Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Eko Plus M 26 kW - ciągle przekracza temperaturę zadaną Subskrybuj
2018-06-30 19:43
  w0jci0l Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc - mój piec (Ogniwo EkoPlusM 26 kW) obecnie pracuje w trybie lato - jest w trybie retorotwy e-coal. Temperaturę w tygodniu mam zadaną na 50 stopni Celsjusza, a zdarza się że dochodzi do 70 stopni. Tylko w sobotę mam ustawione na programatorze żeby podgrzał wodę do 56 stopni i piec wtedy do 57 stopni (piec osiągnął wtedy ponad 70 stopni). Czy może ktoś obejrzeć moje ustawienia i coś doradzić? Z góry dziękuję.  
2018-07-01 09:40
  anaana Posty: 526 Ostrzeżenie: 0
Przejdź na spalanie grupowe, ustaw min 8kw max 8 kw i dobierz moc dmuchawy.
Jeśli nadmuch wystarczy np. 36%, to zmień min. na 12 max na 12 i dobierz nadmuch.
Możesz ustawić min 8 max 12 lub zostać na max 8.
Kiedyś całą zimę piec chodził u mnie na mun i max 8kw.
Powodzenia.
Użytkownicy online: biesak, Gal_hybryda, heniekwi, Konvicka, matzim95