Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Częste włączanie się alarmu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-03-21 18:21
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
witam borykam się z częstym włączaniem się alarmu  zbyt wysoka temperatura za zaworem 4D nawet po 3-4 razy dziennie 
temp na kotle 54 osiąga taką temp 
ochrana powrotu przez cwu
temp zadana za zaworem 37 stopni
temp obniżona za zaworem 5 stopni
temp maksymalna za zaworem 54 stopni
czas otwarcia zaworu 120sek
czas reakcji zaworu 75 sekund

2018-03-21 18:40
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Szkoda że sterownik nie jest podłączony do internetu. Byłoby widać czy nie dochodzi do przegrzewania na kotle? Może przegrzewa kocioł i zawór otwiera się aby rozładować wysokie CO co skutkuje przekroczeniem tem za czujnikiem 4D.
Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak?
2018-03-21 19:03
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
no no niestety na razie nie mam możliwości podłączenia pod neta 
czujnik wewnętrzny nie jest zamontowany 
są zamontowane 8 cyfrowy regulator temperatury-dobowy  z salusa HTRS230V 30
2018-03-21 21:56
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Konkretnie: zawór steruje temp za, czy robi w ochronie ?
2018-03-21 23:38
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
vmilo  konkretnie , to może byś łaskawie przeczytał , co @klaudik1986 napisał wyżej : 
klaudik1986 napisał » 2018-03-21 18:21
ochrana powrotu przez cwu

PS.klaudik1986 podnieś temp.max za zaworem na 60st , i czas reakcji zaworu zmniejsz na 60s Co do wyłączenia pompy CO , po dogrzaniu pomieszczenia najlepiej w/g mnie ustawić na NIE , wiem że to nowy budynek w którym jeszcze nie mieszkasz i szkoda trochę , kasy na zbędne ogrzewanie ale najlepiej ustawić stałą temp. bez wyłączania w/w pompy i spokojnie wygrzewać domek Te 37*C za zaworem puszczasz w podłogę , czy grzejniki 
2018-03-22 06:31
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Najprawdopodobniej pompa CWU która dogrzewa powrót działa cyklicznie , czyli dogrzeje powrót do ustawionej wartości i sie wyłącza .W momencie ktiedy pompa CWU  pracuje,  mniej wody zaciąga pompa CO  za zaworem, więc zawór otwarty  jest w większym procencie , pompa CWU staje to gwałtownie rośnie temp za zaworem .
A że czas reakcji jest  75s to na ruch czeka sie sporą chwile , nie wiadomo jeszcze jakie wzmcnienie .
Leon dobrze mówi zmniejszyć czas reakcji , podnieść temp max za zaworem , sprawdzić  o ile przebija kocioł zadana , bo może być tak jak pisze pawel3 
2018-03-22 07:30
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
vmilo napisał » 2018-03-21 21:56
Konkretnie: zawór steruje temp za, czy robi w ochronie ?
ochrona jest przez CWU

leON22
PS.klaudik1986 podnieś temp.max za zaworem na 60st , i czas reakcji zaworu zmniejsz na 60s Co do wyłączenia pompy CO , po dogrzaniu pomieszczenia najlepiej w/g mnie ustawić na NIE , wiem że to nowy budynek w którym jeszcze nie mieszkasz i szkoda trochę , kasy na zbędne ogrzewanie ale najlepiej ustawić stałą temp. bez wyłączania w/w pompy i spokojnie wygrzewać domek Te 37*C za zaworem puszczasz w podłogę , czy grzejniki  
 37 jest puszczona na c.o 1 na podłogę 
i dziś rano wszedłem to piec miał alarm i zgasł czy ten alarm gasi piec?

