W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  proszę pilnie o pomoc Subskrybuj
2017-12-25 18:16
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Mój sterownik w trybie automatycznym zmienia zadana  temperaturę kotła.....co chwilę inna
2017-12-25 20:03
  buhaj39 Posty: 122 Ostrzeżenie: 0
A nie masz czasem ustawionego na pogodowy i kociol dobiera temperature wg.krzywej grzania?
2017-12-25 21:13
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
buhaj39  przecież @polko ma udostępniony sterownik , pogodówka jest wyłączona Co chwilę coś albo ktoś rozłącza kocioł :( 
2017-12-25 21:27
  vldk Posty: 68 Ostrzeżenie: 0
dzwoń do serwisu , nikomu nie udostępniałeś pieca ? wilgoć w sterowniku ?
2017-12-25 21:32
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witaj nie odbieraja

dodane 2017-12-25 21:32Nie wiem co mam robic
2017-12-25 21:35
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
moze bład karty sd ? wyciągnij kartę  sformatuj ,
2017-12-25 21:37
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem nic o karcie sd
2017-12-25 21:39
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
wyłacz sterownik , odkrec tylna pokrywe , tam jest karta sd , wyciagnij i sformatuj w laptopie 
2017-12-26 08:36
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
A teraz nie jestem już publiczny. Może ktoś mi sie na konto wlamal

dodane 2017-12-25 22:20Pomocy ten piec to tak jak kupić sobie 5 letniego mercedesa A wcześniej jeździć maluchem.Niby masz piec ciepło w domu ale to taki problem to to a w kopciuchu(Jak w maluchy nic się nie działo.

dodane 2017-12-25 23:23Witam. Hasła zmienione i od godziny jest stabilizacja.Ktos w te święta fajnie się bawił na moim koncie

dodane 2017-12-26 08:36Witam.Cala nocka nie przesłana....Ale od zmiany haseł oraz anulowania mojego sterownika jako publicznego problem jak narazie znikł.Prosze jedynie osoby (które ten piec mają w 1 palcu ) zerknięcie na wykresy i sugestie Ogniwo Eko Plus m 26 kw.Ogrzewam 190 m2 częściowo ocieplony budynek.
2017-12-26 10:55
  vldk Posty: 68 Ostrzeżenie: 0
skontaktuj się z ES dalej masz jakieś skoki ? czy sam gmerasz ? sterownik nie  "lubi" ciągłego gmerania.  albo włamanie albo usterka ?
2017-12-26 12:29
  bodziasty Posty: 1921 Ostrzeżenie: 0
polko napisał » 2017-12-26 08:36
zerknięcie na wykresy i sugestie Ogniwo Eko Plus m 26 kw.Ogrzewam 190 m2 częściowo ocieplony budynek.

Napisz jeszcze czym palisz - jakim węglem, kaloryfery, podłogówka, zawór 3D, 4D, no i zdjęcia instalacji wokoło pieca mile widziane - co tam masz to wtedy się rozjaśni.
Poczytaj tego posta o statystykach.
Ciekawe co za kanalia ci się bawiła kotłem 
2017-12-26 13:06
  polko Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witajcie.Pale u siebie ekogroszek z Piekar....na próbę mam jeszcze że 20 worków. Zdjęcie kotłowni dodam jak wrócimy  do domu po 17.Mam tylko kaloryfery - konwektory 14 aż w 2 pionach.Mam również zawór 4 D  pompek grudnia 25-60
2017-12-26 21:41
  ekmiecik Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Prośba o ustawienie parametrów! Kocioł pali 45 kg na dobę! umiałby ktoś zdalnie?
Użytkownicy online: