klaudik1986
|
witam borykam się z częstym włączaniem się alarmu zbyt wysoka temperatura za zaworem 4D nawet po 3-4 razy dziennie
temp na kotle 54 osiąga taką temp ochrana powrotu przez cwu temp zadana za zaworem 37 stopni temp obniżona za zaworem 5 stopni temp maksymalna za zaworem 54 stopni czas otwarcia zaworu 120sek czas reakcji zaworu 75 sekund |
|||
|
||||
pawel3
|
Szkoda że sterownik nie jest podłączony do internetu. Byłoby widać czy nie dochodzi do przegrzewania na kotle? Może przegrzewa kocioł i zawór otwiera się aby rozładować wysokie CO co skutkuje przekroczeniem tem za czujnikiem 4D.
Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak? |
|||
|
||||
klaudik1986
|
no no niestety na razie nie mam możliwości podłączenia pod neta
czujnik wewnętrzny nie jest zamontowany są zamontowane 8 cyfrowy regulator temperatury-dobowy z salusa HTRS230V 30 |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Konkretnie: zawór steruje temp za, czy robi w ochronie ?
|
|||
|
||||
leON22
|
vmilo konkretnie , to może byś łaskawie przeczytał , co @klaudik1986 napisał wyżej :
klaudik1986 napisał » 2018-03-21 18:21 ochrana powrotu przez cwu PS.klaudik1986 podnieś temp.max za zaworem na 60st , i czas reakcji zaworu zmniejsz na 60s Co do wyłączenia pompy CO , po dogrzaniu pomieszczenia najlepiej w/g mnie ustawić na NIE , wiem że to nowy budynek w którym jeszcze nie mieszkasz i szkoda trochę , kasy na zbędne ogrzewanie ale najlepiej ustawić stałą temp. bez wyłączania w/w pompy i spokojnie wygrzewać domek Te 37*C za zaworem puszczasz w podłogę , czy grzejniki |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Najprawdopodobniej pompa CWU która dogrzewa powrót działa cyklicznie , czyli dogrzeje powrót do ustawionej wartości i sie wyłącza .W momencie ktiedy pompa CWU pracuje, mniej wody zaciąga pompa CO za zaworem, więc zawór otwarty jest w większym procencie , pompa CWU staje to gwałtownie rośnie temp za zaworem .
A że czas reakcji jest 75s to na ruch czeka sie sporą chwile , nie wiadomo jeszcze jakie wzmcnienie . Leon dobrze mówi zmniejszyć czas reakcji , podnieść temp max za zaworem , sprawdzić o ile przebija kocioł zadana , bo może być tak jak pisze pawel3 |
|||
|
||||
klaudik1986
|
vmilo napisał » 2018-03-21 21:56 ochrona jest przez CWUKonkretnie: zawór steruje temp za, czy robi w ochronie ? leON22 PS.klaudik1986 podnieś temp.max za zaworem na 60st , i czas reakcji zaworu zmniejsz na 60s Co do wyłączenia pompy CO , po dogrzaniu pomieszczenia najlepiej w/g mnie ustawić na NIE , wiem że to nowy budynek w którym jeszcze nie mieszkasz i szkoda trochę , kasy na zbędne ogrzewanie ale najlepiej ustawić stałą temp. bez wyłączania w/w pompy i spokojnie wygrzewać domek Te 37*C za zaworem puszczasz w podłogę , czy grzejniki 37 jest puszczona na c.o 1 na podłogę i dziś rano wszedłem to piec miał alarm i zgasł czy ten alarm gasi piec? |
|||
|
||||
leON22
|
klaudik1986 za mało danych , nie odpowiedziałeś czy pompa CO i jej wyłączenie po dogrzaniu pomieszczenia jest ustawiona na TAK , czy NIE ? Jaką masz zadaną min.temp. powrotu
|
|||
|
||||
karoka65
|
