Forum  eCoal.pl v3.5  Temperatura powrotu. Subskrybuj
2018-01-03 21:24
  krzzab Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc i wyjaśnienie czy brak pompy mieszającej ma wpływ na ilość spalania?
Utrzymanie temperatury na powrocie mam przez pompę cwu.
Jaka powinna być różnica tem. co. a tem. powrotu ?
2018-01-04 07:21
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Witam,różnica temperatur powinna wynosić + - 10 deg. Choć zdania są różne
Przy zbyt dużej różnicy temperatur zimna woda powrotu schładza nam kocioł co może powodować większe spalanie.
Pozdrawiam

2018-01-04 07:29
  krzzab Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Witam,różnica temperatur powinna wynosić + - 10 deg. Choć zdania są różne 
Przy zbyt dużej różnicy temperatur zimna woda powrotu schładza nam kocioł co może powodować większe spalanie. 
Pozdrawiam



Dziękuję za odpowiedź.


Czy lepiej jest mieć pompę mieszającą do powrotu, czy mieszanie przez cwu. Czy to nie powoduje strat ciepła, a zarazem większe spalanie?

2018-01-04 07:40
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Pompa CWU może dobrze spełniać tą funkcję. Acz pompa mieszająca na krótkim obiegu powinna lepiej się spisywać i spalanie powinno być niższe.
Dogrzanie powrotu poprzez pompę CWU powoduje nam również przegrzewanie bojlera.
Jeżeli na powrocie jest temperatura niższa niż 40 deg proponuje podnieść temperaturę na kotle.
Jaką masz różnice temp przy wyłączonej ochronie powrotu przez pompę CWU ?
2018-01-04 10:36
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Osobiście zauważyłem, że mieszając pompą na krótkim obiegu spalanie spada o około 3-4kg/dobę. Ma jeszcze jeden plus. Można stosunkowo wysoko ustawić powrót, tak jak podaje instrukcja. U mnie piec ma 60-65* powrót 55. Dzięki temu jak palę na małych mocach z korektą nawet -4% kopiec się nie zapada, spieków mniej a ścianki kotła czyste. Te same ustawienia z powrotem ustawionym na 45*C powodowały osadzanie wilgotnej sadzy na wymienniku.
2018-01-04 10:54
  krzzab Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
bigesdiges dzięki za uwagi i spostrzeżenia na pewno będą pomocne do dalszej nauki.
2018-01-04 11:43
  Tommyle Posty: 117 Ostrzeżenie: 0
bigesdiges napisał » 2018-01-04 10:36
Osobiście zauważyłem, że mieszając pompą na krótkim obiegu spalanie spada o około 3-4kg/dobę. Ma jeszcze jeden plus. Można stosunkowo wysoko ustawić powrót, tak jak podaje instrukcja. U mnie piec ma 60-65* powrót 55. Dzięki temu jak palę na małych mocach z korektą nawet -4% kopiec się nie zapada, spieków mniej a ścianki kotła czyste. Te same ustawienia z powrotem ustawionym na 45*C powodowały osadzanie wilgotnej sadzy na wymienniku.

A czy kolega nie zwrócił uwagi na niską temperaturę spalin. Zdecydowaną większość doby poniżej 80 stopni.
Czy właśnie wilgotna sadza nie jest przyczyną niskiej temperatury spalin. Moim zdaniem trzeba by się chyba tym tematem zainteresować i popytać innych kolegów.
Co do zalety pompy mieszającej nie mam wątpliwości i też się zastanawiam nad jej montażem. 
Jaką pompę ma kolega zainstalowaną?
2018-01-04 13:17
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
bigesdiges napisał » 2018-01-04 10:36
Osobiście zauważyłem, że mieszając pompą na krótkim obiegu spalanie spada o około 3-4kg/dobę. Ma jeszcze jeden plus. Można stosunkowo wysoko ustawić powrót, tak jak podaje instrukcja. U mnie piec ma 60-65* powrót 55. Dzięki temu jak palę na małych mocach z korektą nawet -4% kopiec się nie zapada, spieków mniej a ścianki kotła czyste. Te same ustawienia z powrotem ustawionym na 45*C powodowały osadzanie wilgotnej sadzy na wymienniku.


A możesz wrzucić fotki jak to u Ciebie wygląda?
2018-01-04 14:09
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Tommyle napisał » 2018-01-04 11:43
bigesdiges napisał » 2018-01-04 10:36
Osobiście zauważyłem, że mieszając pompą na krótkim obiegu spalanie spada o około 3-4kg/dobę. Ma jeszcze jeden plus. Można stosunkowo wysoko ustawić powrót, tak jak podaje instrukcja. U mnie piec ma 60-65* powrót 55. Dzięki temu jak palę na małych mocach z korektą nawet -4% kopiec się nie zapada, spieków mniej a ścianki kotła czyste. Te same ustawienia z powrotem ustawionym na 45*C powodowały osadzanie wilgotnej sadzy na wymienniku.