2018-03-22 08:23
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
klaudik1986 za mało danych , nie odpowiedziałeś czy pompa CO i jej wyłączenie po dogrzaniu pomieszczenia jest ustawiona na TAK , czy NIE ? Jaką masz zadaną min.temp. powrotu 
2018-03-22 08:33
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leON22 napisał » 2018-03-21 23:59
karoka65 , czytamy ze zrozumieniem Nie wiemy o ile koledze przebija zadaną temp. za zaworem , co może być spowodowane , zbyt wysoką temp. na kotle  Jak podniesie max temp za zaworem  , nie mylić z zadaną za zaworem , to może alarm się nie będzie włączał , ot tyle albo aż tyle

Zawsze staram czytać się zrozumieniem i rozróżniam temp. zadaną za zaworem a max za zaworem a morze to jest głebokie i szerokie.
Do Ameno:
nie pijam w tygodniu, jeśli nawet by się zdarzyło to i tak rozróżnię te dwa parametry.
2018-03-22 08:43
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2018-03-22 08:23
klaudik1986 za mało danych , nie odpowiedziałeś czy pompa CO i jej wyłączenie po dogrzaniu pomieszczenia jest ustawiona na TAK , czy NIE ? Jaką masz zadaną min.temp. powrotu 

będę tam pózniej na budowie bo muszę rozpalić to napiszę czy pompa c.o po dogrzaniu jest na TAK czy NIE bo nie wiem i nie chce strzelać to jak ją zostawić na TAK czy NIE ?
a zadana min powrotu to mam jak dobrze pamiętam 44 stopnie
2018-03-22 09:56
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2018-03-21 23:38
vmilo  konkretnie , to może byś łaskawie przeczytał , co @klaudik1986 napisał wyżej
A wiesz, że za zaworem jest podłoga ? Zresztą nie ważne. Instalację ma spieprzoną i dobrze o tym wie.
2018-03-22 15:08
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
klaudik1986 napisał » 2018-03-22 08:43
leON22 napisał » 2018-03-22 08:23
klaudik1986 za mało danych , nie odpowiedziałeś czy pompa CO i jej wyłączenie po dogrzaniu pomieszczenia jest ustawiona na TAK , czy NIE ? Jaką masz zadaną min.temp. powrotu 

będę tam pózniej na budowie bo muszę rozpalić to napiszę czy pompa c.o po dogrzaniu jest na TAK czy NIE bo nie wiem i nie chce strzelać to jak ją zostawić na TAK czy NIE ?
a zadana min powrotu to mam jak dobrze pamiętam 44 stopnie

tu mam jeszcze zdjęcie jak wygląda kotłownia od prawej to pompka c.o środkowa to c.w.u a ostatnia podłoga powyżej jest manometr z temp za zaworem co widać na drugim zdjęciu
 

2018-03-22 15:13
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
leON22 napisał » 2018-03-21 23:38

PS.klaudik1986 podnieś temp.max za zaworem na 60st

Co da podniesienie temp. max za zaworem skoro kocioł ma 54? a temp. zadana za zaworem 37?
Fakt ameno że umknęło mi że czas otwarcia to 120s, skrócenie reakcji z 75 na 60 przyniesie tylko szybsze korekty zaworu

2018-03-22 15:15
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Przełącz kocioł w tryb ręczny , ustaw  siłownik w pozycji 50%  nastepnie zdemątuj siłowik  i zrób zdjęcie , trzeba sprawdzić jak masz przesłonę , ale raczej dobrze 
Masz dwie pompy przed 4d które jak pracują  powoduja to ze  zeby utrzymac temp . za zaworem zawor musi sie otworzyc wiecej niz jak one sa wylaczone , zas kiedy one staną temp za zaworem leci ostro do gory , reszte pisałem wyzej 
2018-03-22 15:15
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0

Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak?
2018-03-22 15:31
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2018-03-22 15:15

Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak?

