc drogi ,bo prawie 30 zł/worek).Po 2 dniach na przyklejonych płytach zatopilem siatke zbrojona jak przy wykonywaniu ocieplenia pamietajac o zakladkach conajmniej 10 cm , rogi obrobiłem katownikami.To sprawiło ,ze wełna nie bedzie sie pylic.Z prac przy wykonywaniu elewacji domu zostalo mi troche tynku ,ktorym to komin dodatkowo zabezpieczyłem.Wyszło mi na to 3 paczki wełny Roc....,5 workow kleju , 2 x2.5 m profilu CW50.4 narozniki 25 mm, 15 mb siatki do zbrojenia . Każdy potrafi to zrobic.Mam nadzieje ,ze przyniesie to efekt (czyli brak plam na kominie w pokojach!).Mój kolega bardzo sie dziwił dlaczego tak robie , jak jeszcze nic sie nie dzieje... Pale suchym ,zakupionym póżna wiosna i latem br. Retopalem na spalaniu grupowym.Na razie komin suchy zarówno u góry (co potwierdził w ub. tygodniu kominiarz) jak i na dole wyczystka jest sucha.Faktycznie temp. spalin oscyluje ok. 80-85 stopni, po czyszczeniu wybralem 1/2 wiaderka popielatego suchego pyłu. Ostatnio podniosłem nadmuch o +1 , co podniosło temp. spalin , nie maja znaczenia przesadne oszczednosci rzedu 2 kg ekg/dz, jak komin jest z cegły , nie czyszczę tez kotła czesto,bo nie ma z czego , tylko ruszam zawirowywaczami jak zasypuje do pełna zasobnik.Wtedy tez zagladam do wyczystki czy sucho. |
|||
|
||||
sq9tbu
|
Po co powielać tematy forum.
Kondensat w kominie świadczy albo o nieocieplonym, zbyt zimnym kominie, i/albo o za niskiej mocy kotła, który nie daje rady nagrzać komina, albo mokrym opale. Amen. |
|||
|
||||
grzegorzw84
|
Nikt nic nie powiela. Sa jakies porady, odpowiedzi i o to chodzilo.
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie przejmuj się. Krytyk jak zaczynał na forum, też zbierał info, ale już zapomniał. Kocioł o zbyt niskiej mocy, zwykle świetnie grzeje wydech. V klasa wcale nie oznacza, że kocioł będzie miał "w warunkach bojowych" niskie spaliny. Jeśli już są niskie, wystarcza wentylacja komina np za pomocą RCK. Ocieplenia, owszem, wydłużają agonię. |
|||
|
||||
anaana
|
Nie jest tak że rck wychładza spaliny, temperatura w kotłowni jest ok 23st.
Wszystkie blachy wyrzucone z Ogniwa 15kw i zaraz temperatura spalin ok.200st🤕🙄😲 Dziś ocieplony komin na strychu 5cm skalnej i styro 5, może coś pomoże. Strata kominowa 100st to ile eko? |
|||
|
||||
wlasti
|
w tamtym roku były różne mądre tabelki z książek - wychodzi z nich że - - na każde 30 stopni w górę na kominie jest około 1-2% straty czyli 20 kilo z tony groszku niech będzie i 30 kilo... |
|||
|
||||
konto usunięte
|
W górę od jakiego poziomu ? U mnie komin się zbuntował, gdy średnia temp spalin spadła poniżej 120st. Jeśli kocioł nie chce emitować więcej, to co się bardziej opłaca, zimna wentylacja komina, czy jego ocieplenie ? |
|||
|
||||
wlasti
|
tabela pokazywała chyba od 100 stopni
|
|||
|
||||
anaana
|
Verb to może mieć sens👍
Tak schłodzić spaliny żeby nie powodowały wykraplania wody. Komin ocieplony, trochę go wygrzeję i uruchomię dodatkowy kanał w kotle ale jeszcze bez zawirowaczy. dodane 2018-12-13 11:10P.S. 30kg/1t straty na 100st? To by się opłacało lepiej niż wymiana rury kwasoodpornej co 5lat. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ja zrozumiałem że na każde 30st powyżej 100. Ale jak piszesz, żadne koszta w porównaniu z kosztami utrzymania komina. U mnie ocieplenie niewiele dało, teraz mam otwarty komin i jest OK. |
|||
|
||||
grzegorzw84
|
ja miałem cały czały czas problem ze skraplającą się wodą w zasobniku, a wiadomo że woda w zasobniku=mokry opał=huj...two=pewno mokry komin. palę na automacie retopalem (według mnie dopiero huj....wo) osuszacz nie dawał rady. ktoś mi doradził żebym zwiększył nadmuch i podziałało. nadmuch mam ustawiony na 40% korekta na 0 . Wzasobniku sucho jak pieprz. Spieki wiadomo że się robia, ale wole spieki niż mokry komin.
