W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  OEPM 20kW Grzeje, ale nie grzeje Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
2018-11-12 22:58
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Ok, z tym nadmuchem nie szalej ja mam taki ale palę ekomialem Greenpal zostaw 36 i 38%, z tą temperaturą za zaworem możesz dać 40st jak to jest nowy nie dogrzany budynek, potem możesz zmieniać jak pisałem wyżej 😉
2018-11-12 23:02
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Ok. Na razie temperatura w domu spada... :(
2018-11-12 23:06
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Wyłącz ten programator pogodowy za zaworem 4D dałeś na Aktywny a nie masz zamontowanego czujnika temp. zew🙁 Podnieś temp. Zadaną za zaworem na 40st i już dziś nic nie kombinuj😉Spadam bo jutro na 6 do pracy 😐
2018-11-13 09:00
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Temperatura spadła o 0,3st. Ustawiłem jeszcze więcej - 45st za zaworem.

Widzę, że jak pompa CWU zabezpiecza powrót, to mi w zasobniku temperatura mocno rośnie. Ustawione jest 50st, a jest już 58...
2018-11-13 10:29
  lukaszledwon Posty: 86 Ostrzeżenie: 0
Jak pompa cwu robi za ochronę powrotu to w zasobniku cwu będzie taka temperatura jak na kotle. Nie przejmuj się tym. 
2018-11-13 15:28
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Ok, faktycznie, podeszło do tych 58 i już oscyluje wokół tego. Zmniejszyłem jeszcze 4D na 43st i dalej grzeje pokój. Pytanie tylko, czy powoli dom się dogrzewa, czy robi się ciepło na dworze i już nie walczy z murami
dodane 2018-11-13 15:28Jednak chyba temperatura za oknem robi swoje... Znowu spada, więc podniosłem o 2st. Zobaczę jutro czy faktycznie nie ma gdzieś powietrza w układzie... 
Można dobijać ciśnienie wody na rozgrzanym piecu czy muszę go gasić ?
2018-11-13 15:37
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie wiem jak masz ocieplony dom , jakie okna , jaka powierzchnia do ogrzania  Jak chcesz szybko dogrzać to daj na kotle zadaną 65st , za zaworem 50st , ale zmień moce kotła min 12 max 16 kW , wiatr 38/40 % po 5 podań dla każdej mocy . Czy czujnik temp.za zaworem zamontowany jest w odpowiednim miejscu  Czy na pewno w obieg leci taka wysoka temp. ??? U mnie za zaworem 31st a w domu 24.5 st
PS. Możesz dobić na rozgrzanym ale delikatnie dopuszczaj
2018-11-13 17:41
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Zobaczymy najpierw z tym powietrzem w układzie bo mały grzejnik wręcz parzy A duży 2,5kW ledwo ciepły. w pokojach jest ciepło. gorzej z salonem gdzie jest właśnie czujnik.
2018-11-15 17:44
  adrianek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Podziękowania dla leON22 za pomoc w ustawieniu pieca, jesteś naprawdę fachurą w tej dziedzinie, jeszcze raz dzięki.ps polecam wszystkim porady leON22:     uczeń
2018-11-15 19:17
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co , cieszę się że pomogłem , z tym "fachurą" to lekka przesada . Taki ze mnie fachura jak z koziej doopy trąba 
2018-11-19 12:15
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Już chyba wiem gdzie jest problem... Wy macie podłogówke, a ja nie... U was 35 stopni wystarczy na podłogę, a ja może po prostu musze dac 60 na grzejniki ?
2018-11-19 12:22
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie mam żadnej podłogówki ( jak w opisie poniżej ) i @adrianek również nie , ma 220m2 do ogrzania i 220 żeliwnych żeberek
PS. 60st  na grzejniki to lekka przesada ( na kotle owszem ) ale 40-50st jak najbardziej ok
2018-11-19 12:30
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Przy 45 stopniach mam ledwo 21 stopni w domu :( Wczoraj dogrzewaliśmy się kominkiem bo do 14:00 spadło nam do 20,6 i dalej spadało... :(
dodane 2018-11-19 12:30A w ogóle można jakoś CO potraktować bardziej priorytetowo czy CWU ? Bo kocioł jak spadnie temp. CWU o kilka stopni to zaczyna dogrzewać CWU (które i tak jest po za ustaloną granicę), a temperatura za zaworem spada...
2018-11-19 12:55
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Przy ochronie powrotu przez pompę CWU tak będzie ( temp. Cwu zbliżona do temp kotła ) możesz podnieść jeszcze temp. zadaną kotła na 65st, dodaj po 1 podaniu dla obu mocy 😉
2018-11-19 13:15
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Tylko kurcze ja nie mam problemu z temperaturą kotła. On się grzeje jak trzeba, ale za grzejniki chyba leci za chłodna. Piszę "chyba", bo nie wiem czy to jest normalne, że grzejniki są ledwo ciepłe...

