Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Problem z spiekami Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
2018-10-03 15:57
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Witam 
Powstaje straszny kalafior ;/ nie wiem, które parametry pozmieniać aby się tego pozbyć. Proszę o pomoc w doborze parametrów. Dodatkowo zaobserwowałem że jak otwiera się zawór 4d i zaczynają grzać grzejniki to niepokojąco spada temperatura powrotu. Zacząłem palić Retopalem.
2018-10-03 16:33
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Zmniejsz podmuch dla 8kW bo pracujesz 8/8, co najmniej o 2% albo i więcej. Płomień żółty bez dymienia bez niebieskich płomyków - tak obrazowo. Powrót zawsze tak reaguje. Myślę, że 8/8 to już mało, powinieneś ustawić 8/12. Podmuch dla 12kW ustaw 1-2 % wyżej jak dla 8kW. Z temp. powrotu to zależy od ciebie im wyżej tym wykresy bardziej gładkie ale temp CWU wyższa  - praktycznie równa temp. kotła. Ustaw 49/50 to się wszystko wygładzi. Zużycie opału może troszeczkę wyższe ale kociołek pracuje stabilnie.
dodane 2018-10-03 16:16
LiMat napisał » 2018-10-03 16:13
Zmniejsz podmuch dla 8kW bo pracujesz 8/8, co najmniej o 2% albo i więcej. Płomień żółty bez dymienia bez niebieskich płomyków - tak obrazowo. Powrót zawsze tak reaguje. Myślę, że 8/8 to już mało, powinieneś ustawić 8/12. Podmuch dla 12kW ustaw 1-2 % wyżej jak dla 8kW. Z temp. powrotu to zależy od ciebie im wyżej tym wykresy bardziej gładkie ale temp CWU wyższa  - praktycznie równa temp. kotła. Ustaw 49/50 to się wszystko wygładzi. Zużycie opału może troszeczkę wyższe ale kociołek pracuje stabilnie.

Histereza na 0.
dodane 2018-10-03 16:27
LiMat napisał » 2018-10-03 16:16
Zmniejsz podmuch dla 8kW bo pracujesz 8/8, co najmniej o 2% albo i więcej. Płomień żółty bez dymienia bez niebieskich płomyków - tak obrazowo. Powrót zawsze tak reaguje. Myślę, że 8/8 to już mało, powinieneś ustawić 8/12. Podmuch dla 12kW ustaw 1-2 % wyżej jak dla 8kW. Z temp. powrotu to zależy od ciebie im wyżej tym wykresy bardziej gładkie ale temp CWU wyższa  - praktycznie równa temp. kotła. Ustaw 49/50 to się wszystko wygładzi. Zużycie opału może troszeczkę wyższe ale kociołek pracuje stabilnie.
dodane 2018-10-03 16:16
LiMat napisał » 2018-10-03 16:13
Zmniejsz podmuch dla 8kW bo pracujesz 8/8, co najmniej o 2% albo i więcej. Płomień żółty bez dymienia bez niebieskich płomyków - tak obrazowo. Powrót zawsze tak reaguje. Myślę, że 8/8 to już mało, powinieneś ustawić 8/12. Podmuch dla 12kW ustaw 1-2 % wyżej jak dla 8kW. Z temp. powrotu to zależy od ciebie im wyżej tym wykresy bardziej gładkie ale temp CWU wyższa  - praktycznie równa temp. kotła. Ustaw 49/50 to się wszystko wygładzi. Zużycie opału może troszeczkę wyższe ale kociołek pracuje stabilnie.

Histereza na 0.

