matt_wiersz
|
Witam Forumowiczów,
Zawór 4D w mojej instalacji pracuje jako ochrona temperatury powrotu i sprawuje się poprawnie w zakresie <75°C. Ilekroć temperatura na kotle przekroczy 75° sterownik zaczyna przymykać zawór. Czy jest możliwość i jak podniesienia tej górnej granicy do 80°? Na kotle też mam ustawioną temperaturę maksymalną na 80°. |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Witam,zawór zamyka się ponieważ temperatura zadana za zaworem wynosi 75 deg.
Zawór osiąga tą temperaturę i przymyka się. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
||||
|
||||
konto usunięte
|
Nie osiągniemy wyższej temp niżeli 75 deg. ponieważ jest to ograniczenie programowe. Konieczne jest zachowanie różnicy 5 deg pomiędzy temp zadaną a maksymalną.
Rozwiązaniem może być oszukanie czujnika w kalibracji. Pozdrawiam |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
Tak podejrzewałem.
Wolałbym, aby funkcja ochrona powrotu dotyczyła tylko tylko temp. minimalnej. Sterownik wyposażony jest w zabezpieczenie na t Max i kolejny stopień zabezpieczenia na obwodzie 4D, w tym wypadku zachowujący się błędnie, bo w sytuacji gdy temp zbliża się do Max zamykać odbiór ciepła to scenariusz na awarię, moim zdaniem. Trzeba będzie przenieść czujnik temp za zaworem w inne miejsce, do czasu gdy coś się zmieni w oprogramowaniu. |
|||
|
||||
gmaj22
|
Zabezpieczenie kotła ma najwyższy priorytet i w momencie osiągnięcia temp. maksymalnej na kotle, włączana jest pompa oraz otwierany zawór 4D.
Zamykany jest tylko dla obiegu podłogowego po przekroczeniu temp. za zaworem. Poczytaj dokładnie instrukcję sterownika. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
gmaj22 napisał » 2018-01-09 15:18 Zabezpieczenie kotła ma najwyższy priorytet i w momencie osiągnięcia temp. maksymalnej na kotle, włączana jest pompa oraz otwierany zawór 4D. Zamykany jest tylko dla obiegu podłogowego po przekroczeniu temp. za zaworem. Poczytaj dokładnie instrukcję sterownika. Dokładnie. A obecnie funkcja zabezpieczenia powrotu związana z 4D po przekroczeniu 75 deg. zaczyna ten zawór zamykać. W moim systemie nie ma podłogówki i zawór 4D ma sprawować ochronę powrotu a nie mieszalnika podłogówki. A wygląda na to, że program nie rozdziela tych funkcji, albo ja do czegoś w ustawieniach nie dotarłem. Póki co, zrobiłem jak poradził ES_Servis, tj poprawka -5 na T1, ale na efekt trzeba będzie poczekać na spadek temperatury na zewnątrz, czego nikomu na Forum nie życzę |
|||
|
||||
seba
|
matt_wiersz nie wiem gdzie widzisz problem? Zawór realizuje swoją funkcję - pilnuje temp. za zaworem ale priorytetem jest ochrona powrotu. Jeśli temp. powrotu jest wyższa niż zadeklarowałeś to o ile to możliwe utrzymywana jest temperatura za zaworem.