A czy kolega nie zwrócił uwagi na niską temperaturę spalin. Zdecydowaną większość doby poniżej 80 stopni.
Czy właśnie wilgotna sadza nie jest przyczyną niskiej temperatury spalin. Moim zdaniem trzeba by się chyba tym tematem zainteresować i popytać innych kolegów.
Co do zalety pompy mieszającej nie mam wątpliwości i też się zastanawiam nad jej montażem. 
Jaką pompę ma kolega zainstalowaną?




Niską temp spalin mam od samego początku, jeśli podbije nadmuch to spaliny rosną ale mam spieki wielkości grzyba atomowego. Dlatego pośrednim rozwiązaniem jest podbicie powrotu i zjechanie nadmuchem w dół. Wtedy zawirowywacze czyste - sypie się z nich podczas czyszczenia mechanicznego, nie oblepia ich lepka sadza jak wcześniej, na ściankach biały popiół, spieki wielkości popcornu. Komin suchy.


Pompa mieszająca ze starego pieca zaadoptowana, pracuje na 1 biegu, odpala się tylko w momencie skoków poboru ciepła, grzanie CWU po kąpieli, otwarcie termików i dogrzanie domu o poranku.

2018-01-04 15:52
  krzzab Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
ES_Serwis tem.powrotu przy wyłączonej pompie cwu jako mieszanie oscyluje w granicy 46-47dag.
2018-01-04 21:02
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Jak jest problem z temp. powrotu to instalacja do poprawki, a cwu+mieszająca to tylko taka sztuczka
2018-01-04 21:10
  mirko14 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam mam taki problem z czujnika cwu ,mam starszy bojler nie ma wejścia na czujnik i nie wiem gdzie umocować .Jest umocowany na rurze czy to dobrze proszę o pisanie .Mam piec ogniwo16kw a powrót jest umocowany  na wyjściu powrotu i nie wiem co mam robić 
2018-01-04 21:13
  Olek85 Posty: 167 Ostrzeżenie: 0
jak bojler poziomy i izolowany to włóż czujnik pod otuline w górnej jego części, jak najwyżej, ciepło idzie do góry, czujnik powrotu na rurę jak najbliżej kotła i zaizolować dobrze 
2018-01-05 13:44
  Robert_Gizewo Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Mogę podpiąć się do tematu i zapytać jak macie ustawioną pompę (obroty) od ochrony powrotu ?
2018-01-05 15:17
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Ja mam na jedynce i dodatkowo stłumiony przepływ zaworami kulowymi przy zasobniku CWU, zgodnie z radami mądrzejszych. Pobór mocy 5-6W.
Bez kryzowania powrót cieplejszy, ale mocno podbierało temperaturę za zaworem 4d, co wynika najprawdopodobniej z błędów instalacji.
2018-01-05 16:26
  Kamikadze Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
ja też mam na jedynce ale pompa zwykła nie energooszczędna i łyka 39W ale powoli powoli myślę nad jej wymianą
2018-01-05 18:21
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Kamikadze napisał » 2018-01-05 16:26
ja też mam na jedynce ale pompa zwykła nie energooszczędna i łyka 39W ale powoli powoli myślę nad jej wymianą



Też mam zwykłą. Po miesiącu pracy nabiła 2kWh, czyli złotówkę. Szkoda chyba nowej do takiej chwilowej pracy.
2018-01-05 19:08
  mirko14 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam dziękuje z tą wiedzę o czujniku cwu i mam jeszcze takie pytanie.Pompa chodzi na drugim biegu P(W) 44 I ochrona powrotu 40
czy to dobrze czy nie
2018-01-06 02:42
  Kamikadze Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
bigesdiges napisał » 2018-01-05 18:21
Kamikadze napisał » 2018-01-05 16:26
ja też mam na jedynce ale pompa zwykła nie energooszczędna i łyka 39W ale powoli powoli myślę nad jej wymianą



Też mam zwykłą. Po miesiącu pracy nabiła 2kWh, czyli złotówkę. Szkoda chyba nowej do takiej chwilowej pracy.



u mnie cwu pracuje ciągle mam ustawioną ochronę powrotu wiec łyka cały czas te 39W :/
2018-02-03 13:47
  darsan Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam. Gdzie zainstalować najlepiej pompę by dogrzać powrót temp. na piecu 47 45 powrót 34 31. Widoczna pompa włączona gdyż za bardzo wychładzała temp. pieca , instalacja pracuje grawitacyjnie.
dodane 2018-01-06 18:24Miało być wyłączona
dodane 2018-01-06 18:49
dodane 2018-02-03 13:46Witam instalacja poprawiona. tem. pow. 39 , 41 tem. za zaworem 38 , 41 jak więcej otworzę zawór 4d to powrót spada jeszcze bardziej a po włączenu pompy cwu jest ok tylko tem. za zaworem spada, i trzeba otwierać go na 70% chodzą wtedy dwie pompy, a nową na instalacji 6W muszę przestwić na 40W stara na cwu chodzi na 1 i 40W nie ma możliwości regulacji mocy.  Stara pompa jest zamocna i zakłóca pracę zaworu.. Czy zasadnym byłaby wymiana na elektroniczną tak by zawór pracował na 30% a zrealizowana by była ochrona powroru przez cwu. Czy zostawić tak jak jest  z tem. 39 , 41 . Piec zadaną ma 56 i pracuje w zakresie 60 54.
dodane 2018-02-03 13:47