Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  ustawienia pieca Subskrybuj
2018-01-25 00:38
  kkaszub Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam
prosba gdyby ktoś w wolnej chwili zerknął na ustawienia mojego piecyka.
mam wrażenie, ze momentami ma jakieś zaburzenia,
pojawia sie troche ... Spiekow
z gory dzieki
2018-01-25 02:43
  lukaszledwon Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
Masz temp. Spalin 280 stopni przy 34% dmuchawy. Temp w domu 19 przy 50 na piecu. Dziwne. Nie masz zaworu 4d?
2018-01-25 08:12
  Radek_Skoc ... Posty: 42 Ostrzeżenie: 0

Zmień tryb pracy pompy CO masz ustawiane wyłączona i to powoduje taką szaloną pracę systemu ogrzewania, woda w układzie się wychładza następnie regulator włącza pompę i całość zimnej wody zalewa kociołek. Zmień w Ustawienia - Zaawansowane: Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego: na załączona.
A z drugiej strony nie wiemy nic o instalacji....
2018-01-25 13:02
  simko1 Posty: 422 Ostrzeżenie: 0
Nie chce nowego wątku zaczynać. 
Czy da się ustawic tak aby w trybie lato(tryb grupowe) zawór 4d pozostawał otwarty na 100% (oczywiście 4d + siłownik )? Jeśli tak to w jaki sposób?
2018-01-25 13:07
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam,spróbuj odwrócić kierunek otwierania zaworu.
2018-02-24 22:56
  tomaszsewen Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam
podepnę się pod temat również z prośbą o ocenę ustawień
RBR 12kw palnik batory 10 od wczoraj widoczny na platformie pod nazwą chester.
Problem w spiekach i zbyt duży kopczyk w konsekwencji przesypywanie się niespalonego opału coś jest nie tak
Dziękuję
2018-02-25 22:40
  lukaszledwon Posty: 88 Ostrzeżenie: 0
zmniejsz czas podawania jeśli Ci nie dopala. Proponowałbym tez dać pompę po dogrzaniu pomieszczenia na nie.
Użytkownicy online: Jachu, piec14