Forum eCoal.pl v3.5 ustawienia pieca Subskrybuj | ||||
|
||||
kkaszub
|
Witam prosba gdyby ktoś w wolnej chwili zerknął na ustawienia mojego piecyka. mam wrażenie, ze momentami ma jakieś zaburzenia, pojawia sie troche ... Spiekow z gory dzieki
|
|||
|
||||
lukaszledwon
|
Masz temp. Spalin 280 stopni przy 34% dmuchawy. Temp w domu 19 przy 50 na piecu. Dziwne. Nie masz zaworu 4d?
|
|||
|
||||
Radek_Skoc ...
|
Zmień tryb pracy pompy CO masz ustawiane wyłączona i to powoduje taką szaloną pracę systemu ogrzewania, woda w układzie się wychładza następnie regulator włącza pompę i całość zimnej wody zalewa kociołek. Zmień w Ustawienia - Zaawansowane: Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego: na załączona. A z drugiej strony nie wiemy nic o instalacji.... |
|||
|
||||
simko1
|
Nie chce nowego wątku zaczynać.
Czy da się ustawic tak aby w trybie lato(tryb grupowe) zawór 4d pozostawał otwarty na 100% (oczywiście 4d + siłownik )? Jeśli tak to w jaki sposób? |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam,spróbuj odwrócić kierunek otwierania zaworu.
|
|||
|
||||
tomaszsewen
|
Witam
podepnę się pod temat również z prośbą o ocenę ustawień RBR 12kw palnik batory 10 od wczoraj widoczny na platformie pod nazwą chester. Problem w spiekach i zbyt duży kopczyk w konsekwencji przesypywanie się niespalonego opału coś jest nie tak Dziękuję |
|||
|
||||
lukaszledwon
|
zmniejsz czas podawania jeśli Ci nie dopala. Proponowałbym tez dać pompę po dogrzaniu pomieszczenia na nie.
|
|||