Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  RBR-Ekouniwersal 17 kW - pytanie o poprawność instalacji i podstawowe ustawienia sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona
2018-10-24 15:04
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
"Stabilizacja" - słowo klucz ? Palnik może chodzić i dwustanowo, ale nie gdy jest zaniedbany.
2018-10-24 15:39
  LiMat Posty: 164 Ostrzeżenie: 0
vmilo napisał » 2018-10-24 15:04
"Stabilizacja" - słowo klucz ? Palnik może chodzić i dwustanowo, ale nie gdy jest zaniedbany.
Wygląda fatalnie, tak jakby część palnika nie pracowała. Tam gdzie jest niespalony groszek nie ma żaru i podmuchu.
2018-10-24 15:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Bo tak właśnie jest. Mam ten palnik, i wiem że wymaga większej uwagi.
2018-10-24 15:59
  wlasti Posty: 97 Ostrzeżenie: 0
czyli co - więcej wiatru?
2018-10-25 12:54
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
vmilo napisał » 2018-10-24 14:39
Czytałeś to ?

Oczywiście. I co z Twojej porady wynikło? To, że dwie szufle groszku w trzy dni zwalił mi w popielnik?

wlasti napisał » 2018-10-24 14:45

teraz tak patrzę - to po pierwsze za duży kocioł -

teraz idzie na mocy 1,7 kW - 10 razy mniej niż znamionowa

to jest niestety bardzo ciężko ustabilizować



Ale to nie ja miałem kaprys żeby kupić kocioł o takiej mocy. Tylko tu mi go doradzili: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24239-rbr-ekouniwersal-12-czy-17-kw/

vmilo napisał » 2018-10-24 15:51
Bo tak właśnie jest. Mam ten palnik, i wiem że wymaga większej uwagi.


Mam wrażenie, że gubisz się w swoich wypowiedziach. Najpierw każesz nie dotykać, a za chwilę, że poświęcaj więcej uwagi. Tylko na co? Otworzyć i popatrzeć na płomień?

Bo oczyszczony po dwóch dniach znów wygląda tak:

https://postimg.cc/k4hQgMP3

Ale przynajmniej nie ma węgla w popielniku:

https://postimg.cc/qtfKVL5m

vmilo napisał » 2018-10-24 17:43
Poza tym, właściciel chyba stracił zainteresowanie.


Pracuję po 24, a niekiedy po 36 godzin, więc kupiłem taki kocioł z myślą, że będzie bezobsługowy.

Patrzę jednak, że w każdej wolenej chwili muszę się nim zajmować.

2018-10-25 15:36
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
karoka65 napisał » 2018-09-30 13:51
Ale dobra bawcie się dobrze, finał trzeba będzie obejrzeć

No to mamy finał 
oxylion  dlaczego nie przejdziesz na spalanie grupowe  Pisałem żebyś dał temp.powrotu na 55st , wtedy pompa CWU chroniła by powrót non-stop i nie miałbyś tej piły na wykresie  Nie podoba mi się też temp.CWU  Jest wyższa niż temp.kotła  Czy aby czujniki dobrze siedzą w gniazdach i są dobrze skalibrowane 
2018-10-25 16:52
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Tym palnikiem nie paliłem akurat u siebie ale z powyższego powodu miałem okazję kilka rozbierać i poznać ich "upodobania"
2018-10-25 17:21
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2018-10-25 15:36
[...dlaczego nie przejdziesz na spalanie grupowe Pisałem żebyś dał temp.powrotu na 55st , wtedy pompa CWU chroniła by powrót non-stop i nie miałbyś tej piły na wykresie Nie podoba mi się też temp.CWU Jest wyższa niż temp.kotła Czy aby czujniki dobrze siedzą w gniazdach i są dobrze skalibrowane


Temperaturę powrotu ustawiłem już na 55 st. Pewnie gdzieś w gąszczu postów to pominąłem. Pytanie czy to, aby na pewno jest potrzebne czy sprawa wizualna na wykresie? Bo jeśli ma to ładnie wyglądać i nabijać prąd za który i tak dużo płacę to średnio mi się to widzi.

Na grupowe może i przejdę, ale jak będę mieć więcej czasu. Proszę mnie zrozumieć. Niekiedy nie mam możliwości żeby przez dobę wejść w podgląd urządzenia, a co dopiero testować ustawienia.

Z kotła wg termometru wychodzi 61 st. Tuż za pompą CWU też jest tyle, a bojler ma 120 litrów i jest 2 metry od kotła, wiec ta temperatura jest raczej poprawna.