nie czujnik wewnętrzny  nie mam ale mam 8 ( w każdym pomieszczeniu)  czujników z salusa 
tak jest wyłączenie pompy jest na TAK
Ameno25 napisał » 2018-03-22 15:15
Przełącz kocioł w tryb ręczny , ustaw  siłownik w pozycji 50%  nastepnie zdemątuj siłowik  i zrób zdjęcie , trzeba sprawdzić jak masz przesłonę , ale raczej dobrze 
Masz dwie pompy przed 4d które jak pracują  powoduja to ze  zeby utrzymac temp . za zaworem zawor musi sie otworzyc wiecej niz jak one sa wylaczone , zas kiedy one staną temp za zaworem leci ostro do gory , reszte pisałem wyzej 

zrobię zdjęcie w niedziele byłem tam do południa  bo jestem po operacji kolana 
2018-03-22 15:34
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
pawel3 napisał » 2018-03-21 18:40
Szkoda że sterownik nie jest podłączony do internetu. Byłoby widać czy nie dochodzi do przegrzewania na kotle? Może przegrzewa kocioł i zawór otwiera się aby rozładować wysokie CO co skutkuje przekroczeniem tem za czujnikiem 4D.
Czy jest zamontowany czujnik wewnętrzny lub termostat pokojowy? Czy wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia jest na Tak?

Powinna najpierw włączyć się pompa CWU przy 75 i przeważnie to wystarcza żeby zebrać nadmiar z kotła, jak nie widać to gdybanie, albo kolega musi przyfilować temp. na kotle gdy wywołuje się alarm.
2018-03-23 01:02
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Ok , Panowie spokojnie , nie warto niepotrzebnie się napinać Napisałem co myślałem , jak rozwiązać problem z upierdliwym alarmem , oczywiście karoka65 wie najlepiej Ameno25 thx za wsparcie , kiedyś się odwdzięczę za pomoc w szybkim ogarnięciu tematu spalania w OEP i ustawienia sterownika  Gwoli wyjaśnienia , również nie mam zamiaru puszczać w podłogę 60st  ( bo jej nie mam , oczywiście mowa o ogrzewaniu podłogowym ), nigdzie o tym nie pisałem i nikomu nawet nie sugerowałem takiej opcji Temp.max za zaworem , a zadana za nim jak widać dla niektórych znaczy to samo Najlepiej jak klaudik1986 udostępni swoje urządzenie i wtedy będzie czarno na białym , w którym momencie występuje problem i czym może być spowodowany . Swoją drogą , mam pytanie do fachowców z ES , czy sterownik nie zapisuje na karcie danych , potrzebnych do przeanalizowania problemu , bez połączenia urządzenia z netem 
2018-03-23 08:06
  klaudik1986 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2018-03-23 01:02
Ok , Panowie spokojnie , nie warto niepotrzebnie się napinać Napisałem co myślałem , jak rozwiązać problem z upierdliwym alarmem , oczywiście karoka65 wie najlepiej Ameno25 thx za wsparcie , kiedyś się odwdzięczę za pomoc w szybkim ogarnięciu tematu spalania w OEP i ustawienia sterownika  Gwoli wyjaśnienia , również nie mam zamiaru puszczać w podłogę 60st  ( bo jej nie mam , oczywiście mowa o ogrzewaniu podłogowym ), nigdzie o tym nie pisałem i nikomu nawet nie sugerowałem takiej opcji Temp.max za zaworem , a zadana za nim jak widać dla niektórych znaczy to samo Najlepiej jak klaudik1986 udostępni swoje urządzenie i wtedy będzie czarno na białym , w którym momencie występuje problem i czym może być spowodowany . Swoją drogą , mam pytanie do fachowców z ES , czy sterownik nie zapisuje na karcie danych , potrzebnych do przeanalizowania problemu , bez połączenia urządzenia z netem 

Też się chętnie dowiem tak jak pisze leON22 czy zapisuje na karcie
2018-03-23 08:17
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Wydaje mi się , że zapisuje na pewno . Pozostaje kwestia zgrania pliku na kompa i otworzenia go "jakimś" dedykowanym programem o ile takowy istnieje pewny
PS. klaudik1986 , czy zmieniłeś wyłączanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE ? Czy alarm , dalej się generuje ? Nic nie wiemy o parametrach spalania 
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: andrzejsz, antonio3, bili, danielgaw, kgas, Maco, malina321, MietekK, MondeoSPolska, pawlowicz, podmuch, tomal18