W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Kalibracja czujników temperatury Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-10-23 20:06
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Wyciągasz wszystkie czujniki na stół, bez żadnej wody, lodu i uj wie czego jeszcze.
Czekasz kilka minut, jeśli wskazania są rozjechane kalibrujesz wg. jednego i po wszystkim a Ty podniecasz się tymi zegarkami jak dziewica nocą poślubną.
2018-10-23 20:14
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Dokładnie. A dodatkowo zobacz jak jest zbudowany zasobnik CWU, rusz komórki, i ogarnij dlaczego temp w kapilarze jest inna niż wody wychodzącej.
2018-10-24 08:00
  w0jci0l Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Wyciągając czujniki i skalibrowanie ich do wskazań jednego nadal nie rozwiąże problemu prawidłowego wskazania temperatury (np. chce miec idealnie 55 stopni na kotle). A co do bojlera to kapilara czujnika jest włożona w specjalny otwór w głab bojlera z tyłu (na tej samej wysokości co oryginalnie wbudowany termometr z przodu bojlera)
2018-10-24 09:05
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0

Rozkminiłeś, czego temp w kapilarze jest inna niż na wyjściu ? To dość proste nie ?
W kotle, w kapilarze będzie inna, na rurze zasilania inna. Dokładność tych analogów vs czujników sterownika, jest bardzo niska. Wybierz którym wolisz "wierzyć" i żyj szczęśliwie.
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adasko229, ALFA159, bbneo, Charmed, Mariuszdom5, OEPM26-Marcin, romkap, stanislawn