Aktywuj pogodówkę dla 4D np. 30 dla +10 i 40 dla -10. Obniżenie temp. np 2st.C. Tym i programatorem reguluj temperaturę w domu. 
dodane 2018-10-03 16:33Zamer, ustaw wyżej temp. auto - lato, bo wyłącza ci grzanie przy 10st.C. Zobacz moją instalację. Prowadź instalację za 4D na niskich temperaturach ale stabilnie. No i cierpliwości życzę.
2018-10-03 16:41
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Sporo rzeczy masz do poprawy w ustawieniach pieca.
2018-10-03 18:20
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy
dodane 2018-10-03 18:20
LiMat napisał » 2018-10-03 18:11
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy

Nie podoba mi się temperatura powrotu. Gdzie masz powrót z bojlera, czy bojler jest blisko pieca i w końcu gdzie jest czujnik T powrotu? 
Czy na pewno czujnik T za zaworem masz za pompką CO?
Te temperatury obie są prawie identyczne, to jest nieprawidłowe. 
Pomimo ustawienia ochrony powrotu przez CWU , T powrotu jest za niska!
2018-10-03 22:41
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Ja też od tygodnia palę Retopalem. A ten niestety już tak ma:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23444-retopal-i-ekoret-prosto-z-kopalni-bra%C5%82-kto%C5%9B/?do=findComment&comment=383679
2018-10-04 10:10
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
LiMat napisał » 2018-10-03 18:20
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy
dodane 2018-10-03 18:20
LiMat napisał » 2018-10-03 18:11
Zamer, masz czujnik temp wewn.? Nie widzę go na schemacie.
dodane 2018-10-03 18:11Musisz go włączyć. 
Obwód CO1 , Typ obwodu, Pompa CO+zawór 4D + reg. pokojowy

Nie podoba mi się temperatura powrotu. Gdzie masz powrót z bojlera, czy bojler jest blisko pieca i w końcu gdzie jest czujnik T powrotu? 
Czy na pewno czujnik T za zaworem masz za pompką CO?
Te temperatury obie są prawie identyczne, to jest nieprawidłowe. 
Pomimo ustawienia ochrony powrotu przez CWU , T powrotu jest za niska!

 Teraz T powrotu jest OK. Popraw w statystykach zakup paliwa i wstaw na początek 0.22 kg/min. Jak zużyjesz cały zasyp to zapisz czas pracy podajnika i oblicz rzeczywiste zużycie na minutę. Popraw w zakupie na obliczone. Teraz zużycie średnie masz niewłaściwe w statystykach. Spróbuj zmniejszyć podawanie dla 8 kW na 3i podmuch na 32% obserwując histogram. 
Coś ci ta T powrotu skacze - czujnik na króciec powrotu do kotła. Prawidłowe wskazanie pojawia sie przy temp kotła 57 / 58 st.C. Spróbuj podnieść T kotła.
2018-10-04 17:31
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
O JOJ dużo tego 😔 no właśnie mi tez ta temperatura powrotu nie podoba mi się. Zaraz to jeszcze raz muszę przeczytać w kotłowni porobić zdjęcia instalacji. Jestem totalnym laikiem w tych sprawach 25 lat mieszkalne w bloku a teraz muszę sam dbać o ciepło w dupe. 😝 Jutro dopiero bede montowal czujnik wewnętrzny, 
dodane 2018-10-04 17:31
2018-10-04 17:33
  lukaszledwon Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
Wydaje mi się że czujnik temp powrotu powinien być zaraz przy kotle zamocowany. 
2018-10-04 17:34
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
2018-10-04 18:40
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Po zmianach wygląda dobrze. Na spieki kup i dodawaj troszeczke wapna budowlanego. Spójrz na you tube.
dodane 2018-10-04 17:53
lukaszledwon napisał » 2018-10-04 17:33
Wydaje mi się że czujnik temp powrotu powinien być zaraz przy kotle zamocowany. 