leON22 napisał » 2018-03-21 23:59 karoka65 , czytamy ze zrozumieniem Nie wiemy o ile koledze przebija zadaną temp. za zaworem , co może być spowodowane , zbyt wysoką temp. na kotle Jak podniesie max temp za zaworem , nie mylić z zadaną za zaworem , to może alarm się nie będzie włączał , ot tyle albo aż tyle Zawsze staram czytać się zrozumieniem i rozróżniam temp. zadaną za zaworem a max za zaworem a morze to jest głebokie i szerokie. Do Ameno: nie pijam w tygodniu, jeśli nawet by się zdarzyło to i tak rozróżnię te dwa parametry. |
|||
|
||||
klaudik1986
|
leON22 napisał » 2018-03-22 08:23 klaudik1986 za mało danych , nie odpowiedziałeś czy pompa CO i jej wyłączenie po dogrzaniu pomieszczenia jest ustawiona na TAK , czy NIE ? Jaką masz zadaną min.temp. powrotu będę tam pózniej na budowie bo muszę rozpalić to napiszę czy pompa c.o po dogrzaniu jest na TAK czy NIE bo nie wiem i nie chce strzelać to jak ją zostawić na TAK czy NIE ? a zadana min powrotu to mam jak dobrze pamiętam 44 stopnie |
|||
|
||||
konto usunięte
|
leON22 napisał » 2018-03-21 23:38 A wiesz, że za zaworem jest podłoga ? Zresztą nie ważne. Instalację ma spieprzoną i dobrze o tym wie.vmilo konkretnie , to może byś łaskawie przeczytał , co @klaudik1986 napisał wyżej |
|||
|
||||
klaudik1986
|
klaudik1986 napisał » 2018-03-22 08:43 leON22 napisał » 2018-03-22 08:23 klaudik1986 za mało danych , nie odpowiedziałeś czy pompa CO i jej wyłączenie po dogrzaniu pomieszczenia jest ustawiona na TAK , czy NIE ? Jaką masz zadaną min.temp. powrotu będę tam pózniej na budowie bo muszę rozpalić to napiszę czy pompa c.o po dogrzaniu jest na TAK czy NIE bo nie wiem i nie chce strzelać to jak ją zostawić na TAK czy NIE ? a zadana min powrotu to mam jak dobrze pamiętam 44 stopnie tu mam jeszcze zdjęcie jak wygląda kotłownia od prawej to pompka c.o środkowa to c.w.u a ostatnia podłoga powyżej jest manometr z temp za zaworem co widać na drugim zdjęciu |
|||
|
||||
karoka65
|
leON22 napisał » 2018-03-21 23:38 PS.klaudik1986 podnieś temp.max za zaworem na 60st Co da podniesienie temp. max za zaworem skoro kocioł ma 54? a temp. zadana za zaworem 37? Fakt ameno że umknęło mi że czas otwarcia to 120s, skrócenie reakcji z 75 na 60 przyniesie tylko szybsze korekty zaworu |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Przełącz kocioł w tryb ręczny , ustaw siłownik w pozycji 50% nastepnie zdemątuj siłowik i zrób zdjęcie , trzeba sprawdzić jak masz przesłonę , ale raczej dobrze
Masz dwie pompy przed 4d które jak pracują powoduja to ze zeby utrzymac temp . za zaworem zawor musi sie otworzyc wiecej niz jak one sa wylaczone , zas kiedy one staną temp za zaworem leci ostro do gory , reszte pisałem wyzej |
|||
|
||||
pawel3
|
Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak? |
|||
|
||||
klaudik1986
|
pawel3 napisał » 2018-03-22 15:15 Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak? nie czujnik wewnętrzny nie mam ale mam 8 ( w każdym pomieszczeniu) czujników z salusa tak jest wyłączenie pompy jest na TAK Ameno25 napisał » 2018-03-22 15:15 Przełącz kocioł w tryb ręczny , ustaw siłownik w pozycji 50% nastepnie zdemątuj siłowik i zrób zdjęcie , trzeba sprawdzić jak masz przesłonę , ale raczej dobrze Masz dwie pompy przed 4d które jak pracują powoduja to ze zeby utrzymac temp . za zaworem zawor musi sie otworzyc wiecej niz jak one sa wylaczone , zas kiedy one staną temp za zaworem leci ostro do gory , reszte pisałem wyzej zrobię zdjęcie w niedziele byłem tam do południa bo jestem po operacji kolana |
