Forum eCoal.pl v3.5 SPIEKI pomocy Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
Pio820
|
Witam! Kociołek założony latem prosił bym o wgląd w ustawienia i ewentualne sugestie co zmienić ponieważ walczę ze spiekami dom drewniany 70 m2 ocieplony wełną temp.w domu 24st.kocioł pracuje na 1 pompie
|
|||
|
||||
downhill
|
Ogniwo eko plus m 20kw?
Jaki ekogroszek? |
|||
|
||||
Pio820
|
kocioł ogniwo eko plus m 14 kw eko 25 kJ
|
|||
|
||||
pawel3
|
Spalanie. Czas pracy w grzaniu 4 s korekta dmuchawy -2 i obserwować, czy się spieki zmniejszają oraz obsereacja komina czy nie widzimy dymu. Jak nie dymi to jeszcze korektę robić w dół. Można dodać zdjęcie Palnika
|
|||
|
||||
coolio
|
Matko Bosko 14 kw na 70 metrach. Ja na 180 mam ten kociol i na razie ustawiony na 8 kw na 2 podania i to już zaczyna groszku nie dopalać a temp. w domu 21 c i ciągle rośnie.
|
|||
|
||||
wlasti
|
coolio napisał » 2018-11-20 22:20 Matko Bosko 14 kw na 70 metrach. Ja na 180 mam ten kociol i na razie ustawiony na 8 kw na 2 podania i to już zaczyna groszku nie dopalać a temp. w domu 21 c i ciągle rośnie. każdy dzień na forum powinno rozpoczynać AUTOMATYCZNIE załączane pytanie: . "DLACZEGO KUPIŁEŚ ZA DUŻY KOCIOŁ?" . u mnie 160 m2 i 10 kW - 2 razy za duży... ale już mniejszych nie ma... |
|||
|
||||
janklos12
|
Ten 14kw to taki 10kw tylko inaczej mierzony. Ja mam oep10kw na 80m i jest spoko.
|
|||
|
||||
GrzPal
|
Ja mam (tak mi się wydaje) odwrotny problem tzn zbyt dużo pyłu, który praktycznie co dziennie muszę czyścić z szuflady pieca (kolor w przewadze czarny) a może tak ma być ? Przy obecnych ustawieniach pieca bardzo małe spieki wraz z popiołem ok 40% reszta to wspomniany czarny pył. Obecnie pale Piekarami 0,26 do 0,27. Dzięki z góry za podpowiedzi jakimi ustawieniami mogę próbować to wyeliminować.
|
|||
|
||||
Pio820
|
||||
|
||||
Wikliraf
|
Wyjmij te cegły i zobacz czy coś sie zmieni.
|
|||
|
||||
oxide1988
|
U mnie spieki podobne i ustawiłem już dmuchawe na 32 %w 12 kw 2 razy podaje zresztą ja teraz to bardziej próbuje go wogule wyczuć bo spalanie 25 kg na dzień mimo nowego domu przy powierzchni 120 m2 wydaje mi sie sporo dodam że palę jaret plus z janiny
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
ale jak zamało paliwa i wiatru to też robią sie spieki i to chyba jeszcze gorsze
|
|||
|
||||
Wikliraf
|
Ta jest zuzel ktory powstaje od stopionego popiolu. Zdejmij te cegly z palnika. Wtedy powinna troche spasc temperatura na.palenisku i powinny sie zmniejszyc spieki. Zawsze mozesz sprobowac a to nic nie kosztuje.
|
|||
|
||||
anaana
|
W ostateczności kup wapno domieszaj a spieki może się skończą.
|
|||
|
||||
Maniolo1959
|
Witam.