Tak, dobrze docisniety na powrocie.
dodane 2018-10-04 17:59
Zamer napisał » 2018-10-04 17:31
O JOJ dużo tego 😔 no właśnie mi tez ta temperatura powrotu nie podoba mi się. Zaraz to jeszcze raz muszę przeczytać w kotłowni porobić zdjęcia instalacji. Jestem totalnym laikiem w tych sprawach 25 lat mieszkalne w bloku a teraz muszę sam dbać o ciepło w dupe. 😝 Jutro dopiero bede montowal czujnik wewnętrzny, 
Dane zaworu 4D i siłownika wstaw z danych z dtr-kki bo ja mam Afriso a ty jak widzę inny.
dodane 2018-10-04 17:31

Teraz jest git. Teraz możesz delikatnie dostroic.
dodane 2018-10-04 17:59
Zamer napisał » 2018-10-04 17:31
O JOJ dużo tego 😔 no właśnie mi tez ta temperatura powrotu nie podoba mi się. Zaraz to jeszcze raz muszę przeczytać w kotłowni porobić zdjęcia instalacji. Jestem totalnym laikiem w tych sprawach 25 lat mieszkalne w bloku a teraz muszę sam dbać o ciepło w dupe. 😝 Jutro dopiero bede montowal czujnik wewnętrzny, 
dodane 2018-10-04 17:31

Teraz jest git. Teraz możesz delikatnie dostroic.
dodane 2018-10-04 18:40Zamer, obie pompy na najniższy bieg.
2018-10-04 20:56
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Zamer  ma taki sam siłownik jak ja, tzn.Womix , przynajmniej tak samo wygląda ( czas pełnego otwarcia 135s/6Nm )

2018-10-04 23:03
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Dalej problem z T powrotu. 31 stopni.  Ale dopiero jak zawór 4d otworzy się na 70%
2018-10-05 07:15
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Widzę,  jeszcze raz sprawdź położenie czujników cwu - w boilerze i powrotu - przy samym piecu. Chyba masz stara instalację z dużą ilością wody? Bojler cwu nie jest w stanie dogrzac powrotu? Spróbuj przyspieszyć przepływ w CO aby powrot był cieplejszy. Podnieś temp kotla na 57 lub 58. Jak masz podlaczony bojler - zdjęcia? Ustaw parametry 4D fabryczne. 
2018-10-05 08:32
  lukaszledwon Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
Te otwarcie zaworu 4d jest bardzo dziwnie. Jak kolega ma na piecu 55 stopni to wystarczy około 20 procent otwarcia żeby na dom szło ok 30 stopni.  Wygląda jakby zawór 4d był źle założony, albo obrót nie w tą stronę.
2018-10-05 15:17
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Tak może być Tym bardziej, że kocioł daje radę. Ze zdjęcia wynika obrót w prawo. Może być źle złożony. Czas otwierania musi zmienić na fabryczny 135. Nie mniej T powrotu bardzo niska i CWU nie dochodzi.
Zostawić piec w spokoju a skupić się na instalacji.
dodane 2018-10-05 14:53Nie widać dokładnie: czy ty masz zasilanie zaworu z kotła z lewej czy z prawej strony. Jeżeli z prawej to zmień kierunek pracy zaworu 4D w lewo. Chociaż teraz temp za zaworem jest niska.
Coś jest także nie halo z grzaniem zasobnika CWU - powinen teraz przy 7% na CO zdecydowanie dochodzić do nastawy a nie idzie. Nie masz tam jakiegoś zdławienia. Skąd bierzesz wodę: z przed 4D mam nadzieję?
dodane 2018-10-05 15:17
LiMat napisał » 2018-10-05 14:53
Tak może być Tym bardziej, że kocioł daje radę. Ze zdjęcia wynika obrót w prawo. Może być źle złożony. Czas otwierania musi zmienić na fabryczny 135. Nie mniej T powrotu bardzo niska i CWU nie dochodzi.
Zostawić piec w spokoju a skupić się na instalacji.
dodane 2018-10-05 14:53Nie widać dokładnie: czy ty masz zasilanie zaworu z kotła z lewej czy z prawej strony. Jeżeli z prawej to zmień kierunek pracy zaworu 4D w lewo. Chociaż teraz temp za zaworem jest niska.
Coś jest także nie halo z grzaniem zasobnika CWU - powinen teraz przy 7% na CO zdecydowanie dochodzić do nastawy a nie idzie. Nie masz tam jakiegoś zdławienia. Skąd bierzesz wodę: z przed 4D mam nadzieję?

