Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  pomoc w ustawieniu pieca oep 25kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-01-24 11:06
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
witam mam problem z prawidlowym ustawieniem piec pod wzgledem zuzycia ekogroszku ponad 50kg/dobe  jak i z spiekami ktore powstaja 
2018-01-24 12:10
  zetbal Posty: 71 Ostrzeżenie: 0
Napisz coś o domu: nowy, stary, pow. do ogrzania, ocieplenie itp. Zobacz też dyskusję 2 tematy niżej (podobny problem). 
2018-01-24 12:20
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Napisz również czym palisz , jakość opału ma również znaczenie w postawieniu właściwej diagnozy . Opisz również w skrócie swoją instalację , czy wygląda tak jak na schemacie tzn. czy masz 3 pompy ( mieszająca , cwu i co1 ) i zawór n-drożny z siłownikiem
PS. Tak na dzień dobry zmniejsz ilość podawanego paliwa na 10s  , korekta dmuchawy -2% i podnieś temp. zadaną kotła na 60st
2018-01-24 13:05
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
dom stary z lat 50tych nie ocieplony powierzchnia do ogrzania 220m  palę ekogroszkiem opal suchy instalacja prawie się zgadza nie tylko pompy mieszajacej ktora jest widoczna na schemacie tak ustawił sterownik fachowiec który go instslowal jest zawor 4D z silownikiem jak zmniejszalem mu czas podawania paliwa na krótszy to zapadł się kopczyk temperatura na kotle jest ustawiona według pogodwki
2018-01-24 13:13
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Poza informacjami, które juz mamy, zastanawia mnie pozycja zaworu. Masz siłownik, czy ustawiany ręcznie? Bo na wykresie dzienie to wygląda: pozycja zaworu w górę, temperatura za zaworem w dół.
2018-01-24 13:26
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Skoro nie masz pompy mieszającej to ją po prostu wyłącz ustawienia-zaawansowane-ochrona powrotu-pompa mieszająca ( wyłącz ) , Funkcja pompy dodatkowej - Pompa mieszająca ( wyłącz ) . Nie wiemy jak dokładnie wygląda Twoja instalacja ( mile widziane zdjęcia ) możesz spróbować realizować ochronę powrotu , pompą CWU albo zaworem 4D jest z siłownikiem gmaj22 czyżby znowu problem z niewłaściwie zamontowanym zaworem 4D , czy może tylko wystarczy w ustawieniach zmiana kierunku otwierania zaworu 
PS.  wisnia1920 spróbuj zmienić w ustawieniach - spalanie: retortowy ecoal - typ kotła - 15kW , ponoć na tym ustawieniu jest lepiej ustawiony algorytm spalania Niektórzy na forum wiedzą o co chodzi i stosują tą opcję
2018-01-24 14:04
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
zawor jest sterowany silownikiem jak ustawiłem ochronę powrotu przez zawor 4d odrazu zamykał go na zero zdjęcia będę mógł załączyć jutro bo jestem dziś na drugą zmianę w pracy
2018-01-24 14:06
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
To jedno ze zdjęć powinno pokazywać podłączenie powrotów do kotła i umiejscowienie czujnika powrotu.
2018-01-24 14:13
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
podejrzewam że zamykał go dlatego że nie umi osiągnąć żądanej temperatu ry powrotu 
2018-01-24 15:56
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
wiśnia1920 a kiedy ostatnio czyściłeś kociołek ( kanały pionowe wymiennika ciepła , zawirowacze , czopuch no i w końcu sam czujnik temp. spalin ) co to za ekogroszek , bo kociołek nie może złapać zadanej temp, a spaliny 230st 
2018-01-24 16:30
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
cały kocioł czyszcze zawsze w sobotę raz  na tydzień taka zależność jest od pierwszego dnia jak został uruchomiony podajnik ekogroszek z weglo smyka mocny 28 
2018-01-24 16:32
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Daj dostęp, a za chwilę będzie przekroczona zadana.

Opał akurat masz zły do tego czegoś. Lepszy miał 22-24MJ.
2018-01-24 16:47
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
a słabszy ekogroszek też by mógł być ???
2018-01-24 17:02
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Eko ma jakąś tam granulację, która  - dla durszlaka jakim jest burner - jest za luźna.
Co do spalin, to przy dobrym odbiorze powinny być niższe. Upewnij się, że dekiel na nawrotnej kładziesz porządnie.
2018-01-24 17:05
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Powiem tak , słabszy eko jest bardziej wskazany do naszych palników , niż bardziej kaloryczny Sam producent nawet o tym pisze w instrukcji i ja to potwierdzam Jak na obecne warunki , wystarczy dobry miał
2018-01-24 17:07
  pablo Posty: 307 Ostrzeżenie: 0
 leON22: ale o jakim palniku mówisz:?
2018-01-24 17:09
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Piszę o niesfornym "Burku" , którego ma większość użytkowników na tym forum
PS. Z czystej ciekawości przeszedłem dziś na automat , prawie z fabrycznymi ustawieniami tylko , czas podawania zwiększyłem z 5 na 6s . Palę mixem 50/50% Bartex Silver&Ekomiał siany Karena i wszystko OK Zobaczymy jakie będzie spalanie ? Grupowe , czy automat oto jest pytanie 
2018-01-24 17:59
  wisnia1920 Posty: 109 Ostrzeżenie: 0
mnie ciekawi czemu schodzi tyle eko jak temp są prawie dodatnie piec ustawiony w automacie praktycznie podaje średnio co 55sekund a efekt taki ze tylko spaliny wysokie a temperature długo osiąga bo wytraca zadane temperatury i na kotle jak i na Zaworze 4D to później ciężko mu się pozbierać zawor otwiera na 10 temp z kotla uchodzi a rosną tylko spaliny 
2018-01-24 18:20
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Może spróbuj załączyć ochronę powrotu przez pompę CWU , podnieś temp. kotła na 60st , powrót daj 50* , załączanie pomp 40st Zobacz jak się pali u mnie w automacie , z ciekawości przełączyłem z grupowego
 
PS. Może przejście na spalanie grupowe zmniejszy spalanie i kociołek szybciej będzie łapał zadaną temp. pewny Przy nadmuchu 32% temp. spalin wygląda względnie , 30% to chyba optymalny wiatr , żeby nie grzać niepotrzebnie komina
2018-01-24 18:53
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ustaw tak: zadana kotła-60C, temperatura za zaworem-45C, (15-20 stopni wyzej na kotle niz za zaworem).
Ochrona powrotu-pompa cwu , temperatura powrotu-48C, 
Zadana CWU-55 C. - histereza: 5 C.
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 16Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Marysia789