artek687
|
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów Przyszedłem do Was drodzy koledzy o poradę jak ustawić piec. Od marca tego roku, jestem posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus M 20KW wraz z sterownikiem eCoal 3.5. Palę ekogroszkiem SKARBEK, który jest bardzo kaloryczny. Początkiem wiosny, gdy testowałem ekogroszek Skarbek, spalał się on idealnie do pyłku, teraz niestety powstają spieki. Nagrałem minutowy film, jak się pali przy obecnych ustawieniach, oraz zrobiłem screeny z aplikacji. Bardzo będę wdzięczny za wskazówki, jak mogę pozbyć się tych spieków. Jeśli ustawie zbyt niska korektę na dmuchawie to ślimak wyrzuca tyle ekogroszku, że zostają niedopały. FILM : https://youtu.be/EN3DAruprz8 dodane 2018-10-28 22:03 Zmieniłem spalanie na retortowy-grupowe z poniższymi ustawieniami. Będę obserwować pracę. Ustawienia algorytmu Moc dmuchawy dla 8 kW 37 % Moc dmuchawy dla 12 kW 39 % Moc dmuchawy dla 16 kW 45 % Moc dmuchawy dla 20 kW 50 % Moc dmuchawy dla 25 kW 55 % Moc dmuchawy dla 30 kW 60 % Ustawienia algorytmu Ilość powtórzeń dla 8 kW 4 Ilość powtórzeń dla 12 kW 4 Ilość powtórzeń dla 16 kW 4 Ilość powtórzeń dla 20 kW 4 Ilość powtórzeń dla 25 kW 4 Ilość powtórzeń dla 30 kW 4 Parametry kotła Histereza kotła 0,0 °C Histereza przejścia na moc MAX 1,5 °C Tryb grzanie Moc minimalna 8 kW Moc maksymalna 20 kW Tryb podtrzymanie Czas pracy podajnika 10 sek Czas postoju podajnika 60 min Czas krótkiej przerwy 30 sek Ilość powtórzeń 2 Moc dmuchawy 45 % |
|||
|
||||
crazyman
|
dla grupowego:
ustaw 8/12 kw oraz dmuchawy 35/37, podania 3/4 i obserwuj minimum 1 dzien |
|||
|
||||
mamut
|
artek687, na grupowym ustaw sobie moce 8/12 nie 8/20. Algorytm wybiera sobie tylko z tych ustawionych, nie z zakresu. Czyli będzie albo 8, albo 20, nie będzie 8-12-16-20.
|
|||
|
||||
w0jci0l
|
artek687 poradziłeś sobie ze spiekami? Ja jak narazie najlepsze spalanie osiągnąłem na RETORTOWY-RĘCZNY:
- temperatura zadana kotła: 55 st. - grzanie: podawanie 5 sek / przerwa: 50 sek /dmuchawa 30% - podtrzymanie: podawanie 6 sek / przerwa: 30 min / krótka przerwa: 30 sek / ilość powtórzeń : 2 / dmuchawa 30 % - histereza kotła 0,5 st. - ochrona powrotu: pompa CWU: 50 stopni Zdarzają się jeszcze "popcorny" ale przewaga samego popiołu. |
|||
|
||||
artek687
|
Po ustawieniu dla grupowego: 8/12 kw oraz dmuchawy 35/37, podania 3/4 jest o niebo lepiej - przewaga popiołu, ale troszke spieków jeszcze się robi. Może jest to wina tego, że kocioł na tą chwilę grzeje tylko na ciepłą wodę przez co szybko nagrzewa kocioł, a później na podtrzymaniu długo stoi. Dodatkowo, ekogroszek jest jeszcze troszke wilgotny. |
|||
|
||||
w0jci0l
|
Oglądam Twój schemat - bardzo nisko spada Ci temperatura powrotu... . Masz pompę mieszającą tak jak na schemacie?