Pytanie zasadnicze: czy ty masz pompę CWU, bo nie widzę???
Jeżeli grzejesz grawitacyjnie to wyłącz ochronę przez CWU. Wyłącz ochronę w ogóle albo spróbuj przez 4D, trzymając wysoko temperaturę na kotle. Co z zaworem różnicowym / zwrotnym na CWU?
2018-10-05 15:44
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Dzięki wielkie w ogóle za pomoc. Co nie co rozumiem co piszecie ale nie wszystko. Nie wiem od czego zacząć hmm. Zawór 4d z siłownikiem jest firmy Womax i całkowity czas otwarcia to 140 s taka wartość wprowadziłem. O co chodzi ze on się otwiera w lewo lub w prawo ??. instalacja jest nowa jedynie powrót został na starych rurach. Jeszcze wstawie filmik    A spieki dalej się tworzą ;/ i chyba nie jestem za dobrym operatorem kamery ;P nie wiem czy cos z tych filmików skumacie A jeśli chodzi to mam pompę z autoadapt i tak jest ustawiona. a pozostałe tryby to nie bardzo wiem o co chodzi. Z lewej mam 3 biegi i pompa pracuje cały czas . natomiast z prawej mam ustawienia 6 możliwości i tutaj za bardzo nie znam się i nie wiem o co chodzi.
dodane 2018-10-05 15:44
LiMat napisał » 2018-10-05 15:17
Tak może być Tym bardziej, że kocioł daje radę. Ze zdjęcia wynika obrót w prawo. Może być źle złożony. Czas otwierania musi zmienić na fabryczny 135. Nie mniej T powrotu bardzo niska i CWU nie dochodzi.
Zostawić piec w spokoju a skupić się na instalacji.
dodane 2018-10-05 14:53Nie widać dokładnie: czy ty masz zasilanie zaworu z kotła z lewej czy z prawej strony. Jeżeli z prawej to zmień kierunek pracy zaworu 4D w lewo. Chociaż teraz temp za zaworem jest niska.
Coś jest także nie halo z grzaniem zasobnika CWU - powinen teraz przy 7% na CO zdecydowanie dochodzić do nastawy a nie idzie. Nie masz tam jakiegoś zdławienia. Skąd bierzesz wodę: z przed 4D mam nadzieję?
dodane 2018-10-05 15:17
LiMat napisał » 2018-10-05 14:53
Tak może być Tym bardziej, że kocioł daje radę. Ze zdjęcia wynika obrót w prawo. Może być źle złożony. Czas otwierania musi zmienić na fabryczny 135. Nie mniej T powrotu bardzo niska i CWU nie dochodzi.
Zostawić piec w spokoju a skupić się na instalacji.
dodane 2018-10-05 14:53Nie widać dokładnie: czy ty masz zasilanie zaworu z kotła z lewej czy z prawej strony. Jeżeli z prawej to zmień kierunek pracy zaworu 4D w lewo. Chociaż teraz temp za zaworem jest niska.
Coś jest także nie halo z grzaniem zasobnika CWU - powinen teraz przy 7% na CO zdecydowanie dochodzić do nastawy a nie idzie. Nie masz tam jakiegoś zdławienia. Skąd bierzesz wodę: z przed 4D mam nadzieję?

Pytanie zasadnicze: czy ty masz pompę CWU, bo nie widzę???
Jeżeli grzejesz grawitacyjnie to wyłącz ochronę przez CWU. Wyłącz ochronę w ogóle albo spróbuj przez 4D, trzymając wysoko temperaturę na kotle. Co z zaworem różnicowym / zwrotnym na CWU?