|||
|
||||
karoka65
|
pawel3 napisał » 2018-03-21 18:40 Szkoda że sterownik nie jest podłączony do internetu. Byłoby widać czy nie dochodzi do przegrzewania na kotle? Może przegrzewa kocioł i zawór otwiera się aby rozładować wysokie CO co skutkuje przekroczeniem tem za czujnikiem 4D. Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak? Powinna najpierw włączyć się pompa CWU przy 75 i przeważnie to wystarcza żeby zebrać nadmiar z kotła, jak nie widać to gdybanie, albo kolega musi przyfilować temp. na kotle gdy wywołuje się alarm. |
|||
|
||||
leON22
|
Ok , Panowie spokojnie , nie warto niepotrzebnie się napinać Napisałem co myślałem , jak rozwiązać problem z upierdliwym alarmem , oczywiście karoka65 wie najlepiej Ameno25 thx za wsparcie , kiedyś się odwdzięczę za pomoc w szybkim ogarnięciu tematu spalania w OEP i ustawienia sterownika Gwoli wyjaśnienia , również nie mam zamiaru puszczać w podłogę 60st ( bo jej nie mam , oczywiście mowa o ogrzewaniu podłogowym ), nigdzie o tym nie pisałem i nikomu nawet nie sugerowałem takiej opcji Temp.max za zaworem , a zadana za nim jak widać dla niektórych znaczy to samo Najlepiej jak klaudik1986 udostępni swoje urządzenie i wtedy będzie czarno na białym , w którym momencie występuje problem i czym może być spowodowany . Swoją drogą , mam pytanie do fachowców z ES , czy sterownik nie zapisuje na karcie danych , potrzebnych do przeanalizowania problemu , bez połączenia urządzenia z netem
|
|||
|
||||
klaudik1986
|
leON22 napisał » 2018-03-23 01:02 Ok , Panowie spokojnie , nie warto niepotrzebnie się napinać Napisałem co myślałem , jak rozwiązać problem z upierdliwym alarmem , oczywiście karoka65 wie najlepiej Ameno25 thx za wsparcie , kiedyś się odwdzięczę za pomoc w szybkim ogarnięciu tematu spalania w OEP i ustawienia sterownika Gwoli wyjaśnienia , również nie mam zamiaru puszczać w podłogę 60st ( bo jej nie mam , oczywiście mowa o ogrzewaniu podłogowym ), nigdzie o tym nie pisałem i nikomu nawet nie sugerowałem takiej opcji Temp.max za zaworem , a zadana za nim jak widać dla niektórych znaczy to samo Najlepiej jak klaudik1986 udostępni swoje urządzenie i wtedy będzie czarno na białym , w którym momencie występuje problem i czym może być spowodowany . Swoją drogą , mam pytanie do fachowców z ES , czy sterownik nie zapisuje na karcie danych , potrzebnych do przeanalizowania problemu , bez połączenia urządzenia z netem Też się chętnie dowiem tak jak pisze leON22 czy zapisuje na karcie |
|||
|
||||
leON22
|
Wydaje mi się , że zapisuje na pewno . Pozostaje kwestia zgrania pliku na kompa i otworzenia go "jakimś" dedykowanym programem o ile takowy istnieje pewny
PS. klaudik1986 , czy zmieniłeś wyłączanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE ? Czy alarm , dalej się generuje ? Nic nie wiemy o parametrach spalania |
|||