|
|||
|
||||
artek687
|
Tutaj zdjęcia mojej instalacji, dodatkowo jedna fotka z dzisiaj jak pali się ekogroszek. Na wierzchu widać spieki. dodane 2018-10-30 18:45Mam tylko pompe CWU oraz Zawór 4D. Usunąłem pompe mieszającą ze schematu. Może gdzieś nie chcąco się dodała. dodane 2018-10-30 18:45Mam tylko pompe CWU oraz Zawór 4D. Usunąłem pompe mieszającą ze schematu. Może gdzieś nie chcąco się dodała. |
|||
|
||||
w0jci0l
|
W takim razie zmień ochronę powrotu: Ustawienia - zaawansowane - ochrona powrotu - pompa cwu i ustaw na 50 stopni
|
|||
|
||||
artek687
|
Ustawiłem
Skoro minimalna temperatura powrotu jest na 50 to trzeba zmienić temperaturę cwu ? |
|||
|
||||
w0jci0l
|
Przy takim ustawieniu temperatura CWU będzie między 50 (powrót) a temperaturą kotła (u ciebie 57). Generalnie CWU może się zbliżać do temp. zadanej kotła (w zależności jak często będzie pracowała u Ciebie pompa CWU i jak dużo zużywasz ciepłej wody w domu).
|
|||
|
||||
artek687
|
No tak, tylko teraz zadana CWU (48) jest mniejsza niż minimalny powrót (50)
dodane 2018-10-30 20:00A i jeszcze jedno. Pompa cwu jest ustawiona przed bojlerem. Na powrocie nie mam żadnej pompy. |
|||
|
||||
w0jci0l
|
W tym przypadku temp. zadana cwu (48 stopni) nie ma znaczenia bo i tak pompa cwu będzie pracowała żeby utrzymywać powrót - ale tak to zostaw bo jest ok. Co do pompy cwu to masz ją zainstalowaną przed bojlerem na zasilaniu tak? W ten sposób też tworzy się szybszy obieg wody: kocioł - bojler i tym samym powrót ma odpowiednią temperaturę (wcześniej miałeś na powrocie tylko 36 stopni). Daj się ustabilizować kociołkowi do jutra, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
|
|||
|
||||
artek687
|
A jak wygląda ilość spalania groszku gdy stosuje się ochronę powrotu 50st ? Więcej spale ekogroszku czy przeciwnie ?
|
|||
|
||||
wlasti
|
około 1 kg więcej u mnie jest... 30 złoty w miesiąc - nie warto się przejmować |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Jak żeś to policzył ? Około 1kg ? Nie około 2kg, nie minus 0,5kg ? |
|||
|
||||
wlasti
|
udowodnij że nie... widzisz - "u mnie tak jest"? no to u mnie tak jest cos Ty taki nerwowy? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Eee tam. Zawsze mnie ciekawiło jak te "pomiary" są robione. Może sam bym się za takie zabrał ? Wystarczy chatę do laboratorium wstawić, czy jeszcze coś ? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
eco plus M ma całkiem inną konstrukcje niż eco plus ,w starej konstrukcji spaliny szły do góry przez rusztodefekor nastepnie szły w górę kotła i zawijały przez płytę zeliwną wpadały pionowymi kanałami spalinowymi w dół kotła n
następnie do góry w komin czyli dosc długa droga spalin (ogrzanie pieca) w eco plus za szufladą na popiół jest otwór do wybrania popiołu po czyszczeniu kotła, w eoc plus M otwór jest większy i do czyszczenia i do odprowadzenia spaliną czyli spaliny dość szybko lecąniwo w komin (mam nadzieję że sie mylę tylko dlaczego ogniwo szybko wypuściło nastepny ogniwo plus plus konstrukcyjnie podobny do eco plusa) sprawa ochrony powrotu to jest chyba mit na kotle trzymam 43C na dom teraz idzie 32C (jest ciepło sterowane zaworem 4d ręcznie) powrót 40C , zrobi się zimniej na dom puszczę powiedzmy 38C powrót się podniesie na 41C cieplej w całej instalacj |
|||
|
||||
energotop
|
A widzisz kolego... Da rady zrobić metodą chałupniczą z OEP OEPM, i spalanie wcale nie wzrosnie więc sprawnośc bedzbę podobna(byłby ciepłomierz było by dokładnie). Do góry, na dół... A może by tak sprawdzic powierzchnię wymiennika?
A co do temperatury powrotu. Myślisz że Twój wymiennik rozcieknie się po tygodniu takiego palenia? Myślisz że kondesat będzie lał się po całej kotłowni? Otóż nie. Ale nie martw. Skoro go zapraszasz to on już tam jest, a za parę lat ujawni się "parchami" na dole wymiennika. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
stary nie wiem co ogrzewasz temp. w domu 19,4 spaliłeś wegla od 7 rano wiecej niż ja całą dobę ale ,ok w kotle mam szary pył ,kociol 10kw 200m bez cwu
|
|||