Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Ogniwo eko plus m 14kw ster. Ecal 3,5 pomocy !!! Subskrybuj
2018-09-30 12:27
  Mateo89 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam, zainstalowalem powyzszy piec , nie moge sobie poradzic z ustawieniem sterownika. Przez 2 doby spalil 50kg groszku, na grzEjniki ustawione 45c , woda 50c . Po przestawieniu na tryb lato (sama woda ) piec sie wygasza. Jestem nowicjuszem , pomozcie ustawic sterownik krok po kroku. ( narazie praca bez czujnika zew i pokojowego , zamowilem , czekam)
2018-09-30 15:05
  energotop Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
25kg/24h to wg Ciebie to dużo czy mało? Bo mi niestety niewiele to mówi. ALGORYTM PODTRZYMANIA ustaw na TYLKO GRZANIE. W PARAMETRACH PODTRZYMANIA ilość podań 2, moc dmuchawy 38, czas pracy podajnika 5, czas krotkiej przerwy 45s, czas postoju podajnika 40minut. A z drugiej strony pytanie do ES. Kto w kotłach Ogniwa wymyslil tak genialne parametry podtrzymania??
2018-09-30 18:03
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Trochę duzo tak mi się wydaje ale to zależy jaki dom
2018-09-30 19:19
  energotop Posty: 93 Ostrzeżenie: 0
Właśnie. Zależy od domu, pierwsze rozpalenie na świeżej podłodze to czy 25kg będzie też dużo? Dużo jest na razie niewiadomych.
2018-10-01 18:24
  Mateo89 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Wydaje mi sie ze 50kg to sporo , domek 120m ocieplony, bez podlogowki, piec byl nastawiony na wode plus 20godz z grzejnikami. Narazie nie pale na ogrzewanie bo cieplo. Zobaczymy jak przyjda chlodniejsze dni. 
2018-10-01 18:44
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Mam ten sam kociołek, pracuje na automacie, dom oddalony od domu ok. 15m. Samo grzanie CWU ok. 5kg/24h.


 25kg/24h to chyba najtańszy brunatny ekogroszek Ci sprzedali.
2018-10-01 21:11
  Mateo89 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Pale wieczorkiem 31,5 J 
Anaana mozesz podac ustawienia pieca ? Tak po calosci .
2018-10-01 21:18
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Raczej nic CI nie da "zżynanie" ustawień innych palaczy, do każdego paliwa trzeba dobrać korekty czy nastawy indywidualnie a tym bardziej do wieczorka.
2018-10-06 21:52
  BasiaDom Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
dzięki za ironism aie dzieki tobie znalazłem wiele rzeczy o których nie miałem pojęcia coś wykorzystałem nie bąć  politykiem mam 68l i nie lubię chwalbsiwa weś stę za polityką
2018-10-07 21:57
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0

BasiaDom - nie szalej - nikt nie chowa swoich ustawień - po prostu nie zadziałają u ciebie...

jak bym dał na automat przez jakiś tydzień i oglądał co się dzieje na wykresach...
Użytkownicy online: