Forum eCoal.pl v3.5 Spalanie grupowe - szczegóły algorytmu Subskrybuj | ||||
|
||||
crazyman
|
Witam, chciałbym podpytać kogoś z E_S odnosnie spalania grupowego.
Oczywiscie wiem, że dla: 8 kW to 5 sekund 12 kw to 7 sekund i tak dalej... natomiast nie wiem na jakiej podstawie sterownik oblicza czas dopalania paliwa ? Przeglądałem pracę pieca innych uzytkowników z forum i pojawiają mi się wątpliwości bo np dla 8 kw: a) w miare sensowny dla mnie czas dopalania osiągam przy 5 ilościach powtórzeń podawania paliwa b) niektórzy mają 4 podawania, a czas dopalania jest u nich dłuższy niż u mnie - analiza wykresu spalin i temperatury pieca. Od czego zalezy konkretnie ten czas dopalania ? ( ale nie w sensie od 2 do 5 minut bo to wiem)
|
|||
|
||||
bigesdiges
|
Nie jestem z E_S ale dopalanie jest z tego co wiem oceniane to temperaturze spalin. Jeśli temp spalin spada, znaczy że dopalił dawkę paliwa. Może masz duży nadmuch oraz spory odbiór ciepła i dlatego szybko u Ciebie dopala. Zależy to też od ekogroszku, jego kaloryczności i wielkości ziarna.
|
|||
|
||||
crazyman
|
z tą temperaturą spalin tez sie zastanawialem ale nie zabardzo mi pasuje bo często konczy mi cykl mimo ze temperatura fajnie leciala do góry
dla przykladu kawalek wykresu z dzisiejszego poranka widze ze dla 8kw i 5 podan czas cyklu u mnie wynosi ok 7 minut (razem z podawaniem) czyli samo dopalanie ok 5,3 minuty i nie wydaje mi sie aby ten wykres spalin byl podstawą do zakonczenia cyklu - temperatura spalin rosła liniowo a sterownik zakonczyl cykl dodatkowo obserwowalem niejednokrotnie prace pieca na biezaco w kotlowni i widzialem jak temperatura rosnie, a nagle pstryk i koniec cyklu |
|||