dodane 2018-01-09 17:09Zmień więc tą poprawkę temperatury dla zaworu na taką jak była poprzednio. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
seba napisał » 2018-01-09 17:09 matt_wiersz nie wiem gdzie widzisz problem? Zawór realizuje swoją funkcję - pilnuje temp. za zaworem ale priorytetem jest ochrona powrotu. Jeśli temp. powrotu jest wyższa niż zadeklarowałeś to o ile to możliwe utrzymywana jest temperatura za zaworem. dodane 2018-01-09 17:09Zmień więc tą poprawkę temperatury dla zaworu na taką jak była poprzednio. A co stoi na przeszkodzie by temperatura zadana za zaworem = temp zadana kotła? w funkcji ochrony powrotu. Skąd te arbitralne 75deg. max zadana za zaworem? Mój problem polega na tym, że po przekroczeniu 75deg na kotle zawór ochrony powrotu ZAMYKA odbiór ciepła. W mojej subiektywnej ocenie funkcja ochrony temperatury powrotu powinna być do tego właśnie zadania ograniczona i wysokie temperatury kotła nie powinny mieć wpływu na pozycję zaworu 4D. Widzę, że Programiści sprzęgli dwie funkcje w pracy zaworu 4D. Myślę, że w przypadku braku zaznaczonej opcji podłogówki obsługa zaworu 4D mogłaby być ograniczona do pilnowania temperatury powrotu. Ale to jest tylko moja opinia użytkownika, bądź co bądź świetnego sterownika. |
|||
|
||||
gmaj22
|
Kolego wbij sobie do głowy, że żaden zawór 4D ani sterownik nim sterujący, nie są w stanie RÓWNOCZESNIE i SKUTECZNIE pilnować temperatury za zaworem oraz temperatury powrotu nawet z dwiema pompami i niezaleznymi czujnikami.
Z bardzo prostego powodu: obie te funkcje są wzgledem siebie odwrotnie proporcjonalne, żeby nie powiedzieć , że w standardowej domowej instalacji wzajemnie się wykluczają. Jest to teoretycznie mozliwe, ale koszty rozwiązań przekroczyłyby koszt niejednej instalacji. dodane 2018-01-09 18:29"A co stoi na przeszkodzie by temperatura zadana za zaworem = temp zadana kotła? w funkcji ochrony powrotu" Nic nie stoi, pod warunkiem, że ochrona powrotu nie będzie realizowana przy pomocy zaworu 4D. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
A ja właśnie próbuję "wbić" do głowy Autorom programu by rozważyli możliwość ROZŁĄCZENIA tych dwóch funkcji. Brawo, dzięki za podkreślenie, że nie chodzi mi o przebudowę kotłowni, lecz uproszczenie w kodzie. Nigdy nie sugerowałem, że zależy mi na pilnowaniu temperatury zadanej za zaworem. Gdzie mogę tę opcję wyłączyć? Póki co, wprowadzenie korekty -5 T1 w kalibracji rozwiązało mój problem. Ciekawe na ile wprowadzi to błąd w statystykach?
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Czyli Tobie zależy głównie na ochronie powrotu zaworem 4D a nie pilnowaniu temperatury za zaworem?
Do tego celu lepszy byłby 3D. Ale proponuję zrobić tak: skoro na kotle ma być 70C, to ustaw za zaworem 50C, zaś ochronę powrotu przy pomocy zaworu 4D na 55 C. Poczekaj godzinę -dwie, zaobserwuj jak się ułoży wykres i skoryguj. Pamiętaj przy tym, że masz "oszukany" T1. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
gmaj22 napisał » 2018-01-09 20:47 Czyli Tobie zależy głównie na ochronie powrotu zaworem 4D a nie pilnowaniu temperatury za zaworem? Dokładnie, kotłownia została tak zaprojektowana, aby kocioł dla większej sprawności pracował w górnym przedziale temperatury. Stąd w sytuacji gdy na kotle osiągam t max przymykanie zaworu odpowiedzialnego w mojej sytuacji wyłącznie za ochronę temp powrotu wydaje się co najmniej nierozsądne. Na to starałem się zwrócić uwagę Programistów i dostałem przepis na ominięcie tego problemu. Dziękuję wszystkim za uwagę i temat zamykam. |
|||
|
||||
Nemesis
|
Witam nie wiem co robić mam piec ogniwo eko 14kw dom stary 150 m lekko ocieplony, do układu CO podłączona podłogówka w pokoju oraz łazience.Problem polega na tym że zawór 4d dochodzi do pewnej temperatury otwiera się i w tym momencie spada temperatura pieca poniżej temp załączenia pompy pompa się wyłancza i cały cykl zaczyna się od nowa :grzanie-> załaczenie pompy-> otwarcie zaworu 4d ->spadek temeratury->wyłączeniepompy->zamknięcie zaworu4d
Posprawdzajcie moje nastawy a w załączeniu zdjęcie przy piecu |
|||
|
||||
berni641
|
Muszę się zgodzić w 102 procentach z kol. gmaj22, jak miałem ochronę powrotu przez 4d, to skurczybyk miał gdzieś moją temperaturę za zaworem, tylko pilnował kociołka
|
|||
|
||||
gmaj22
|
Ponieważ ochrona powrotu (pilnowana przez 4D) ma priorytet nad temperaturą za zaworem.
