W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  Włamanie na konto ? Subskrybuj
2018-09-16 19:53
  Robert_Gizewo Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Dzisiejszego ranka ktoś lub coś przełączyło sterownik kotła na tryb ręczny.
Mieliście kiedyś takie zdarzenie ?  Nikomu nie udostępniałem hasła. i jest mocne zawiera duże małe litery i znaki specjalne.
2018-09-16 20:18
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
heh
2018-09-16 20:27
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Piec wygasał, a jemu się włamanie marzy. Ja cierpiedole...
2018-09-16 20:44
  Robert_Gizewo Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
5:31:22 przejście z automatyczny na ręczny sam zrobił sterownik ?
2018-09-16 20:47
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Tak proszę pana, tryb awaryjny. Wg wykresów, zadziałał algorytm wygaszania.
2018-09-16 21:50
  MONAT Posty: 135 Ostrzeżenie: 0

Tak , ja tak miałem , takie jaja dzieją się z wyświetlaczem OLED , pierwszy mi wymienili , ale na nowym po pół roku dzieje się to samo , pomogło odpięcie wyświetlacza i naciśnięcie przycisku na jego płycie, na razie 3 tygodnie spokój.
Jak kto nie wierzy to mogę wrzucić filmik ( o ile go nie wykasowałem) jak to sobie panel wyświetlacz sam zmienia parametry , pika przy tym jakby go ktoś fizycznie paluchem dotykał. I najważniejsze panel nie lubi wilgoci, nie próbujcie go wycierać wilgotną szmatką bo wtedy zaczyna się "jazda" , tylko na sucho

dodane 2018-09-16 21:50No niestety , filmik poooszedł , razem ze starym telefonem
2018-09-16 22:11
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Pewnie masz jeszcze szkło?
2018-09-16 22:15
  MONAT Posty: 135 Ostrzeżenie: 0
dokładnie
2018-09-17 07:33
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Witam, MONAT jeżeli problem u Ciebie nie zniknął proszę o kontakt z serwisem pod numerem telefonu 605-780-882.

Pozdrawiam
2018-09-17 08:01
  pawel3 Posty: 496 Ostrzeżenie: 0
Robert_Gizewo. Tak jak pisał wcześniej vmilo nikt Ci się nie włamał na konto sterownika. Sterownik przełączył się w tryb ręczny ponieważ wystąpił alarm o wygaszeniu kotła- zadziałał algorytm wygaszania kotła. Proponuje najpierw dobrze kocioł wyczyścić wraz z czujnikiem spalin tak jak jest napisane tutaj oraz zwiększyć ilość podawanego paliwa. Zwiększyłbym ilość powtórzeń dla 8Kw z 3 na 4 . W samym podtrzymaniu tez bym radził zwiększyć czas pracy podajnika o 2s  
2018-09-17 08:26
  Robert_Gizewo Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2018-09-17 08:01
Robert_Gizewo. Tak jak pisał wcześniej vmilo nikt Ci się nie włamał na konto sterownika. Sterownik przełączył się w tryb ręczny ponieważ wystąpił alarm o wygaszeniu kotła- zadziałał algorytm wygaszania kotła. Proponuje najpierw dobrze kocioł wyczyścić wraz z czujnikiem spalin tak jak jest napisane tutaj oraz zwiększyć ilość podawanego paliwa. Zwiększyłbym ilość powtórzeń dla 8Kw z 3 na 4 . W samym podtrzymaniu tez bym radził zwiększyć czas pracy podajnika o 2s  



Paweł ale zauważ że jak zmieniłem na automatyczny to się sam rozpalił bo był żar.
Cały kocioł czyściłem na koniec sierpnia łącznie z czujnikiem spalin i kominem.
Zwiększe podawanie jak pisałeś .
2018-09-17 08:47
  pawel3 Posty: 496 Ostrzeżenie: 0
zobaczymy jak to będzie pracować po zwiększeniu podania. powinno pomóc
2018-09-17 09:26
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Dobrze Ci Paweł radzi, sprawdź przynajmniej czujnik spalin. To, że czyściłeś niedawno, wcale nie znaczy że dziś jest czysty. Czopuch czyściłeś ? Koniec czujnika może być zakopany w pyle i nie będzie dobrze czytał.
2018-09-17 10:40
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Robert_Gizewo napisał » 2018-09-17 08:26


Paweł ale zauważ że jak zmieniłem na automatyczny to się sam rozpalił bo był żar.

Jeśli czujnik spalin nie wykaże ich przyrostu w trakcie cyklu podtrzymania i tak wywali alarm wygaszenia mimo że po otwarciu drzwiczek będzie na palniku żar.
Czujnik może być brudny lub za krótko trwał cykl, spaliny sie nie podniosły = alarm wygaszenia
Użytkownicy online: bernadka78, BYSTRASIDZINA158, kamilkadlec, Karol2504, Looked, Mati102, patmar, pawszc, Rszwarc