Aktualizację zaciągnij, żeby kąt otwarcia ustawić. Czas reakcji masz OK. Rozdzielacz jak rozdzielacz, hehe |
|||
|
||||
scmtt
|
Czas reakcji ustawiłem na 120 sęk tak jak doradzales..muszę poczytać jak się robi aktualizacje i może na dniach ja puszczę..niby kat otwarcia mogę regulować ale nie trzyma mi ustawień..mówisz że po aktualizacji się to zmieni
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
||||
|
||||
gmaj22
|
Tam gdzie czerwona strzałka, pomiędzy rozdzielaczem powrotu a zaworem kulowym powinien być zawór zwrotny. Strzałką w dół. Jest niewiele miejsca, ale mozna wstawic ZZ w miejsce kulowego, zaś kulowy przenieść na poziomy odcinek przewodu powrotnego. Rury zasilajace Cu22? Obawiam się, że dla 6 pętli to na styk. Odpowietrznik (najlepiej automatyczny) na końcu belki zasilającej a (ręczny) na początku powrotnej. Ty masz na odwrót. |
|||
|
||||
scmtt
|
Niestety na razie musi tak zostać bo oczywiście instalator ma brak wolnych mocy przebojowych..orientuję się ktoś może czy taki jak mój zakwalifikował były się do projektu czyste powietrze czy nie bardzo...jeśli by ktoś coś wiedział proszę o info...
|
|||