Chodzi ci o mieszającą ? to ta czarna mniejsza a pompa CO to ta od grundfosa. i wiecej pomp nie ma. Jak włączyłem przez 4d to w ogóle nie grzało domu.
2018-10-05 15:50
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Zamer napisał » 2018-10-05 15:29
Dzięki wielkie w ogóle za pomoc. Co nie co rozumiem co piszecie ale nie wszystko. Nie wiem od czego zacząć hmm. Zawór 4d z siłownikiem jest firmy Womax i całkowity czas otwarcia to 140 s taka wartość wprowadziłem. O co chodzi ze on się otwiera w lewo lub w prawo ??. instalacja jest nowa jedynie powrót został na starych rurach. Jeszcze wstawie filmik    A spieki dalej się tworzą ;/ i chyba nie jestem za dobrym operatorem kamery ;P nie wiem czy cos z tych filmików skumacie A jeśli chodzi to mam pompę z autoadapt i tak jest ustawiona. a pozostałe tryby to nie bardzo wiem o co chodzi. Z lewej mam 3 biegi i pompa pracuje cały czas . natomiast z prawej mam ustawienia 6 możliwości i tutaj za bardzo nie znam się i nie wiem o co chodzi.

OK> Masz pompę CWU - zwykła 3-biegowa - ustaw na 1-szy bieg.
Pompa CO przestaw z auto na 1- bieg stały - instrukcja pompy.
Na spieki spróbuj dodawać wapna - jest o tym na you tubie.
Usuń spieki, podnieś sterując ręcznie podajnikiem kopczyk w palniku ponad krawędź i uruchom auto kotła w spalaniu grupowym. Jak kopczyk będzie opadał zwiększ podawanie z  3 na 4 bez zmiany podmuchu 32. 
Spieki to jedno ale praca instalacji jest nie dobra. Nie dogrzewasz CWU!
Może inni koledzy pomogą
2018-10-05 16:07
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
CWU cały czas była ustawiona na pierwszym biegu. W pompie CO zmieniłem z autoadapt na pierwszy bieg. Jak usunąłem spieki to nawet taki kopczyk był nad krawędzią. Zobaczymy co będzie po zmianie tego biegu w pompie.
2018-10-05 16:18
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
Zamer napisał » 2018-10-05 16:07
CWU cały czas była ustawiona na pierwszym biegu. W pompie CO zmieniłem z autoadapt na pierwszy bieg. Jak usunąłem spieki to nawet taki kopczyk był nad krawędzią. Zobaczymy co będzie po zmianie tego biegu w pompie.

OK. Cierpliwości.
Kup wapno, to pomaga. Zobaczymy co zmieni zmniejszenie wydajności pompy CO.
Czy spieki są twarde czy raczej łatwo kruszące się - niedopały?
W ustawieniach zaworu 4D wróć do czasu reakcji 60 sek. i histerezy 1st.C - wolniejsza reakcja instalacji.
2018-10-05 16:42
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
LiMat napisał » 2018-10-05 16:18
Zamer napisał » 2018-10-05 16:07
CWU cały czas była ustawiona na pierwszym biegu. W pompie CO zmieniłem z autoadapt na pierwszy bieg. Jak usunąłem spieki to nawet taki kopczyk był nad krawędzią. Zobaczymy co będzie po zmianie tego biegu w pompie.

OK. Cierpliwości.
Kup wapno, to pomaga. Zobaczymy co zmieni zmniejszenie wydajności pompy CO.
Czy spieki są twarde czy raczej łatwo kruszące się - niedopały?
W ustawieniach zaworu 4D wróć do czasu reakcji 60 sek. i histerezy 1st.C - wolniejsza reakcja instalacji.



Raczej kruche ale też zdarzają się twarde i takie rdzawe.
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: matii1906