Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  bruli.pl v3.5  zawór 4d i wyłączanie pompy CO Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
2018-11-24 17:08
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy dobrze to nazwałem. Dom mam podzielony na część grzejnikową i na podłogową. Na grzejnikam mam głowice termostatyczne. Po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń sterownik dostaje sygnał, że mam rozłączyć pompę CO1 - odpowiedzialną za grzejniki. Drugi układ CO2 jest odpowiedzialny za ogrzewanie podłogowe. Problem polega na tym, że 4d po dogrzaniu układu grzejnikowego zamyka się przez co tworzy mały układ ( z pieca bezpośrednio na powrót). Jednak układ CO2 podłogowy próbuje dogrzać pomieszczenie. Niestety nie może tego wykonać bo nie ma ciepłej wody na zasilaniu. Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
2018-11-25 03:41
  leON22 Posty: 6381 Ostrzeżenie: 3
Nie wiem po jakiego grzyba , zamontowałeś zawór 4D na układ CO1 z grzejnikami z termostatami , a temperaturą podłogówki niby co ma Ci sterować  Nie uważasz , że powinno to być zrobione odwrotnie  
2018-11-25 09:11
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
układ podłogówki jest sterowany listwą hb2 i siłownikami elektrotermicznymi zamontowanymi na listwie. Tam gdzie jest ogrzewanie podłogowe są czujniki BT1 i BT2. Zawór 4d został zamontowany przez instalatora w celu ochrony powrotu. Niestety dopiero teraz zabrałem się za podłączenie siłownika, który instalator zostawił w trybie ręcznym.
2018-11-25 09:43
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Czy ty masz za 4d dwie pompy CO , bo zabardzo nie rozumiem tego zdania 
"
Niestety nie może tego wykonać bo nie ma ciepłej wody na zasilaniu. Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?


Obwody Co powinny być rozdzielone , pierwszy obwód moze byc sterowany za pompocą 4d i pompy CO 1 , drugi tylko za pomocą pompy CO 2 .
Skoro piszesz ze pierwszy obwód  według Twoich ustawien osiągnał temp. zadaną i wyłączył pompe i zamknął 4d , to nie ma to nic wspólnego z obwodem CO 2 , no chyba że instalator pompe CO2 wpiął  za zaworem 4d 
dodane 2018-11-25 09:43Zrób dokładne zdjecie instalacji z opisem rur żeby nie było gdybania która rura gdzie zmierza 
2018-11-25 10:17
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To jest właśnie problem układów z 4D, jeśli zasilanie dwóch obiegów, czyli podłogówki oraz grzejników jest za 4D.
Wtedy powinno być sprzęgło hydrauliczne, albo obieg C.O. wziety PRZED 4D, tym bardziej, że na grzejnikach są termostaty. Obieg podłogówki może zostać za 4D, co przy niskiej temperaturze zasilającej podłogi pozwoli dogrzać powrót. 
Pytanie: czy masz jeszcze dodatkowo mieszacz pompowy na rozdzielaczach podłogówki? Bo wtedy to juz trzy grzyby w barszcz....
2018-11-25 10:59
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
układ wygląda tak. Rura zasilająca wychodzi z pieca i bezpośrednio zasila CWU ( osobna pompa ). Na tej rurze jest odejście na którym jest założony 4d. Za 4d mamy zasilanie układu na której jest pompa CO1 dalej  na tej samej rurze jest pompa CO2 i zawór 3d ( kawałek dalej w skrzynce z rozdzielaczem). Mogę zrobić zdjęcie ale większość jest pod płytkami. Jak już pisałem kiedy wszystkie grzejniki zostaną zamknięte przez głowice th2 to sterownik rozłącza pompę CO1 a 4d zamyka się tworząc krótki obieg. Jednak podłogówka próbuje dogrzać pozostałe pomieszczenia i nie jest w stanie tego zrobić bo 4d zamknął dopływ ciepłej wody.
2018-11-25 11:14
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Zmień typ obwodu, i zawór otwórz z ręki na max. Siłownik sobie przerzuć na 3D, większy pożytek będzie.
2018-11-25 11:18
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
Czy nadal będzie spełniał swoje zadanie, tzn ochrona powrotu? A może bez kombinowania tzn. zmienić w oprogramowaniu, żeby po dogrzaniu CO1 i wyłączeniu pompy zawór 4d nie zamykał układu?
2018-11-25 11:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Heh... jak ustawisz żądaną temp powrotu wyżej, to nie będzie się zamykał, ale na instalację może puszczać za mało. Ale jest max otwarcie zaworu, może to tak pomyślane, że będzie trzymał no 60%. Sprawdź jak będzie, w ustawieniu jak pisałem wyżej. Jak będzie źle z powrotem to masz jeszcze asa w rękawie.
2018-11-25 11:34
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
zastanawia mnie w jakim celu 4d zamyka się po dogrzaniu CO1?. Być może jest to jakiś błąd tak jak jeszcze parę miesięcy temu nie było opcji rozłączania pompy CO1 po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń. Dopiero ostatnia aktualizacja to wprowadziła.
2018-11-25 11:41
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Nie zauważyłeś, że jak pompa stanie, to temp powrotu wzrasta ? Co tu jest niezrozumiałe ?
2018-11-25 11:41
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
PLUS-MAD napisał » 2018-11-25 10:59
(...)Na tej rurze jest odejście na którym jest założony 4d. Za 4d mamy zasilanie układu na której jest pompa CO1 dalej  na tej samej rurze jest pompa CO2 i zawór 3d ( kawałek dalej w skrzynce z rozdzielaczem). (...).



