Forum Defro Smart II problem z temp zadana dla CWU Subskrybuj | ||||
|
||||
teshee
|
Witam,
Moj sterownik gubi temp zadana CWU. Na wykresach objawia się to brakiem ciągłości krzywej reprezentującej temp zadana CWU. Na sterwoniku, w ustawieniach jest inna temp zadana CWU niz na ekranie glownym. W rezulatacie powduje to ze kociol nie wychodzi z tryby priotytetu dla CWU i nie zalacza obowdu CO1/CO2. Prosze o pomoc! Zalaczniki: https://drive.google.com/drive/folders/1XiLjR9WX8u1a03Ee34pnsAKZI9WOIMXS?usp=sharing
|
|||
|
||||
karoka65
|
Podłącz to pod neta bo cholera wie coś tam nagrzebał.
Na teraz ustaw histerezę 2 na wartość 30 żebyś nie marzł w domu. włączą się pompy od ogrzewania. |
|||
|
||||
leON22
|
Albo instrukcja obsługi sterownika jako obowiązkowa lektura , 4pak i nocleg w kotłowni , aż Cię oświeci
|
|||
|
||||
teshee
|
Sterownik jest online: https://esterownik.pl/device/17916
Instrukcje praktycznie znam na pamiec, nie zlicze godzin i browarow spedzonych w kotlowni. Zrobilem updadejt softu do 1.1.28.1 i jak by bylo lepiej, A dzis znowu ten sam problem: screen na gdrv: t-zad-OCt-26.PNG Z wykresu mozna wnioskowac ze sterownik nie respektuje temz zadanej kotla. |
|||
|
||||
leON22
|
Coś nie do końca jest onlie widać go
PS. Musisz na liście swoich urządzeń kliknąć w ikonę Modyfikuj i tam zaznaczasz pole Udostępnij sterownik publicznie (pod polem z nazwą sterownika). Wtedy Twój sterownik będzie widoczny dla innych użytkowników - tylko do odczytu |
|||
|
||||
teshee
|
Done
|
|||
|
||||
leON22
|
Ok, ale żeś Pan namieszał w tych ustawieniach Mam nadzieję, że to Twoja robota nie monterów Dużo do poprawy :
1) Za wysokie moce kotła i dmuchawy w grupowym . 2) Włączony priorytet CWU . 3) Brak załączonej ochrony powrotu . 4) W obwodach CO - wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia . 5) Za wysoka temp zadana za zaworem 4D która leci w podłogówkę . 6) Złe ustawienia podtrzymania . Opisz swoją instalację , czy pokrywa się ze schematem , jaki metraż do ogrzania , czym palisz itd... Polecam lekturę instrukcji sterownika , to na tyle |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Leon o co pyta autor tematu ?
O to że mu sterownik "gubi" temp. zadana CWU I co dlaczego mu "gubi" ? 75* cos CI mówi |
|||
|
||||
leON22
|
Piotr wiem o co chodzi ale jak zobaczyłem ustawienia , to ręce mi opadły i reszta też
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
No to odpowiedz mu w pierwszej kolejności dlaczego załacza mu sie pompa CWU i temp rosnie , pozniej mieszaj m w głowie .
Poza tym co złego jest w priorytecie CWU ? dodane 2018-10-28 19:04 |
|||
|
||||
leON22
|
Piotr naprawdę muszę to tłumaczyć Jak gość miał włączony priorytet CWU to wyłączało mu pompy CO i dodatkowo podbijało mu temp zadaną kotła W priorytecie CWU nie ma nic złego pod warunkiem , że jest on dobrze ustawiony , ma odpowiednio dobrane wartości
PS Cyt.: Sprostowanie dotyczące działania zabezpieczenia odioru ciepła z kotła poprzez CWU. * Zabezpieczenie na CWU dziala (pompa CWU załączy się) gdy na kotle temperatura przekroczy 75 deg CWU dogrzewa wtedy max do 65 deg * Jeśli ponownie temperatura na kotle osiągnie 75 deg to temperatura na CWU musi spaść o 3 deg(histereza) od zadanych 65 deg, czyli być poniżej 62 deg, jeśli będzie w zakresie powyżej 62 deg to pompa nie wystartuje * Przy braku podłączonego czujnik od CWU to zabepieczenie nie działa z racji braku odczytu temperatury |
|||
|
||||
konto usunięte
|
A co to ma wspolnego z tym ze nie trzyma mu zadanej temp CWU ?
