                                	                                	artur1973
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Ameno25 napisał » 2018-01-20 08:28  gdy ludzie zaczną zamawiać projekty ogrzewania Kurcze kiedy skończy sie montaż przewymiarowanych kotłów przez instalatorów? przecież to nie trzeba być mega uczonym aby w miarę dobrać kocioł odpowiedniej mocy do danego budynku .  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	klaudik1986
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 vmilo napisał » 2018-01-22 20:23  klaudik1986 napisał » 2018-01-22 19:58  No dobra: napisz jakie masz parametry spalania ustawione, korekta dmuchawy, podawanie, rodzaj palnika.właśnie czasami spada mi powrót nie wiem czym to jest spowodowane ale ciężko mu w ogóle zagrzać się do tych 53  jutro ci wszystko wyślę bo nie pamiętam  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	artur1973
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Wikliraf napisał » 2018-01-22 19:05  no to chyba sprzedawca kotła z monterem byli w spółce z projektantem W projekcie miałem 18KW. Kupiłem najmniejszy jaki był 9KW. W zeszłym roku było -27 i co najwyżej 5 KW dom potrzebował.  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Wikliraf
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Kocioł kupowałem i montowałem sam. Najmniejszy jaki był w sklepie hydraulicznym (9KW). Jak spojrzałem, że w projekcie jest 18 KW to się uśmiałem nieźle. Najlepsze, że projekt indywidualny, więc powinien być bez takich bzdur. 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pablo
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Wikliraf: to podaj mi gdzie kupiles ten plan:?,adres trony adres firmy
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	artur1973
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Wikliraf napisał » 2018-01-22 20:41  właśnie widzę że wszystko ładnie docieplone a w projekcie IV strefa....dla domu z 1900r
                                Kocioł kupowałem i montowałem sam. Najmniejszy jaki był w sklepie hydraulicznym (9KW). Jak spojrzałem, że w projekcie jest 18 KW to się uśmiałem nieźle. Najlepsze, że projekt indywidualny, więc powinien być bez takich bzdur.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pablo
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Wikliraf:: do  tego napisz mi jak w planie napisane masz ,ile potrzebujesz mocy na dany pokój i czy dana moc 18 kw to moc gazowego czy weglowego pieca,bo interesuje mnie to co i jak ktoś liczył + dopisz jakie masz w planie oceiplenie poddasza i ścian
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pab11o
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=cE8rIhg3zBs  rozumiecie gościa?  
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pablo
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                       pab11o: elo,daj chłopu spokój widać że to nagrywane po świecie "6 króli "  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pab11o
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     hahahaha kur.. daj spokój jak można coś takiego nagrywać. Czy na tym filmie gość siedzi czy stoi? Bo ten piec przy nim 16kw straszy potwór. 
                                                                
                                
                                                            dodane 2018-01-22 21:41weź nie pitol opublikowano 17 grudnia to gdzie ty masz 3 króli  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     pab11o " 6króli "  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pab11o
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     teraz doj... już całkiem  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Wikliraf
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 pablo napisał » 2018-01-22 20:46  Wikliraf:: do  tego napisz mi jak w planie napisane masz ,ile potrzebujesz mocy na dany pokój i czy dana moc 18 kw to moc gazowego czy weglowego pieca,bo interesuje mnie to co i jak ktoś liczył + dopisz jakie masz w planie oceiplenie poddasza i ścian A coś Ty się tak tego czepił??  pewny | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pablo
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Wikliraf:bo mi farmazony walisz że jakis projektant dał ci w projekcie piec 18 kw.Zgodzę się że dał w projekcie piec 18 kw ale gazowy ale to inny temat bo przepływka a nie piec na grosze.Albo projektant taki jak CI  "instalatorzy" 
                                                                
