Forum eCoal.pl v3.5 Po aktualizacji. Subskrybuj | ||||
|
||||
proknet
|
Witajcie Zrobiłem aktualizację ecoal do wersji 1.1.28.1 i się zaczęło. Przez kilka dni (dobrze że ni było aż tak zimno) pompy chodziły sobie jak chciały, nie tak jak je ustawiłem. W domku zimno - 22 stopnie C. Wczoraj nie wiedząc już o co biega, wyłączyłem sterownik z prądu - wszystko ożyło. Ufffff, ale, ale, ale, ale. Nie mogę dogrzać CWU - piec grzeje już ponad 12 godzin 240L wody i ciągle nie może uzyskać zadanej temperatury. Poproszę kogoś mądrzejszego o zerknięcie może coś źle ustawiłem Będę wdzięczny. pozdr Rafał dodane 2018-11-21 12:03 HM, POCZYTAŁEM i przepraszam za zaśmiecanie forum. Może się komuś przyda początkującemu - więc opiszę co zrobiłem. Ustawiłem histerezę #2 przy CWU i ruszyło się grzanie CWU, widzę, że sterownik wyłączył pozostałe pompy i nagrzewa wodę z całą swoją mocą. Co to jest histereza #2 - ładnie kolega wytłumaczył tutaj: https://esterownik.pl/forum/posty,3527/praca-pompy-co?m=107882#107882 hurraaaa w końcu zrozumiałem po co jest ta histereza. Rafał |
|||
|
||||
crazyman
|
a instrukcje sterownika czytales ?
|
|||
|
||||
proknet
|
heh, no pewnie ale jakieś 2 lata temu... A co źle rozumuję? |
|||