Jesli ma ochotę na szybsze dogrzanie CWU , to chyba logiczne ze korzysta z priorytetu grzania CWU , |
|||
|
||||
leON22
|
Jak lubi mieć ciepłą wodę w CWU, to niech załączy ochronę powrotu przez pompę CWU wtedy będzie miał podobną do zadanej na kotle , pod warunkiem ustawienia odpowiednio wysokiej zadanej temp.powrotu
|
|||
|
||||
teshee
|
Instalacja zgadza sie ze schematem, so 2 obwody
1) CO1 - podlogowka z zaworem 3d 2) CO2- laloryfery z zaworem 4d, ale bez silnika krokowego 3) CWU + pompa cyrkulacyjna Do ogrzania jest 220 m2, i na calosci jest podlogowka. Pale eko groszklim 28 MJ. Problem ze sterownikiem polega na tym ze gubi zadana temp CWU, co powoduje ze piec gdzeje tylko CWU w priortecie. Nowe foto: dash-2.jpg https://drive.google.com/drive/folders/1XiLjR9WX8u1a03Ee34pnsAKZI9WOIMXS?usp=sharing Piec chodzi w grupowym, bo w automacie bardzo pozno reaguje na spadek temp na kotle i kociol nie dogrzewa sie do temp zadanej. Jesli chodzi o ustawienia to: 1) Za wysokie moce kotła i dmuchawy w grupowym . 2) Włączony priorytet CWU => celowo 3) Brak załączonej ochrony powrotu . 4) W obwodach CO - wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia => zeby nie przegrzewac 5) Za wysoka temp zadana za zaworem 4D która leci w podłogówkę => na temp analogowym na wejsciu do podlogowki jest 43. 6) Złe ustawienia podtrzymania . W pozostaly p-ktach chetnie wyslucham rady experta. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
teshee to że masz zle ustawiona instalacje nie podlega dyskusji , zle to nawet mało powiedziane , masz tragicznie
To że jak to nazywasz sterownik "gubi" temp zadana CWu spowodowane jest tym ze ustawiłes zatrzymanie pomp po dogrzaniu , jak pompy sie zatrzymuja rosnie temp na kotle , sterownik ma funkcje ochrony kotła przed przegrzaniem i kiedy temp na kotle rosnie i osiaga 75* wlacza sie pierwsza ochrona w postaci załaczenia pompy CWU aby schlodzic kocioł , to własnie dlatego temp CWU rosnie i nie jest taka jaka sobie ustawiłes Jesli chcesz DAj dostep do sterownika to ustawie Ci żeby to działało tylko napisz czego oczekujesz |
|||
|
||||
leON22
|
Thx , Piotr przejmij gościa , bo ja muszę spadać do pracy teshee nawet się nie zastanawiaj Ameno25 zrobi Ci porządek w ustawieniach
PS. Szkoda pisania trzeba działać |
|||
|
||||
teshee
|
OK, nie ma problemy z ze zdalnym dostepem. Prosze o nr telefonu to ustalimy szczegoly, eventualnie o telefon na 2^9 2^8 020.
Jesli chodzi o gubiente tmp zadanje. Dla jasnosci na glownym dashboardzie sterownik pokzuje zero a w ustawinieach 58 C. To nazywam gubieniem, na wykresach widac to w postaci braku ciaglosci lini. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Z kim Ty chcesz ustalac szczegóły i jakie szczegóły ?
Nie wiem o co CI chodzi , z tym dlaczego Ci przebija temp CWU napisane masz wyzej . To dlaczego na wykresie linia " temp zadana CWU " nie jest ciągłą to chyba logicze jest . Jeśli w programatorze masz ustawione wyłacz CWU , w jakis tam godzinach to wtedy na wykresie nie ma tej lini bo CWU jest wyłączone |
|||
|
||||
teshee
|
Uprawnienia dodane.
OK, brak ciaglosc lini jest jasny. A to ze na glownym ekranie temp zadan = 0 tez jest oczekiwane? |
|||