W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eSterownik.pl  G12 Taryfa Antysmogowa Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-02-16 20:16
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Tak jak i w drugą stronę. Woda kierunku przepływu nie zmieniła.
 
2018-02-16 21:15
  adkwapniewski Posty: 408 Ostrzeżenie: 0
Zawór zwrotny i wyłączona pompa nie stanowią bariery ? 
2018-02-17 08:13
  skresz Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
U mnie jest podobnie instalacja działa bez cyrkulacji, woda gorąca zaraz po odkręceniu, taki był zamysł dlatego kuchnia i główna łazienka zaraz nad kotłownią. Dobre to gdy nie grzejemy prądem lecz gdy jest pard to już są widoczne straty, w moim przypadku chyba wystarczy dołożyć z 1 rury by to zastopować, lecz w obecnej chwili i tak nie przejdzie grzanie grzałką ze względów co wcześniej pisałem. Będę się zastanawiał jak zamontują ogniwa chodź i wtedy chyba da się ten prąd lepiej wykorzystać niż CWU 
2018-02-24 20:01
  pab11o Posty: 559 Ostrzeżenie: 0
No palisz w piecu to grzejesz wodę w całym zbiorniku a grzałka tylko polowa zbiornika gorąca dlatego wody ciepłe ci brakowalk. Musiał byś mieć pomke która przepompuje wodę z górnej części zbiornika do dolnej aby dogrzAc wodę w całym zbiorniku
2018-06-14 14:28
  MajerM Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Lubię sobie czasem coś poobliczać, więc pokaże Wam jak ja to widzę.

Choć wizja grzania domu "prądem" jest bardzo komfortowa to jednak zawsze wyjdzie drożej niż węgiel. Chyba, że w końcu u nas powstanie "atom". Prąd jest wytwarzany w większości za pomocą węgla, a to już tworzy pewną zależność co do ceny. 


Jeśli chodzi o grzałki to maksymalnie na 230V kupicie grzałkę 3kW z termostatem. Powyżej tej granicy to otwarte pole dla kombinatorów, ponieważ standardowo montowane przewody 1,5mm2, a nawet 2,5mm2 rozgrzewają się już wystarczająco mocno aby stopić osłonę. Co oczywiście doprowadzi do zwarcia i w najlepszym przypadku wybicia bezpiecznika. 
A propos termostatów w grzałkach, zwykle mają karty charakterystyki i tam trzeba szukać danych dokładnych, powiem tylko, że zwykle termostat dopuszcza do 66-70stopni, tyle wystarcza aby się wykąpać. 
Natomiast przy awarii termostatu zabezpieczenie temperaturowe wybije przy 80stopniach (to samo się stanie jak przegrzejecie boiler z C.O.)

Na 3 fazy w jednej z firm są do kupienia grzałki do 12kW z termostatem. 
Można też kupić grzałkę bez termostatu wtedy będzie grzać cały czas i po przekroczeniu 100stopni, gdzie woda już wrze, boiler Wam po prostu wybuchnie. W boilerze bez utraty ciepła grzałka dogrzeje każdą temperaturę, wszystko zależy od czasu i mocy grzałki, natomiast przy wyziębianiu wody poprzez przesyłanie jej na podłogówkę/grzejniki, grzałkę należałoby odpowiednio dobrać do litrażu wody.

Dobra, żeby nie być gołosłownym. W zeszłym sezonie zimowym zużyłem 4,5t węgla po 700zł co daje że spaliłem 3150 PLN w piecu i jak widzę wpisy paru użytkowników to pewnie za dużo spaliłem. Ale to i tak mniej niż w poprzednim. Może w tym roku uda mi się jeszcze zejść o pół tony.
Paliłem ponad 7 miesięcy wiec 3150:7=450zł miesięcznie, 450:30=15zł dziennie. 
Prąd za to w taryfie G12Weekendowej kosztuje: strefa 1: 67gr, i w tygodniu jest to 70 godzin taryfy, strefa 2: 0,28gr i 98 godzin. Zakładając zużycie 1kW to 70*0,67 = 46,9zł tygodniowo oraz 98*0,28zł = 27,44, co na dzień daje 46,9/7=6,7zł  i  27,44/7=3,92zł na dzień. Czyli 3,92 + 6,7 = 10,62zł    za 1 kW / 24g.

