Forum Defro Smart II Aktualizacjia Subskrybuj | ||||
|
||||
pab11o
|
Witam
Po aktualizacij pojawił się taki problem że w trybie ręcznym włączam podajnik a za ok 20s sam się wyłącza. |
|||
|
||||
mnich
|
Witam Zatrzymanie podajnika powoduje opuszczenie ekranu sterowania ręcznego. Automatyczne wyjście następuje po minucie. |
|||
|
||||
pab11o
|
Rozumiem że jeżeli zalącze podajnik z telefonu to się nie wyłączy dopóki sam nie wyłączę.?
|
|||
|
||||
mnich
|
Tak
|
|||
|
||||
reaker
|
Czy zawór 4D otworzy się na 100% gdy piec osiągnie ponad 80st, a ustawiona wartość Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D = 50%? |
|||
|
||||
pawel3
|