|
|||
|
||||
downhill
|
anaana
co masz na mysli pisząc "uruchomie dodatkowy kanał w kotle"? Przeszło mi przez myśl ostatnio żeby w ogniwie eko plus m na jednym z trzech kanałów pionowych położyć cegłe szamotową aby wyłączyć ten kanał pionowy z użytku. W zasadzie to nie mam pojęcia jaki skutek by to przyniosło ale wydaje się że mogłoby zatrzymać trochę ciepła w kotle. Co sądzicie na ten temat? |
|||
|
||||
wlasti
|
30 kilo na 1000 kilo - jeśli wzrost jest o 30 stopni - jeśli o 60 stopni to 60 kilo - to oczywiście bardzo zgrubne wyliczenia - ale tak wychodziło z tabel politechnicznych i takie mniej-więcej są doświadczenia palaczy jeśli chodzi o kotły małych mocy 10..30 kW - w różnych ogniwach łatwo można wyjąć zawirowywacze - ileś stopni w górę jedzie... |
|||
|
||||
karoka65
|
"Duży" Zawijan pisał o 1% straty na sprawności przy wzroście spalin o 20 stopni na kominie.
Downhil "mały" Zawijan pisał już dość dawno o zatykaniu kanałów w celu podniesienia temp. spalin, jeszcze przy eko plusach. |
|||
|
||||
Powolniak
|
sq9tbu napisał » 2018-12-11 14:11 Po co powielać tematy forum. Kondensat w kominie świadczy albo o nieocieplonym, zbyt zimnym kominie, i/albo o za niskiej mocy kotła, który nie daje rady nagrzać komina, albo mokrym opale. Amen. Się nie zgodżę z tobą cąły czas palę na małej mocy i niewidzenie problemu. Grupowy 8kw 2podania i 12kw 2 podania. Teraz testuję spaliny 70-80*. Najważniejsze palić ile się da bez odstawienia i suchy opał o jak najmniejszej zawartości siarki. U mnie kocioł się nie odstawi dopóki nie dogrzeje kondygnacji. Na chwilę obecną jedzie już 7h bez odstawienia. Problem był w pierwszym roku jak paliłem czechem i wyszło na nie ogrzewanym strychu. |
|||
|
||||
anaana
|
downhill swój wpis odnoszę do starego kotła Ogniwo eko 15Kw, przy nowym kotle Ogniwo eko plus m 14 Kw jest komin systemowy bardzo niski i tam temperatura może być 70st i jest extra 😄👍
Drugi sezon i jesze nie zaglądałem do kanałów, czyszczenie gałkami 3 jest ok. dodane 2018-12-13 18:03P.S. Zatkanie kanału, pogorszy sprawność kotła i zwiększy stratę kominową 😉 dodane 2018-12-13 19:32 Żeby nie było tyle problemów z załatwieniem pozwolenia to najlepiej 5 metrów systemowego koło domu 😄 i spokój 👍 |
|||