A teraz pogdybajmy.
Zakładając boiler 300l, grzejąc go 3kW grzałką cały dzień wychodzi 3*(6,7+3,92)=31,86zł dziennie.
Teraz pytanie jakie były by straty ciepła (a właściwie radiacja) w rurkach, i ile wody by się tam zmieściło, zakładając maksymalną temperaturę 70 stopni w boilerze. 
Można podstawić do wzoru Q= masa wody w rurkach/grzejnikach (licząc od zbiornika) * 4190 (ciepło właściwe wody) * temperatura w zbiorniku - temperatura powrotu do zbiornika. 
Wychodzi nam wtedy wynik w Dżulach, który 1:1 można przeliczyć na Waty.
Dzieląc to na 24godziny i 3600s powinna wyjść nam moc grzałki która dogrzewała by właśnie ten obieg przez 24godziny na dobę (zakładając niezmienną temperaturę zbiornika i stały upływ ciepła z radiatora). 

Jeśli ktoś zauważy błędy w moim rozumowaniu to piszcie na PW. 
Pozdrawiam.
2018-06-14 23:04
  pab11o Posty: 559 Ostrzeżenie: 0
No ale w połączeniu z taryfą antysmogową plus fotowoltanika może było by to opłacalne ja w duże mrozy potrzebuje 35stopni uzyskać a bojlerze.
2018-06-18 09:50
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Nie grzejemy bojlera całą dobę tylko zaklądamy by dogrzać wodę do 60 stopni np 8 godzin na dobę.
2018-06-18 11:52
  pab11o Posty: 559 Ostrzeżenie: 0
Zgsdza się ale jeśli damy radę dogrzac wodę w 8h do wyższej temp np do 80 to chyba lepiej.
Tyle że grzalka jest w połowie bojlera to faktycznie ile tej wody bedzie nsgrzane
2018-06-20 14:01
  sq9tbu Posty: 1240 Ostrzeżenie: 0
Ciepła woda w zasobniku jest na górze, chłodniejsza na dole.
U mnie dzisiaj woda na górze ma 60  a na dole zasobnika 50
2018-06-21 07:24
  pab11o Posty: 559 Ostrzeżenie: 0
Chcesz powiedzieć że grzałka nagrzeje wodę w calym zbiorniku?
2018-06-22 10:52
  mamut Posty: 352 Ostrzeżenie: 0
pab11o jeśli grzałka jest nawet na środku zbiornika, to ruchy konwekcyjne i tak spowodują, że woda mieszać się będzie w całym.
2018-06-24 11:54
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0

mamut napisał » 2018-06-22 10:52
pab11o jeśli grzałka jest nawet na środku zbiornika, to ruchy konwekcyjne i tak spowodują, że woda mieszać się będzie w całym.



Niestety nie jest to prawda woda się rozwarstwi, mam bufor kombinowany i grzałka mniej więcej w połowie wysokości ciepła woda utrzymuje się tylko na górze zbiornika.
W tym momencie w moim zbiorniku:




Liczy się temperatura T4 i T2 (góra zbiornika i dół zbiornika) jak widać żadne ruchy konwekcyjne nie mają miejsca.

Dodatkowo wykres temperatury z nocy góra zbiornika praktycznie stała temperatura około 44*C podobnie dół 29-30*C.



Wzrost temperatury po prawej stronie wykresu to solary zaczęły podgrzewać dół zasobnika a nie konwekcja
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Lean, renata1979, Sahryn66, zeus47