Dodatkowo jak zwiększę temp. kotła to z tego co wnioskuje i CWU będzie większe, a już jest tak gorąca woda że można się poparzyć...
2018-11-19 13:29
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Skoro za zaworem masz temp. 45st to taka temp powinna "lecieć" w grzejniki , jak tak nie jest to coś jest nie tak , coś blokuje przepływ ciepłej wody w obiegu 
2018-11-19 13:51
  Pink01 Posty: 198 Ostrzeżenie: 0
Nie widzę instalacji ale pewnie masz z jednej rury rozdział na CWU i dalej na zawór 4D. Pompa CWU włączając się zabiera część gorącej wody z zasilania zaworu 4D, obniża się temperatura zasilania zaworu i jeżeli jest już max otwarty to nie ma z czego dać więcej więc i spada temperatura zasilania grzejników. Po pierwsze - z tego co widać to pompa CWU wyłącza się na króciutkie okresy ( dogrzany powrót - wyłączenie pompy i niemal natychmiastowy spadek temperatury powrotu poniżej zadanej powodujący ponowny start pompy ), te wyłączenia są bez sensu i tylko wprowadzają zamęt i skracają życie pompy. Załącz tą pompę na stałe, jeżeli to ona ma chronić powrót. Po drugie - sprawdź na którym biegu idzie pompa od CWU. Obniż jej bieg do minimum, wtedy jej wpływ na przepływ przez zawór 4D znacznie się zmniejszy i powinno się to dać ustabilizować. Bieg pompy CWU ( jeżeli ciągnie sprzed zaworu 4D ) zawsze niższy co najmniej o oczko od biegu pompy CO.   
2018-11-19 13:56
  jdabrowski85 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0

MaciejZ napisał » 2018-11-13 17:41
Zobaczymy najpierw z tym powietrzem w układzie bo mały grzejnik wręcz parzy A duży 2,5kW ledwo ciepły. w pokojach jest ciepło. gorzej z salonem gdzie jest właśnie czujnik.



Kolego sprawdź czy powrotu od grzejnika nie masz zdławionego.

2018-11-19 22:22
  MaciejZ Posty: 54 Ostrzeżenie: 0

Pink01 napisał » 2018-11-19 13:51
Nie widzę instalacji ale pewnie masz z jednej rury rozdział na CWU i dalej na zawór 4D.   

Tak to wygląda. Tutaj na zdjęciach jeszcze nie jest odpalone. Nie ma też obudowy na 4D.
Jeżeli chodzi o pompy to a CWU jest I bieg a na CO III bieg


jdabrowski85 napisał » 2018-11-19 13:56

Kolego sprawdź czy powrotu od grzejnika nie masz zdławionego.

A jak to się sprawdza ? Wczoraj z największego grzejnika który jest najchłodniejszy, zlałem ok 4l wody i nic nie pomogło...


dodane 2018-11-19 15:58Dzisiaj spróbuję jeszcze zakręcić powrót grzejnika w garażu. Zobaczymy czy pójdzie więcej ciepła na pokoje.
dodane 2018-11-19 19:47Ok, spróbowałem kryzować grzejniki. Zakręciłem całkiem garaż który jest na plecach ścianki rozdzielacza, skręciłem na minimum grzejniki które są kolejne i wydaje mi się, że trochę pomogło. Tyle, że jak to zrobiłem, to zaczęły grzejniki szumieć...
dodane 2018-11-19 22:22Podpowiedziałby mi ktoś jak ustawić prorytet dla pompy CO ? Jak ktoś idzie się kompać, to spada temperatura kotła i spada temp za zaworem 4D... Co za tym idzie - stygną mi grzejniki. Dziwi mnie to, że jak ktoś się kompie to temperatura zasobnika ledwo spada (np. o 0,1), ale za to leci w dół temperatura kotła no i temperatura za zaworem... To normalne ?
2018-11-20 16:51
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Po pierwsze -primo , wrzuć aktualne zdjęcia swojej instalacji ,a nie jakieś archiwalne  Jaki masz ten siłownik zaworu 4D  Czy odpowiednio wpisałeś parametry jego pracy ? Podnieś temp powrotu na 52st bo , szkoda tej pompy CWU Nie ma czegoś takiego jak priorytet pompy CO . Przy ochronie powrotu pompą CWU niestety tak się dzieje , że spadają temp. za zaworem i kotła ale nie aż tak drastycznie . Czy czujniki są odpowiednio zamontowane pewny 
dodane 2018-11-20 16:51Widzę , że już tak nie szarpie tym powrotem podnieś jego temp. na 55 st , coś faktycznie masz zdupczone w instalacji  Powrót zabiera ciepłą wodę za zaworem no i dlaczego przy 50 st za zaworem nie możesz dogrzać pomieszczenia do temp. zadanej  Chyba jedyne rozwiązanie , to montaż pompy mieszającej na krótkim obiegu
PS. Dołóż po jednym podaniu dla obu mocy , bo kociołek się męczy z dojściem do temp. zadanej .
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Jurmax24, Kiler5, Michalmichal, Mirek23, MIRO69, Roben, slawekskrzeta, Zduh61