Chcesz powiedzieć, że pompa C.O.1 i C.O.2 są kaskadowo? Inaczej mówiąc: w szeregu??
Może faktycznie zrób zdjęcie albo to naszkicuj.
2018-11-25 11:49
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
tak z tego wynika że pompy co1 i co2 są w szeregu. Niestety nie mogę dzisiaj zadzwonić do hydraulika, który to montował.
dodane 2018-11-25 11:49
verb napisał » 2018-11-25 11:41
Nie zauważyłeś, że jak pompa stanie, to temp powrotu wzrasta ? Co tu jest niezrozumiałe ?
Po co 4d przechodzi w stan 0% czyli robi krótki obieg?
2018-11-25 12:00
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To zadzwoń do niego jutro, niech to wszystko przerobi, albo zastosuj sie do wskazówek kol. verb.
Ale zdjęcie zrobić możesz, bo nie jestem pewien, czy wiesz, o czym piszemy.
2018-11-25 12:13
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0

dodane 2018-11-25 12:12
dodane 2018-11-25 12:13
2018-11-25 12:18
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Według mnie nie jest zle .
Powiedz tylko hydrualikowi zeby wpiął Ci , rozdzielacz podłogowy przed 4d , i ustaw go na obieg CO2 pompa ma pracowac  cały czas na zmiennym cisnieniu , bo są siłowniki ,
obieg  CO1 z zaworem 4d niech zostanie na grzejniki .
O powrót sie nie martw trzymaj tylko wysoką zadana , podmieszanie na rozdzielaczu mam nadziej ze jest w zakresie temp 20-43* ustaw sobie tam około 30* resztą zajmna sie siłowniki .
2018-11-25 12:21
  Rurek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam zamontowałem miesiąc temu EKO PLUS M 20kW  i mam problem z dobraniem ustawień dla zaworu 4D z siłownikiem firmy reD temperatury mają duże skoki jak i na temperaturze kotła tak i na obiegu CO nie ma stabilizacji temperatur zadanych nadmuch pracuje na 60% co powoduje spieki jest duże spalanie a kocioł nie może ustabilizować temperatur proszę o pomoc 
2018-11-25 12:24
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
czy pompy w szeregu to jakieś zło totalne czy jednak może tak zostać. Nie wiem jak on to zrobi bo rozdzielacze są po 2 giej stronie kotłowni a rura idzie w posadzce.
2018-11-25 12:44
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Górna pompa to CWU? Dolna to pompa do rozdzielaczy podłogówki i grzejników? Nie bardzo widzę tu możliwość przepięcia zasilania, bo jest wspólne i rozdziela sie dopiero przed szafką. 
Rozwiazaniem jedynie będzie przeniesienie pmpy c.o. do szafki "grzejnikowej. Wtedy pompy bedą pracować równolegle.

Szkoda, że całość  układów mieszania nie została wykonana w kotłowni. 
dodane 2018-11-25 12:44
Rurek napisał » 2018-11-25 12:21
Witam zamontowałem miesiąc temu EKO PLUS M 20kW  i mam problem z dobraniem ustawień dla zaworu 4D z siłownikiem firmy reD temperatury mają duże skoki jak i na temperaturze kotła tak i na obiegu CO nie ma stabilizacji temperatur zadanych nadmuch pracuje na 60% co powoduje spieki jest duże spalanie a kocioł nie może ustabilizować temperatur proszę o pomoc 

Tak może się dziać, jeśli zawór jest dobrany za duży, albo żle ustawione są czasy otwarcia zaworu: jednostkowy (wsp. wzmocnienia) i całkowity. 
Albo, co bardzo częste, żle zamontowany mieszacz 4D
2018-11-25 12:46
  PLUS-MAD Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
górna to CWU. Dolna zasila rozdzielacz grzejnikowy i podłogowy. Przeniesieni pompy nie wiem czy coś da bo zawór 4d jest tuż przy piecu. Ogólnie układ sprawuje się dobrze do momentu gdzie nie podłączyłem siłownika 4d, który się zamyka po dogrzaniu układu CO1. Gdyby szło to zmienić to wtedy podłogówka miała by na zasilaniu ciepłą wodę.
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: CzornyGG, dgrabarek, izsuener, Jurek69, libortichy, patmar, Romek, tomsob, wiblewan