                                
                                                            dodane 2018-01-23 00:46pab11o: czytamy ze zrozumieniem ![]()  
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	Wikliraf
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 pablo napisał » 2018-01-23 00:46  Wikliraf:bo mi farmazony walisz że jakis projektant dał ci w projekcie piec 18 kw.Zgodzę się że dał w projekcie piec 18 kw ale gazowy ale to inny temat bo przepływka a nie piec na grosze.Albo projektant taki jak CI  "instalatorzy" dodane 2018-01-23 00:46pab11o: czytamy ze zrozumieniem ![]() ![]() Masz "farmazon"   ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	gmaj22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zapotrzebowanie ciepła to nie tylko ogrzewanie, ale jeszcze wentylacja i cwu. To praktycznie rzecz biorąc niemal podwaja bilans względem  samych strat przez przegrody. 
                                                                
                                
                                                            Oczywiście bardzo rzadko jest tak, aby wszystkie te czynniki wystepowały równoczaśnie i nie przez cała zimę mamy -20 C na zewnątrz. W zupełności bezpiecznym kryterium doboru kotła na węgiel jest połowa wyliczonych strat. Dla "piątoklasowego" - 3/4. Naturalnie inne proporcje będą dla budynku jednorodzinnego, a inne dla szkoły ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	klaudik1986
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     vmilo takie mam ustawienia 
                                                                
                                
                                                            jak zajechałem to miałem temp na kotle 41 a mam ustawioną na 53 temp powrotu mam ustawioną na 45 a była na 29 i przez 24H znów 3 wiadra po tynku weszło około ponad 40 kg ustawienie kotła temp zadana 53 temp obniżona 1 krzywa grzania dla -10 60stopni krzywa grzania dla +10 45 stopni tryb zima/lato zima temp zewnętrzna dla trybu auto lato 15 stopni histereza dla trybu auto-lato 2 stopnie PARAMETRY SPALANIA retortowy ecoal korekta dmuchawy 0 % czas pracy podajnika 5sek typ kotła eko plus m 25 kw PARAMETRY PODTRZYMANIA czas pracy podajnika 10 sek czas postoju podajnika czas krótkiej przerwy 20 sek ilość powtórzeń podawania moc dmuchawy 60% PARAMETRY SPALANIA retortowy grupowe moc minimalna 8kw moc maksymalna 12kw moc dmuchawy dla 8kw 30% ilość powtórzeń dla 8kw 4 moc dmuchawy dla 12kw 37% ilość powtórzeń dla 12kw 5 histereza kotła 2 stopnie PARAMETRY PODTRZYMANIA czas pracy podajnika 10sekund czas postoju podajnika 40 min czas krótkiej przerwy 20sekund ilość powtórzeń podawania 1 moc dmuchawy 60% PARAMETRY ZAAWANSOWANE minimalna temp powrotu 43 temperatura załączenia pomp 40 stopni ochrona powrotu zawor 4d a tak jak chciałeś tak się pali ![]()  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	konto usunięte
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Więc to nie jest Eko Plus 25kW, tylko Eko Plus M 26kW ? 
                                                                
                                
                                                            dodane 2018-01-23 14:06Tak czy siak, jeśli jedziesz na grupowym, to masz to lipnie ustawione.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	klaudik1986
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     to jest 25 kw to jak go ustawić ?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	pablo
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                                                                                             Wikliraf:dalej nie napisałeś mi lub nie wkleiłeś mocy grzewczej dla każdego pomieszczenia, ja zamawiałem projekt przez www (dom w firletkach) tutaj miałem wyliczona moc potrzebna do każdego pokoju.+ woda cieplna dla 3 osób Jeżeli ktoś CI wyliczał tą moc dla Twojego domku 18 KW  to powinien wskazać w jaki sposób  i co brał pod uwagę wyliczając moc(ocieplenie ścian,poddasza,pakiety szybowe i etc).Jak można liczyć np moc kotła dla budynku nie podając podstawowych parametrów  o ktorych wspomniałem. 
                                                                
                                
                                                            Podsumowując ten Twój OPZ który CI robił to typowy "INSTALATOR" który robi OPZ na podstawie lat 80 . Jakoś bedzie  | 
                            |||