W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Siłownik zaworu 3D i sterownik Subskrybuj
2018-02-02 14:27
  seep Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z ustawieniem siłownika zaworu AFRISIO   sterownik pieca  ecoal v3,5 
sterownik wychyla zawór na pełna otwarcie i tak pozostaje, nie reaguje na obniżenie temperatury za zaworem 
kocioł ustawiany w trybie auto    
2018-02-02 14:50
  pawel3 Posty: 496 Ostrzeżenie: 0
Proszę upublicznić sterownik jeżeli jest podłączony do internetu. Moje konto> modyfikuj. Udostępnij sterownik publicznie. Wtedy będzie widać wszystkie ustawienia 
2018-02-02 18:31
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
najprawdopodobniej trzeba zmienić kierunek otwarcia zaworu ,  brak czujnika  zaworu lub zle umiejscowiony .
Tak jak wyzej udostępnij jeśłi możesz , a jak nie możesz to wklej ustawienia zaworu 4d 
2018-02-02 22:15
  seep Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Zastosowałem  do wszystkich  porad dodałem jeszcze wyłączenie sterownika z prądu na kilka minut i zaczęło wszystko hula  


Dziękuje za pomoc 
Użytkownicy online: AdrianusG, berabs, moma62, ogniwo555, Vitis