Nie kalibrowałem czujnika, ale jeśli bym musiał to ten "cyfrowy" na sterowniku, bo wskazówkowe raczej pokazują 61 niż 59.
2018-10-25 18:44
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
oxylion to nie jest żadna wizualna sprawa , kocioł musi "chodzić" stabilnie . Możesz sobie "to" , "go" wyobrazić do jazdy samochodem , chyba że nie jesteś kierowcą . Jak lubisz taką "jazdę" gaz - hamulec itd... to Twoja sprawa , jazda Co do zużycia prądu , to nie żartuj moja pompa IBO do CWU i ochrony powrotu "łyka" 38W , tak że bez przesady . Pisałem już na temat jej wymiany na energooszczędną
PS. Zmniejsz temp.kotła na 55 st , zadana za zaworem 60st , pompa CWU na I -bieg
2018-10-26 13:06
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0

Gdy z kotła wychodziło według termometru wskazówkowego 63,5 stopnia to na wyświetlaczu miałem 61,2 stopnia Wszedłem żeby skalibrować, a tam jest wartość dobra wpisana, bo 2,3. Także ja nie wiem jak mam tego dokonać żeby wyświetlacz pokazywał to samo co termometr wskazówkowy.

Temperatura zadana kotła jest na 55.

Zadana za zaworem ustawiłem  na 60.
Pompka odkąd pamiętam zawsze chodziła na pierwszym biegu.
Wydaje się, że nadal spala dobrze i nie zrzuca węgla do szuflady.
2018-10-26 20:58
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
oxylion napisał » 2018-10-26 13:06

Gdy z kotła wychodziło według termometru wskazówkowego 63,5 stopnia to na wyświetlaczu miałem 61,2 stopnia Wszedłem żeby skalibrować, a tam jest wartość dobra wpisana, bo 2,3. Także ja nie wiem jak mam tego dokonać żeby wyświetlacz pokazywał to samo co termometr wskazówkowy.

Zmienić wartość kalibracji na 4.6
Zmień temp.zadaną kotła na 52st bo i tak w automacie przebija Ci do 57st , powrót na 50 st , za zaworem 55st . Trzeba robić czary mary jak nie masz czasu na spalanie grupowe albo ręczne , żeby trochę zaoszczędzić  
PS. Ma się spalać dobrze i to ma być jasne jak słońce , a nie wydaje mi się  

dodane 2018-10-26 20:58Ok , już lepiej to wygląda Jeszcze mała kosmetyka : zmień temp. za zaworem 4D na 50st , temp.CWU na 52 , histerezę #1 CWU na 1st i korekta dmuchawy na 0 . Jak możesz zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji , będziesz miał wtedy dodatkową możliwość regulacji max otwarcia zaworu 4D
2018-11-03 17:30
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0

Nie rozumiem tych ustawień, więc niech pozostanie tak jak jest. I tak każda zmiana i tak mi nic nie mówi. Spala dobrze, więc już tego nie ruszajmy.

Mam jeszcze tylko pytanie po co liczy się ten czas ile schodzi paliwa od pełnego kotła do zera (współczynnik) jeśli potem sterownik i tak źle to przelicza?
Albo ja tego nie rozumiem albo coś jest nie tak, gdyż 2018-11-01 22:14 po około 500 minutach pracy podajnika dosypałem 100 kg groszku. I sterownik to wykrył jako 100%. Trochę to jest bez sensu, bo teraz nie znam rzeczywistej godziny kiedy opróżni się pojemnik. Jak Wy to rozwiązujecie? Zawsze czekacie aż się zasobnik opróżni i wsypujecie 125 kg?
2018-11-03 17:44
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Sterownik niczego nie wykrywa, widzi to co mu podajesz, nie jest aż tak "mądry".
2018-11-04 15:05
  leON22 Posty: 6355 Ostrzeżenie: 3
Jak zasypałeś 100kg to w/g Twojego współczynnika - 0.238 kg/min , to czas do opróżnienia zasobnika 420 min i trzeba go zmienić w ustawieniach . Jak dosypałeś do zasobnika w którym jeszcze było paliwo , trzeba dodać tą pozostałą ilość do nowego zasypu Nawet jak wsypiesz 10kg to sterownik widzi niestety 100% objętości zasobnika , trzeba to korygować czasem do opróżnienia zasobnika ( 10kg : 0.238 = 42min ) , bo sterownik nam tego nie przeliczy 
2018-11-04 15:49
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
OK, tak podejrzewałem, ale ja niestety nie wiem ile kg mi zostało dokładnie, gdy zasypywałem.
Nawet po dołożeniu 100 kg zbiornik nie jest "pod korek".
Czyli teoretycznie 420 minut + około 24 minuty (pozostałość z 524 - 500) co daje 444 minuty.
Zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości.

Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: damianpelet, petrboleha, ryboza