Mam podobny problem, zmieniałem nastawy wyjmowałem cegły nic to nie dało.Albo dym z komina, albo spieki żużlowe. Według producenta ogniwo Eco plus M ma na ślimaku przeciw zwój który miesza żar z wypychanym węglem. Skoro tak, to wpadłem na pomysł - retorta ręczna czas podania 6 s czas przerwy 20 sek a moc dmuchawy dobrałem obserwując palenisko i komin- chodzi o brak dymu i sadzy w piecu. Piec szybciej się rozgrzewa, od wczoraj wydłużył mi się czas zasypu zasobnika aż o 6 godzin ( w ciągu 24 godzin) i dalej się wydłuża(pomimo tego że temperatura zewnętrzna spadła). Dmuchawa max 39 min min 37, aktywny czujnik spalin ustawiony na 135 stopni.Jutro sprawdzę stan palnika i pieca( i zwiększę dmuchawę odpowiednio do 40% i 38% na kolejne 48 godzin i zobaczę co się podzieje. Mam Ogniwo Eco plus M 14 Kw, dzisiaj mija dwa miesiące od wymiany starego pieca, plus taki że na razie spaliłem połowę tego co rok i dwa lata temu na starym piecu. Trochę nerwów mnie kosztowały te spieki z popiołu, bo tym samym eco groszkiem pali kuzyn w defro i on nie ma spieków. Ja miałem różne groszki i na każdym było to samo. Jutro dostawa Eco Sun z Atexu, ponoć dobry, do tej pory Pieklorz Chwałowice. Dochodzę do wniosku że nie będę brał opału luzem ze składu bo to różnie bywa- miałem ten sam węgiel z różnych składów i każdy inaczej wygląda. Ps. Wczoraj zrobiłem aktualizację mojego sterownika i coś nie pasuje mi z temperaturą spalin. Nie robiłem żadnej kalibracji czujników, nie mam pojęcie jak się do tego zabrać- przydała by się jakaś porada- z góry dziękuję. dodane 2019-12-10 11:18Zapomniałem dodać Temperatura Kotła 64 st, powrotu 52 st, ochrona powrotu CWU, na bojlerze ku wygodzie domowników (ochrona przed poparzeniem wodą użytkową) zabudowałem zawór mieszający termostatyczny(z podłączeniem zimej wody oczywiście) który ma nastawiony na minimum 40 st co powoduje że nawet po trzech prysznicach w ciągu 3 godzin nie spada temperatura wody tak jak bez zaworu co daje oszczędność paliwa, a bojler mam 80 litrów( w przyszłym roku wymieniam na 200 do 250 litrów) |
|||
|
||||
budgie1
|
No i pięknie ci kociołek Maniolo pracuje ...może by tak spróbować..hmmm
|
|||
|
||||
leON22
|
Jedyne co możesz jeszcze zrobić żeby ustabilizować pracę kotła i zlikwidować przysłowiową piłę na wykresie temp.powrotu, to podnieś temp.powrotu na 55st , a CWU na 60 wtedy pompa cwu powinna pracować non-stop
|
|||
|
||||
Maniolo1959
|
A to lepiej dla pompy żeby pracowała ciągle ?
|
|||
|
||||
leON22
|
W/g mnie lepiej dla każdej pompy, a szczególnie tych nowych energooszczędnych
|
|||
|
||||
Maniolo1959
|
Zmieniam te nastawy zobaczymy co się podzieje. Dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam dodane 2019-12-10 14:38Zmieniłem te nastawy i zauważyłem: -temperatura kotła spada praktycznie o 1 st- krótsza praca pieca -wydłużył się czas stygnięcia kotła, czyli czas odpoczynku -Pompa CWU i tak się wyłącza, ale plus to 61 stpni na bojlerze, ponoć temperatura która zabija jakieś tam bakterie -prawie całkowicie zniknęły spieki z popiołu -niższa temperatura spalin No to testujemy do jutra dodane 2019-12-10 15:25Zauważyłem też że trzeba będzie zainwestować w regulator ciągu. Wieje u nas dość mocno co słychać - szum powietrza wciąganego przez wentylator. Znalazłem coś takiego https://kominy-online.pl/regulatory-ciagu-kominowego/156-regulator-ciagu-komina.html. Czy to by mogło być? |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||