Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eSterownik.pl  G12 Taryfa Antysmogowa Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2018-02-12 21:23
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Witam
Czy ktoś z was słyszał o taryfie g12?
 W godzinach 22:00-6:00 oraz 13:00-15:00 prąd ma być dużo tańszy coś ok 20gr. Z moich wyliczeń wynika że nie opłaci się grzać C.W.U ekogroszkiem tylko zapakować grzałkę do zbiornika i w danych godzinach podgrzewać. Teraz tylko pytanie jaką grzałkę kupić czy ktoś może coś polecić? Oraz co myślicie o moich przemyśleniach?
Taka grzałka do jakiej temp. może nagrzać wodę w zbiorku 300l i ile potrzebuje a to czasu?
2018-02-12 21:48
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Ja mam zamontowaną trojfazową grzałkę 4,5kW w Biawarze 300 ltr. Używam jej tylko awaryjnie. Do zagrzania wody od temperatury sieci do 50 stopni potrzebowała około 1 godziny. Trzeba jednak pamiętać ze w moim przypadku jest ona zamontowana w połowie wysokości zasobnika i tak naprawdę grzeje tylko około 150 ltr wody. Jesli chodzi o opłacalność to będzie to zależało od zużycia wody. Myślę, że jeśli wystarczy domownikom po godz. 15 ilość wody zagrzanej pomiedzy 13 a 15 to moze sie to opłacić.
2018-02-12 23:14
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
Ja mam tą taryfę. 
22-6, 13-15, soboty, niedziele i święta - 25 gr 
Pozostałe godziny - 68 gr. 
2018-02-13 06:48
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Też mam zbiornik biawiara szkoda ze ta grzalke tak wysoko umiescili. Czy jest opcja zagrzania wody do 90stopni
2018-02-13 07:23
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
A co chcesz kawę z kranu parzyć,  90  stopni to ci system rozwali przecież to prawie się gotuje 
2018-02-13 07:32
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem. Sam nie próbowałam a parametrów tech. nie pamiętam. W grzalce jest termostat lecz niewyskalowany więc nie wiem do jakiej temperatury grzeje. Nie wiem również przy jakiej temperaturze zadziała zabezpieczenie termiczne. Trzeba poszukać parametrów na stronie Biawara. Oni są producentem grzałki.
2018-02-13 07:36
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Nie Chcę tą wodą nagrzaną grzać podłogówkę w dzień. Czy  taki zbiornik wydoli od 6:00-22:00 chciałbym to przetestować. Mam tak instalację wykonaną że wodę nagrzaną w zbiorniku mogę puścić  na podłogówkę. Mam w planach montaż instalacji fotowoltanicznej i w całym tym połączeniu być może już nie będzie opłacalne palenie ekogroszkiem.
2018-02-13 14:55
  adkwapniewski Posty: 219 Ostrzeżenie: 0
Jeśli weźmiesz G12W to masz (dystrybucja kraków) okienko 13:00-15:00 w którym możesz dogrzać bufor równocześnie grzejąc podłogi oraz 22:00-6:00 i całą sobotę i niedzielę + święta (na czerwono w "zwykłym" kalendarzu )

Koszt kWh u mnie to 0,24PLN w taniej , groszek waha się między 0,85 - 1PLN/kg co daje realny koszt kWh z groszku na zakresie 0,19-0,22PLN

Sam się nad tym zastanawiam , mini bufor 400-500l do ocieplenia to ~1000PLN , grzałkę 6kW mam. Plus parę złoty na przełączenie bufora zamiast kotła.

Jeśli zakażą spalania taniego miału - nie będę się zastanawiał ani minuty - dla 400 PLN na sezon nie chce mi się bawić czarnym zlotem.

Do tego klima kanałowa i można się zamknąć poniżej 2000PLN/ sezon

Minusy :
- pilnowanie taryf ale tu można pokombinować z miśkiem albo rpi. 
- przyłącz - musi być odpowiedniej mocy żeby grzałki zapiąć.
- temp spadnie max o 1*C "między grzaniem" - dla mnie do przyjęcia.
2018-02-13 15:02
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
IMHO to już raczej trzeba by się było za buforem oglądać i to jakieś min 1000 litrów.
2018-02-13 15:33
  sq9tbu Posty: 701 Ostrzeżenie: 0
Taryfa nizsza pod warunkiem ze zuzycie pradu bedziesz mial wyzsze niz w zeszlym roku.
2018-02-13 16:46
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
chyba oczywiste że cena prądu wzrośnie o to się nie ma co martwić. 
Ale z tym 1000l zbiornik to nie przesada? Jak bym całą dobę nie palił to temp. spadnie zaledwie o 1st. w domu. Ja myślałem na tym moim zbiorniku na początku pokombinował tylko potrzebuje grzałki która zagrzeje wodę do 90 stopni.
2018-02-13 16:48
  adkwapniewski Posty: 219 Ostrzeżenie: 0
Sęk w tym że taryfa G12AS w obecnej formie jest "droższa" jak G12W Przy G12W nie masz takich ograniczeń. 