Dlatego proponowałem koledze ustawienie jej na niższy próg, żeby nie wywalało alarmu ani nie zamykało zaworu. Ona i tak będzie się zmieniać w ślad za ruchami zaworu pilnującego temperatury powrotu. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
Dopiero teraz doczytałem w historii aktualizacji sterownika informację, że :
"4. Jeśli jest aktywna funkcja ochrony powrotu przy pomocy zaworu 4D to zawór utrzymuje tylko temp. na powrocie. Nie przełącza się pomiędzy utrzymywaniem temp. powrotu i temp. za zaworem." Jestem być może tym nielicznym użytkownikiem sterownika, któremu ta opcja w zupełności wystarcza. Programiście ośmielam się zwrócić uwagę, że redukowanie odbioru ciepła zaworem 4D gdy kocioł osiąga t max jest scenariuszem na awarię i w mojej skromnej opinii należałoby przywrócić pierwotną opcję z cytowanego wyżej pkt 4. lub wprowadzić możliwość wyboru, pamiętając, że w "inteligentnym domu" chcemy mieć "inteligentne sterowniki". Historia zmian zachowania zaworu 4D w oprogramowaniu potwierdza, że kwestii tej poświęcono uwagę, lecz być może zabrakło wystarczającej liczby opinii od użytkowników, by kolejna aktualizacja sprostała ich oczekiwaniom. Na marginesie wspomnę, że moc dmuchawy mogłaby podlegać automatycznej redukcji przy dużych spadkach temperatury, którym towarzyszy zwiększony ciąg komina. Są to niewielkie kroki w kierunku dalszej optymalizacji techniki kotłowej. |
|||
|
||||
gmaj22
|
Co tu zmieniać - wszystko wydaje się byc logiczne.
Pompa C.O. + 4D - przekroczenie temperatury maks. kotła OTWIERA zawór, żeby puścić wodę w grezjniki i schłodzić układ Pompa podłogowa + 4D - w takim przypadku ZAMYKA zawór, żeby nie puścić w podłogę za wysokiej temperatury. |
|||
|
||||
matt_wiersz
|
Logiczne? być może, tylko że sam Programista zmieniał te opcje w historii. A ja jestem tylko królikiem doświadczalnym.
W moim systemie NIE MA pompy podłogowej jest prosta instalacja z ochroną temperatury powrotu realizowaną za pomocą zaworu 4D. Nastawa temperatury za zaworem NIE jest mi potrzebna a już na pewno nie powinna zamykać zaworu 4D na grzejniki kiedy temperatura kotła zbliża się do t max? Czy to takie trudne do ogarnięcia? |
|||
|
||||
gmaj22
|
Chcesz powiedzieć, że mimo ustawienia "pompa C.O. + 4D", zawór 4D jest ZAMYKANY w sytuacji przekroczenia temp. maksymalnej kotła?
Jeśli w tym przypadku jest ochrona powrotu, która ma priorytet, to wtedy dla zaworu 4D musi być inwersja styków mieszacza, bo żeby podniesć temperaturę powrotu, zawór musi się ZAMYKAC. I tu faktycznie może zachodzić kolizja . Ochrona powrotu ma priorytet, ale najwyższy powinna mieć ochrona kotła. Czyli: jesli pompa "c.o. + 4D" i ochrona powrotu zaworem 4D, to w razie temperatury maksymalnej na kotle, ochrona powrotu powinna zostać WYŁĄCZONA, a zawór działać normalnie bez inwersji styków na zasilaniu. Jesli o to Ci chodzi i sterownik tak nie reaguje, to muszę przyznać rację. Jest byk w sofcie. |
|||