G12AS - 8h taniej , G12W - 10h taniej + sobota i niedziela w całości tania.

1000l - to zależy ile kto potrzebuje , w założeniu 400-500l ma pozwolić na podgrzanie podłogi , docelowo klima kanałowa ma robić temp. Przy 1000l sensowna grzałka to 9-12kW



2018-02-13 17:56
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
U mnie dostawcą jest PGE taryfa g12w może jest i taniej w weekendy i godziny nocne ale z tego co mi wiadomo w zwykłe godziny jest dużo drożej niż w g12antysmog
dodane 2018-02-13 17:56W tym momencie w okresie letnim paląc ekogroszkiem zużywam 100kg/m przy założeniu że tona kosztuje 800zł tj koszt miesięczny 80zł. Chcę kupić grzałkę taką 3kw bo chyba taka jest najwyższa dostępna moc przy zasilaniu 230v i zobaczyć ile mi to zeżre prądu miesięcznie  na grzanie samej ciepłej wody użytkowej w taryfie antysmogowej. Jeżeli kwota będzie podobna to częściowo trzeba będzie się pożegnać z opałem węglowym.
Czy ktoś z was może polecić konkretną grzałkę 3KW 230v która nagrzeje wodę do 90 stopni?
Pozdrawiam
2018-02-14 09:23
  mamut Posty: 282 Ostrzeżenie: 0
pab11o na szybko możesz sobie policzyć ile energii taki bufor jest w stanie zmagazynować. W 1 kg wody każdy stopień to 4,2 kJ, teoretycznie przyjmijmy, że nagrzałeś ją całą na 90C, i minimalna niech będzie 30C, to delta będzie 60, czyli do dyspozycji masz 300x60x4,2kJ = 75MJ pomiędzy grzaniami. Realnie trzeba by było określić jaka będzie średnia temp. dla zbiornika i taką deltę przyjąć.
2018-02-14 11:58
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
pab11o, napisałem Ci ile kosztuje kWh w droższych godzinach. Jest to 68 gr. 
Bez podziału na tańsze i droższe godziny, kWh wynosi 57 gr. 
A ile kosztuje kwh w zwykłych godzinach w taryfie g12antysmog?
2018-02-14 15:34
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Aby się tego dowiedzieć trzeba się udać do informacji PGE. Na razie się z tym wstrzymuję do czasu założenia fotovoltaniki myślę że się wyrobię do kolejnej zimy.
2018-02-15 18:49
  artur1973 Posty: 78 Ostrzeżenie: 0
pab11o napisał » 2018-02-13 07:36
Nie Chcę tą wodą nagrzaną grzać podłogówkę w dzień. Czy  taki zbiornik wydoli od 6:00-22:00 chciałbym to przetestować. Mam tak instalację wykonaną że wodę nagrzaną w zbiorniku mogę puścić  na podłogówkę. Mam w planach montaż instalacji fotowoltanicznej i w całym tym połączeniu być może już nie będzie opłacalne palenie ekogroszkiem.
noooo to ekogroch musiałby sporo podrożeć 

dodane 2018-02-15 18:49a może i coś w tym jest....ek

2018-02-16 14:10
  pab11o Posty: 346 Ostrzeżenie: 0
Na allegro wesola workowana kosztuje 1100zl jak opał nie zacznie taniec to już w tym roku trzeba się nad tym pomału zastanawiać .
2018-02-16 18:01
  skresz Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
ja 2 lata temu grzałem grzałką w CWU i przy pojemności 200l i grzałce 3KW oraz temperaturze 55C wychodziło około 80zł-90zł miesiąc. Tylko jak dla mnie to nie wystarczało tzn. musieliśmy się kontrolować, na eko podobny koszt 100Kg/ miesiąc i nie zdążyło się by wody brakło. Plus jest taki że wody za 3 miesiące na grzałce zużyliśmy 8m3 mniej niż przy eko ek. Lecz przy trzech babach nie dało rady by w następnych sezonach przełączyć na grzałkę. 
2018-02-16 18:43
  adkwapniewski Posty: 219 Ostrzeżenie: 0
Próbowałem grzałki wcześniej i miałem podobne odczucia ale nie dawno miałem awarię i z musu włączyłem grzałkę ponownie i co ? No tak samo coś szybko ta ciepła woda znikała z baniaka ...

Okazało się że po zakręceniu wszystkich zaworów na obiegu CWU skończyło się. 
Kocioł złodziej dogrzewał się grawitacyjnie przez wężownicę w baniaku - jakim cudem ? Pompa + zawór zwrotny i jeszcze przelazło.  
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: 1983, AndrzejH, bandurka1945, Bawol, ben760, jandud, Kava610401, kosjar, marekw7, Maszewo, rafmes9419, Slawek0981